元宝山电厂氢气站安全评价报告 - 图文(7)
元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告
和的窗户应采用向外开启,实际与要求不符,应整改。
4、在有爆炸危险的车间,厂房顶棚未设轻质泻压设施,仅利用相应的门和窗户泻压。
5、氧气分离器的压力变送器为dII防爆电气,接线处裸露出朔铜线,应检修使其符合规范;
6、各种液位限位报警仪;自动记录仪;原料气压监视压力显示;等自动在线监测设备因故障,未及时维修,目前未投入使用。应对相关设备进行全面检修,确保该系统的正常进行;
7、氢气储罐不应设在厂房内,应该露天设置。
第二节 整改情况的复查
对于本评价公司提出的整改措施与建议,该企业积极进行了整改,具体整改项目见企业整改情况反馈报告书(附件8),经评价人员的确认,所提出的整改措施与建议,该企业大部分均进行了整改,基本达到了相关的要求,具体如下:
1、《事故应急救援预案》制定了详细的演练计划,生产保卫消防队定期对氢气站进行消防检查和相关消防知识培训;
2、气体浓度报警装置已经进行了维修,目前灵敏可靠; 3、对裸露出的铜线,已经检修时期符合规范; 4、各种监视记录仪已经进行了相关的检修;
5、对于由于天气条件限制,暂时不能整改的项目,制定了明确的整改计划。
31
元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告
第八章 安全评价结论
受赤峰市元宝山发电厂化学分公司制氢站的委托,本评价机构根据国家有关法律、法规以及委托方提供的资料,对照《危险化学品生产企业生产许可证实施办法》第五条至第十六条规定的要求,通过采用安全检查表法、事故树分析法、危险度评价法,道化学火灾爆炸危险指数评价法等对该企业电解制氢生产装置进行了安全现状评价,得出了该公司安全生产条件相关的符合情况,并针对评价过程中发现的安全隐患以及根据企业的实际情况提出了相应的整改对策措施与建议。
评价机构提出的整改对策措施与建议,该公司做了相应的整改,并反馈回了整改情况报告书,经评价人员验证,其中的大部分条款已经达到了相关的要求。
评价结论:根据安全评价结果,赤峰市元宝山发电有限责任公司化学分公司制氢站基本符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的各项安全生产条件。
32
元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告
附件1
危险、有害因素分析过程
一、电解槽制氢间
电解槽制氢间是整个制氢站最关键的部位之一,特别是电解槽系统工作正常与否,直接关系到整个系统是否可能发生火灾爆炸安全,下面就制氢间生产过程的可能的危险、有害因素进行详细分析。
电解制氢室内的主要设备就是电解槽,在该设备内将直流电通入强碱的水溶液,将水电解,由此来生产氢气和氧气。在生产过程中,以及产生的高压氢气和氧气,如果发生意外均有可能发生事故。该企业的电解制氢装置依据工艺和操作条件,设计为自动控制的装置,包括设置检测、调解、报警、连锁及电气控制系统以保证制氢装置可靠、安全、高质量地运行。制氢装置的产品是氢气和氧气,操作压力是3.2MPa。氢气是一种易燃易爆的气体,遇到明火和引燃能量,在空气中即可发生燃烧或爆炸,而高压的氧气本身也是很危险的物质,例如油类物质在高压的纯氧里会自燃。制氢装置所使用的电解液是腐蚀性较强的碱溶液,根据这些特点自控设计选用了具有防爆、防腐性能的仪表,对不具备防爆性能的仪表和电气设备都安装在与现场相隔离的控制室内,对不具备防腐性能的仪表采取隔离措施,对与氧气接触的仪表采取禁油措施。操作人员在控制室里就能方便地进行开、停车,监视制氢装置,了解运行情况。
该套装置设置了相关的信号连锁装置,槽压超越上限、氧槽温超越上限、氢液位超越上下限、氧液位超越下限、碱液循环量超越下限时切断电解电源,槽压超越上限、氧液位超越上限时切断送水泵电源。利用这些连锁控制装置来调节电解制氢槽在规定的条件下工作。其相应的工作原理和程序如下:
33
元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告
(1)槽压调节
槽压调节系统结构原理如下图所示。
调节阀 氧气出口 截止阀 气动记录调节仪 氧气分离器 气动压力变送器
槽压调节系统工作原理:由氧分离器上部空间取得压力信号,经截止阀到气动压力变送器,气动压力变送器把压力信号转化成相应的气压信号,此气压信号就是气动记录调节仪的测量值,气动记录调解仪将测量值与给定值进行比较和运算,然后输出气压信号,送给调节阀,调节阀根据气压信号大小调整开度,从而调整氧气流量,使氧分离器的压力维持在3.2MPa,气动记录调节仪的记录笔记下压力数值。氧分离器的压力就是槽压。
(2)差压调节
差压调节系统的结构原理如图下图所示。
34
元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告
氧气出口 气动记录调节仪 氢气出口 调节阀 氢分离洗涤器 气动压差变送器 气动压差变送器 氧分离器
差压调节系统工作原理:气动差压变送器测得氢分离洗涤器的液位信号,将液位信号转换成气压信号,送到气动记录调节仪,作为调节仪的外给定信号;气动差压变送器测得氧分离器的液位信号,将液位信号转换成气压信号送到调节仪,作为调节仪的测量信号,调节仪将测量和给定值进行比较和运算,输出一个气压信号给调节阀,调节阀根据气压信号的大小调整开度,从而调整氢气流量使氢分离洗涤器的液位与氧分离器的液位差为零。气动调节仪的记录笔记下氧液位数值。
(3)槽温调节
槽温调节系统的记构原理如图下图所示。
35
…… 此处隐藏:530字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介