教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

元宝山电厂氢气站安全评价报告 - 图文

来源:网络收集 时间:2025-09-16
导读: 元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告 第一章 编制说明 第一节 评价目的 安全评价是现代化安全管理工作的重要环节,以实现系统安全为目的,应用现代安全系统工程及安全控制论的原理和方法,系统发现危险化学品生产、储存、运输中存在的缺陷,发掘存在于

元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

第一章 编制说明 第一节 评价目的

安全评价是现代化安全管理工作的重要环节,以实现系统安全为目的,应用现代安全系统工程及安全控制论的原理和方法,系统发现危险化学品生产、储存、运输中存在的缺陷,发掘存在于生产工艺、设备、设施、作业环境等方面潜在的危险、危害因素,分析和预测工程、系统存在危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度,提出合理可行的对策措施,指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率,最少损失和最优安全投资效益。有针对性地制定防范措施和控制危险的对策,为企业安全管理和实现安全生产提供决策依据。

第二节 评价依据

一、 有关法律、法规

1.《中华人民共和国安全生产法》(自2002年11月1日起施行) 2.《中华人民共和国劳动法》(自1995年1月1日起施行) 3.《中华人民共和国消防法》(自1998年9月1日起施行) 4.《危险化学品安全管理条例》(自2002年3月15日施行) 5.《安全评价通则》安监管技装字[2003]37号

6.《压力容器安全技术监察规程》(2000年1月1日起施行) 7.《压力管道安全管理与监察规程》》(1996年7月1日起施行) 8.《爆炸危险场所安全规定》劳部发(1995)56号

9.《危险化学品生产企业安全评价导则(试行)》安监管危化字[2004]127号

二、评价标准及规范

1.《氢氧站设计规范》GB50177-93

1

元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

2.《生产设备安全卫生设计总则》GB5083—1999 3.《氢气使用安全技术规程》 4.《气瓶颜色标志》GB7144—1999 5.《危险货物品名表》GBl2268—1990 6.《化学品安全标签编写规定》GBl5258—1999 7.《常用化学危险品储存通则》GBl5603—1995 8.《化学品安全技术说明书编写规定》GBl6483—2000 9.《建筑物防雷设计规范》GB50057—1994(2000年版) 10.《工业企业总平面设计规范》GB50187--1993 11.《化工企业安全卫生设计规定》HG20571--1995 12.《建筑设计防火规范》GBJl6--1987(2001年版) 13.《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GBl7914—1999 14.《腐蚀性商品储藏养护技术条件》GBl7915—1999 三、企业提供的相关文件、资料(见附录)

2

元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

第二章 被评价单位概况

第一节 基本情况

一、单位简介

赤峰市元宝山发电有限责任公司化学分公司制氢站位于赤峰市元宝山区元宝山镇元宝山电厂院内,该站3#制氢系统于1997年改造建成并投产使用。该站年产氢气约35000m3,全部作为电厂发电机组冷却用。

该制氢站产生的氢气,再由柜架系统输送到汽轮机冷却系统,或者传输进氢气储罐,氢气储罐为六个容积为13.9m3,储存压力3.0Mpa的钢制储罐。

厂区制氢车间和大罐储存室设有避雷针和静电接地装置,2005年06月经赤峰市避雷装置安全技术检测所检测合格,生产车间和库房配有干粉灭火器等消防设施(见表2-2;消防设施配置一览表)。

表2-2 消防设施配置一览表

序号 1 电解槽室 3#机氢气站2#2 电解槽室 3#机氢气站3 1-3#储氢罐 3#机氢气站4 4-6#储氢罐 3#机氢气站1#5 控制室 总计 二氧化碳灭火器 21 二氧化碳灭火器 手提干粉灭火器 1 17 二氧化碳灭火器 手提干粉灭火器 5 1 二氧化碳灭火器 手提干粉灭火器 5 4 二氧化碳灭火器 手提干粉灭火器 5 4 二氧化碳灭火器 手提干粉灭火器 5 4 放置地点 3#机氢气站1#消防设施名称 手提干粉灭火器 数量 4 型号规格 有效期 责任人 MFZL4MODEL 2006.04.20 雷秀丽 手提贮压式 2006.01 张 岩 MT3 MFZL4MODEL 2006.04.20 陆亚杰 手提贮压式 2006.01 安玉梅 MT3 MFZL4MODEL 2006.04.20 张淑娟 手提贮压式 2006.01 王秀红 MT3 MFZL4MODEL 2006.04.20 张丽娟 手提贮压式 2006.01 张秀玲 MT3 MFZL4MODEL 2006.04.20 王 清 手提贮压式 2006.01 张菲菲 MT3

3

元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

二、劳动定员及工时制度

该制氢站现有职工16人,其中班长1人,值班运行人员11人,检修人员3人,技术员1人。主要负责人高永民于2005年10月经自治区安监局培训取得了危险化学品管理资格证书,安全管理人员孙勇于2005年10月也经过了安监局的培训,经过考核合格,取得了危险化学品管理资格证书。生产车间实行8小时工作制,连续生产,运行方式为五班三运转。

三、周围地理环境

元宝山电厂化学分公司制氢站位于电厂厂区内,制氢站区周围砌有2m高的实体围墙,成为一个独立的区域,其周围情况为:

西侧50m范围内为空地,空地尽处建有电厂冷却水塔;北侧距离15m为输煤皮带传输厂房;东侧距离25m也为输煤皮带传输厂房和冷却水塔;南侧距离28m处为锅炉房。

四、气象特征

赤峰市元宝山电厂所在地元宝山区元宝山镇地处中纬度,属半干旱大陆性气候, 6~8月份降水量占全年总量的68%,全年多为西北风,其主要气象要素(30年)如下:

历年平均气温7.5℃ 历年平均气压:949.0hpa 历年极高气温:40.4℃

累年最热月(7月)平均气温:23.6℃ 最热月(7月)平均相对湿度:66% 最冷月平均相对湿度:63%(1月) 年平均降雨量:400mm

4

元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

一日最大降雨量:87.1mm 年平均蒸发量:2000mm 最大积雪厚度:23cm 最大积雪日数:27天 最大冻土深度:201cm 平均风速:2.5m/s

10分钟平均最大风速:19.0m/s 年主导风向:WSW.C 五、厂房及水电等其他设施

该制氢站是元宝山电厂所属的一分厂车间,总占地面积为1640㎡,建筑物面积为435㎡。该厂主要生产厂房为砖混结构,顶部为楼板顶棚,建筑防火结构为1级。供电为电厂化学分公司变电所提供,生产所用的蒸馏水(除盐水)由化学分公司提供一条管路供给。该制氢站的水、电均能保证生产需要。

第二节 生产工艺、装置、储存设施

一、工艺流程

元宝山发电厂制氢站采用的制氢设备是两套ZHDQ-3.2/10型中压水电解制氢装置。主要设备由电解槽,氢气分离洗涤器,氧气分离器,氢气冷却器,碱液冷却器,碱液过滤器,碱液屏蔽电泵,碱液箱,柱塞泵,蒸馏水箱,氢气储罐,氢气干燥器,压缩空气储罐,闭式循环冷却装置,可控硅整流装置,操作控制盘,电源柜等组成。

电解电源采用380V交流电经可控硅整流器整流,以二次电流电压68V供电方式。其电解工作原理概述为:当直流电通过氢氧化钠溶液时,将水分

5

…… 此处隐藏:1204字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
元宝山电厂氢气站安全评价报告 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411879.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)