元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

可能造成氢气的泄漏,遇到明火或点火花等会发生火灾;如果泄漏的氢气与空气混合在达到爆炸极限,遇到燃爆能量则会发生爆炸。另外,如果泄漏点较大,在高压的作用下喷出的氢气流速过大,在摩擦的情况下也会产生高温引燃氢气,形成火灾。

2、物理爆炸

氢气贮罐的额定工作压力设计为3.0MPa,是工作压力很高的压力容器,且该压力容器构成了重大危险源,如果实际工作压力超过允许的压力,或者安全保护装置失灵,有可能发生罐体物理性的破裂爆炸。而且氢气属于极易燃易爆气体,在这种物理爆炸的情况下,几乎都伴随着氢气与空气混合后,还要发生化学性爆炸,进一步扩大破坏范围。所以物理性的爆炸也是非常危险的。

五、按危险物质的性质分析存在的危险、有害因素

通过对该厂建筑设计、设备安装和工艺特点,氢气储存、生产、储运过程及主要危险物质的物化性质和危险性分析,该制氢站主要存在以下六个方面的危险、有害因素。

1、火灾

氢气如果发生泄漏,遇到明火和静电火花等可引燃的能量,均可能导致火灾。

2、爆炸

氢气的爆炸极限很宽,如装置发生泻漏,很容易和空气混合形成爆炸极限,可能导致爆炸。另外,氢气储存设施是压力容器,且构成了重大危险源,所以当设备操作不当,设备有故障和保护装置失灵等情况下,均有可能发生容器爆炸的事故。

3、中毒窒息

21

元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

氢气在生理学上是惰性气体,仅在高浓度时,由于空气中氧分压降低才引起窒息。在氢气储存场所,如果发生大量的氢气泄漏,也有窒息的可能。

4、腐蚀

碱液中所含的氢氧化钠具有腐蚀性,对人体、金属结构和设备都有腐蚀作用。

5、电气伤害

雷电伤害:厂房、设备及配电装置有遭受雷电袭击的危险,可能导致火灾、设备破坏、人员触电伤害事故。

漏电伤害:由于电气设备的故障,以及周围环境的潮湿等原因造成设备不正常,电气操作不当等原因极易造成人身触电事故。

6、机械伤害

转动设备、设备检测和维修情况下,还有可能产生机械伤害的危险。

第五章 定性、定量分析安全评价内容的结果

第一节 定性分析安全评价内容的结果

根据《危险化学品安全管理条例》、《压力容器安全技术监察规程》、《氢氧站设计规范》GB50177-93、《氢气使用安全技术规程》等有关要求,编制了安全评价检查表,对该公司安全管理、人员素质、氢氧站基本条件、压力容器及管道、生产过程控制、劳动卫生与个体防护、消防设施与电气设备、仓储等方面进行综合检查评价,现场检查内容、事实记录及检查结果见附件2。

检查结果及存在的主要问题 一、安全管理职责

22

元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

按照国家危险化学品安全管理的有关要求,该公司结合氢氧气生产设备、装置的实际情况,建立了安全管理组织机构,设置了兼职安全员,明确了各岗位的安全生产责任制,并定期组织了安全培训工作。

二、安全管理制度

在安全管理制度方面该公司制定了比较详尽的安全管理制度,主要制度如下:

化学分公司消防器材使用说明及管理制度; 巡回检查制度; 运行分析制度; 运行交接班制度; 氢气设备防火制度; 设备检修安全管理制度; 制氢班文明生产管理制度; 制氢设备定期切换及实验制度; 动火审批管理制度;

制氢站易燃易爆物品管理规定; 可燃气体报警仪的使用规定; 制氢站职工培训考核管理办法; 安全工器具使用管理办法; 进入氢气站管理办法;

企业在制定上述安全管理制度的基础上,还针对不同的岗位制定了详细的岗位安全操作规程,其内容符合安全生产的需要,制定的《化学分公司火灾事故应急救援预案》内容也比较规范,相应的要素齐全。

三、人员素质

企业负责人经自治区安监局培训取证,其它各类特殊作业人员均持证上

23

元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

岗,企业内部组织了相关培训,记录完整。

四、厂房结构

在企业选址方面,周围均是平地,附近场所没有其他易燃易爆环境,符合防火规范要求。厂区四周有实体围墙,围墙与厂房净距符合要求。

不足的方面有:厂房的窗户未采用向外开启,不符合相关要求。厂房采用砖混结构,顶部为钢筋混凝土楼板结构,厂房顶棚未设轻质泻压设施,仅利用相应的门和窗户泻压。

五、工艺设备及设施

该公司的主要设备由东北电力设计院设计,工艺布局采用规范合理的布置,主要设备的静电接地装置均符合要求,经有关部门检定合格,电气设备及线路敷设符合相关防爆要求。

尚存不足的是:1、2、自动补水系统;氧中氢、氢中氧检测装置;氢气在线纯度检测系统;各种液位限位报警仪;自动记录仪;原料气压监视压力显示;等自动在线监测设备因故障,未及时维修,目前未投入使用。

六、生产过程控制

安全操作规程比较规范,内容详尽,操作人员能按章操作,生产记录齐全,数据在微机中进行统一管理分析,过程比较科学,效果较好。

尚存在不足的是:在线监测系统中一些设备未能投入使用,部分自动调节功能失效,要依靠人工定时监测和调节。

七、个体防护及工业卫生

操作人员均配备了防静电工作服装以及其他劳动防护用品,并且在有爆炸危险的车间内设置了可燃气体浓度监测装置对氢气浓度进行监测。在制氢控制室还配备了空调以改善作业人员的工作环境。

八、消防与电气设施

电器设备、仪器仪表选型基本符合规范,符合防火防爆场所要求的防爆

24

元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

电器方面的要求,设备安装和线路的敷设均符合相关的要求。在消防方面,各重点位置均按规定配备了一定数量的灭火器材,灭火器在有效期之内;建筑物设置的避雷带和有关设备、管道及构件的接地电阻已经赤峰市有关部门检测合格。

尚存不足的是:

1、氧气分离器的压力变送器为dII防爆电气,接线处裸露出朔铜线; 2、现场部分灭火器标签所标注的有效期不清楚。 九、氢气储存设施

氢气储存在6只钢制储罐内,储罐安装在单独建筑物内,为砖混楼板结构的平房,分为2个储存室,每个室内有三个储氢罐。该储存场所设有专人管理,并有可燃气体浓度监测仪对该环境氢气的浓度进行监测。该氢气通过框架上的管路输送储存到氢气罐中,也是通过框架的其他管路连接到减压设备,在连通到汽轮发电机的冷却系统。

尚存不足的有:

1、氢气储罐间的建筑物与电解槽间一样,屋顶为楼板结构,其上未采用孔洞或轻质易碎的材料作为泻压面积;

2、氢气储罐间的窗户也是向内开启,不符合爆炸场所规定的相关要求; 3、氢气储罐不宜设在建筑物内,应该露天设置。

第二节 定量分析安全评价内容的结果

根据该公司提供的电解槽制氢生产系统(从碱液进入电解槽至氢气进入储罐,见附件:电解槽制氢生产工艺流程图)的介质情况、装置容量、温度、压力和操作等数据,并对照危险度分级的要求赋值,通过采用化工企业六阶

25

…… 此处隐藏:1096字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
元宝山电厂氢气站安全评价报告 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411879.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)