教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

22121回风巷掘进作业规程(6)

来源:网络收集 时间:2026-01-25
导读: 修工作地点20m范围内检查瓦斯气体浓度,仪器报警时不得通电或检修。 二、甲烷传感器配备和使用 1、坚持使用风电闭锁、瓦斯电闭锁,风电、瓦斯电闭锁由各班防爆电工管理。 2、掘进时,设专人看管甲烷传感器,当瓦斯

修工作地点20m范围内检查瓦斯气体浓度,仪器报警时不得通电或检修。

二、甲烷传感器配备和使用

1、坚持使用风电闭锁、瓦斯电闭锁,风电、瓦斯电闭锁由各班防爆电工管理。

2、掘进时,设专人看管甲烷传感器,当瓦斯浓度达到0.5%时,必须停止掘进采取措施,待瓦斯浓度降到0.5%以下,方可掘进。

3、甲烷传感器必须由专业工作人员安装、调试和检修,除监测工外,任何人不许打开监测设备。非专职人员,严禁随意调动甲烷传感器报警值。

4、甲烷传感器应安设在巷道上方,垂直悬挂,距棚帮不少于200mm;距棚顶不大于300mm。

5、通风区域甲烷传感器安装位置及要求: 项目 安设位置 T1 二1-22121回风巷距迎头3~5m处 二1-22121回风巷T2 开口处向里10~15 m处 ≥0.5%CH4 报警值 断电值 复电值 断电范围 二1-22121回风巷掘≥0.6%CH4 <0.5% 进工作面内全部非本质安全型电气设备 二1-22121回风巷巷≥0.6%CH4 <0.5% 道内全部非本质安全型电气设备 ≥0.5%CH4 [附图:二1-22121回风巷掘进工作面安全检测仪器仪表布置示意图]

第七节 供电

一、供电方式:

(一)22091风机专线馈电电源侧→二1-22121回风巷局部通风机及开关。 (二)22091生产电馈电电源侧→二1-22121回风巷内的各种设备。

3、采用独立的供电系统。供电做到“三无、四有、两齐、三全、三坚持”。

6 2

4、机电设备实行包机到人,挂牌管理,责任落实到人,设备定期检修,保持完好,杜绝失爆。

5、严禁带电检修,搬迁电气设备及电缆。 6、非专职电气人员不得操作电气设备。 7、严格执行煤矿井下用电“十不准”规定。 8、电机安装综合保护装置。 二、电压等级: 电压等级为660V。 三、电器设备:

电气设备主要有局部通风机、刮板输送机、胶带输送机等。 [附图:供电系统示意图] 四、供电设计(见附图)

生产电不低于50mm橡套电缆,风机线不低于10mm橡套电缆方可满足要求。

第八节 排水

一、工作面涌水量:

该巷道在施工过程中可能受小的构造影响。预计最大涌水量2~3m3/h。 二、排水设施:

巷道右帮开挖临时水仓,掘进迎头备一台排水泵,一旦二1-22121回风巷出水,由排水泵将水排入临时水仓内,再由巷道排水设施排出。

二、排水系统

二1-22121回风巷掘进工作面→二1-22121回风巷临时水仓→西翼回风巷→辅助水仓→地面。[附图:排水系统示意图]

7 2

2

2

三、防治水措施

1、坚持“预测预报,有掘必探,先探后掘、先治后采”的原则,由生产科编制二1-22121回风巷掘进工作面超前探设计,编制超前探水措施,并严格按设计和措施进行超前钻探。

2、探水时若水量增大时,严禁抽出钻杆,应及时撤出受水威胁人员,并报告调度室采取措施处理。

3、排水管路必须随掘进前移顺延,排水管路必须采用4寸钢管,配备排量不小于50 m3/h的排水泵2台,一备一用,水泵必须安装齐全,确保一旦突水,能立即启动。

4、施工时,保证施工质量,减少围岩破坏程度,杜绝水害发生。 5、及时开出水仓,水仓有效容量不得小于20 m3,水仓要及时清理,保证足够的容量。

6、掘进工作面或其他地点,发现有透水预兆(挂红、挂汗、空气变冷、水叫、顶板淋水加大、顶板来压,底板鼓起或产生裂隙渗水、工作面压力增大、片帮、有臭味等异状)时,必须立即停止作业,查明原因,采取措施,并及时报告井调度室,如情况紧急,必须立即发出警报,撤出所有受水威胁人员。

7、排水设备水泵、水管、配电设备要经常检查和维修,保证能正常运转。 8、对于二1-22121回风巷掘进过程中遇到构造,必须及时补充防治水专项安全技术措施。

第九节 运输

一、出煤系统:

二1-22121联络巷贯通前:二1-22121回风巷掘进工作面人工装煤至1.5T矿车→西翼回风巷绞车运输→暗斜井500下山下段运输→主井底车场人力推车→主井提升绞车→地面。

8 2

二1-22121联络巷贯通后:二1-22121回风巷掘进工作面人工装煤至刮板输送机→二1-22121回风巷胶带输送机→二1-22121联络巷胶带输送机→二

1

-22121进风巷胶带输送机→西翼进风巷胶带输送机→上仓皮带巷胶带输送机

→煤仓→煤仓放煤口放煤至1.5T矿车→主井底车场→主井提升绞车→地面。

二、运料系统:

地面→主井→主井底车场→暗斜井500下山下段→西翼回风巷→二

1

-22121回风巷掘进工作面。[附图:运输系统示意图]

三、设备型号:

刮板输送机为SGW-40型,胶带输送机型号为DTL650/20/30型。

第十节 照明、通讯和信号

一、照明

巷道照明主要采用隔爆灯管照明。 二、通讯

1、在距离工作面迎头不超过50m处,设置一台防爆电话;随着工作面的

推进,及时向前延伸。

2、电话应安设在靠行人侧的帮部,距底板距离约1600mm,并不得影响缆线、管路的延伸。

3、电话线与电缆线一起挂在电缆钩上,并保持吊挂整齐。 4、通讯系统

通讯:工作面均安有电话,能够直接与调度室、所有井下、地面队部业务科室等直接联系。

三、信号

在皮带机头和机尾必须安装电铃。

9 2

第六章 劳动组织及主要技术经济指标

第一节 劳动组织

作业方式、劳动组合、劳动力配备、出勤率等,见表11。 一、劳动组织图表

其中:(名) 工种 班次 零点班 八点班 四点班 合 计 直接工 辅助工 跟班副(名) (名) 队长 3 3 3 9 2 2 2 6 1 1 1 3 司机 2 2 2 6 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 输送机 合计(名) 机电工 看风机 冲尘工 班组长 1 1 1 3 12 12 12 36 第二节 循环作业

根据工艺流程,规循环作业方式(日、半规循个数),规循进尺,编制正规循环作业图表,采用正规循环作业,提高工时利用率,见附表。

第三节 主要技术经济指标

工作面长度、巷遭毛断面、净断面,巷道岩性、支护形式,在册人数、出勤人数、出勤率、日进尺、工效,月循环次数、月进尺,循环率、金额、总成本、所需工资额等,见表12。

0 3

…… 此处隐藏:574字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
22121回风巷掘进作业规程(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412026.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)