地铁区间矿山法隧道施工组织设计 - secret(4)
施工过程中,根据爆破震动监测信息反馈,随时调整爆破参数,爆破作业遵循浅孔密布的原则,少装药,短进尺,多循环。掏槽区炮眼深度控制在1.2m左右,每炮循环进尺控制在1.0m左右,控制单段药量,控制爆破规模以达到控制质点振速的目的,在围岩整体性较好的地段,在保证地面安全的情况下,可以将隧道每炮循环进尺控制在1.5m范围。爆破施工详见“《矿山法隧道爆破设计方案》”。
2、初期支护工艺流程图
依次循环 3、超前注浆小导管的施工:
- 16 -
施做超前注浆小导管 打眼、放炮、排烟 找顶、修边 初喷3~5cm厚混凝土 出碴 挂钢筋网 立钢格栅 打锚杆 喷射混凝土 初期支护背后注浆
1)超前注浆小导管 施工工艺流程见图4.2-2。
小导管制作 施工准备 安设小导管 连接注浆管及密封管注浆浆液配制 注浆、拌浆机具检修 小导管运到现场 注水试验
2)施工方法及技术措施
注 浆 否 检查质量是否达到要是 结 束 图4.2.2 超前小导管注浆施工工艺流程图
①在隧道拱顶纵向间距3000mm,环向间距350mm,拱部150°范围设置超前注浆小导管,外插角10°,小导管采用φ42无缝钢管长度L=4500mm,管壁厚t=3.50mm。
②小导管一端预先在地面做成锥尖型,其中锥尖长10cm,中间3.5m,管壁以15cm间距梅花型开钻10mm的出浆孔,末端1m不钻孔,导管接长时连接必须牢固。
③导管孔采用气腿式风钻钻孔,钻孔直径为φ45,钻孔孔眼深度大于导管长度,钻机顶入导管时,顶入长度不小于4050mm,钻进中需随时检测其仰角,管端置于钢格栅外侧,并与钢格栅点焊连结。
④全部小导管安装完毕后进行注浆,注浆材料、注浆方式及注浆压力在实际操作时将根据现场实际据现场试验确定(控制在0.5-1.00Mpa内)。
⑤注浆结束后用棉纱封堵小导管端头,防止水泥浆液流出。 4、砂浆锚杆施工
隧道初期支护系统砂浆锚杆,采用Φ22钢筋,长度l=2500mm,环、纵向间距1000mm,错开布置于边墙,锚杆按设计要求提前加工,根据设计要求布眼、钻孔,加工好的锚杆要符合规范要求。成孔后,用高压水将钻孔内石粉冲洗干净,安装时
- 17 -
孔内灌注砂浆饱满,安装后锚杆外露长度不宜大于10cm,锚杆应进行抗拔试验,试件制做组数,同一批锚杆每100根取一组,每组三根(不足100根也取3根),同批试件抗拔力的平均值不得小于设计锚固力,且同批试件抗拔力最低值不小于设计锚固力的90%方为合格。
锚杆施工工艺流程图
5、格栅拱架施工
格栅拱架采用Φ22钢筋加工,Ⅲ类围岩每榀间距667mm(Ⅳ类围岩每榀间距800mm),在洞外分片加工,放大样检验,洞内安装,并使拱架与隧道轴线垂直,最后焊接连接杆,使钢架成为一个整体。
每榀拱架安装时,要认真定位,不偏,不斜,轮廓要符合设计要求,钢拱加工采用冷弯加工,避免降低拱架强度及刚度,安装时使段与段之间的连接板结合紧密,不留有空隙。
为保证钢架整体受力,按设计设置纵向连接钢筋,格栅拱架内外两层,连接筋为Φ22钢筋,环向间距1.0m与拱架的连接点焊接牢固。
在初期支护形成“闭合”结构前,为减少初支下沉量,每榀拱架安装时,均在
检查验收 抗拔力试验 插入杆体 注进砂浆 注浆液试液 钻孔、清孔 检查孔深、锚杆规格 孔位布置 施工前准备 - 18 -
其底部设一块“托块”,以增大受力面积,减少下沉量。
每榀拱架安装好后,在其拱脚处设置两根锁脚锚杆,以限制初支下沉和防止初支向隧道内收敛变形,锁脚锚杆采用Φ42钢筋,长L=2.5m,t=3.5mm,其尾部与拱架焊接牢固。
格栅拱架断面尺寸(宽、高)允许偏差为±10mm。
拱架组装后需在同一平面内,其允许偏差为:宽度±20mm,高度±30mm,扭曲度20mm。
拱架各节连接牢固,安设位置正确,稳固并垂直隧道中线,允许偏差为:与线路中线位置30mm,垂直度5‰,前后两片钢拱架间距±100mm。
拱架加工圆顺,允许偏差为:拱架矢高及弧长±20mm。
格栅拱架施工工艺框图
施工准备 钢筋焊接材料试验 开工条件检查 施工放样 材料下料、加工 焊缝强度试验 焊接 组装运入洞 6、钢筋网施工
钢筋网纵向、环向采用φ8钢筋,间距为200mm×200mmⅢ类围岩格栅钢拱架
- 19 -
焊缝外观、钢架尺寸检查 格栅安装 安装位置检查
内外各一层钢筋网(Ⅳ类围岩格栅拱架外侧一层钢筋网),在洞外提前加工成2.0m×2.0m钢筋网片,运入洞内,外层钢筋网焊接在锚杆上,紧贴岩面铺设,钢筋网的砼保护层不小于20mm,内层钢筋网焊接在格栅内层连接筋上。
钢筋网片之间以及与喷环的钢筋网片搭接牢固,且搭接长度不小于200mm,第一层钢筋网铺设好后,方可安设第二层。
钢筋网片堆放和运输时不得损伤和变形,安装前应除锈。
钢筋网加工允许偏差为:钢筋间距±10mm,钢筋搭接长度±15mm。
钢筋网施工流程图
7、喷射混凝土
喷射混凝土采用干喷机,先喷射100mm厚,余下的200mm再分次施工。 当开挖进行一个循环后,立即喷射5cm厚砼封闭围岩,而后打系统锚杆,安装格栅钢架,挂两层钢筋网片,模喷砼至设计厚度喷射砼前应对开挖轮廓线的位置进行检查,超欠挖应在规定允许范围内,对围岩表面进行清理,清除浮灰和松动土块,
检查 内层网片与连接筋焊接 外层网片与锚杆焊接 钢筋网挂设 搭设台阶 网片加工 钢筋试验 施工准备 - 20 -
…… 此处隐藏:360字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介