元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

安全检查表

项目 氢氧站、供氢站、氢气罐的布置 项 目 评 价 内 容 1.宜布置在工厂常年最小风向频率的下风侧,并应远离有明火或散发火花的地点; 2.宜布置为独立建(构)筑物; 3.不宜布置在人员密集地区和主要交通要道处; 4.氢氧站、供氢站、氢气罐区,宜设置非燃烧体的围墙,其高度不应小于2m; 依据 结论 备注 有围墙 见附表 见附表 GB50177-93 符合要求 2.0.1 同上 同上 同上 同上 GB50177-93 2.0.2 符合要求 符合要求 符合要求 不符合要求 符合要求 符合要求 -- 5.宜留有扩建的余地。 6.氢氧站、供氢站、氢气罐与建筑物、构筑物的防火间距,不应小于表2.0.2的规定。 7.氢氧站、供氢站、氢气罐与铁路、道路的防火间距,GB50177-93 不应小于表2.0.3的规定。 2.0.3 8.湿式氢气罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐的半径; 氢气罐或罐区之间的防火间距规定 9.卧式氢气罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐直径的2/3;立式、球形罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐的直径; 10.卧式、立式、球形氢气罐与湿式氢气罐之间的防火间距,应按其中较大者确定; 11.一组卧式或立式或球形氢气罐的总容积,不应超过30000 。组与组的防火间距,卧式氢气罐不应小于相邻较大罐长度的一半;立式、球形罐不应小于相邻较大罐的直径,并不应小于10m。 12.站房面积不应超过1000㎡; 13.宜布置在厂房的端部,与之相连的建筑物耐火等级不应低于二级 14.毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙; 15.不得同热处理、锻压和焊接等有明火作业的车间相连。 同上 GB50177-93 2.0.4 同上 -- 同上 符合要求 立式储罐 同上 符合要求 总容积83.4立 氢氧站与其它车间呈L、∏和山型布置规定 GB50177-93 2.0.5 同上 同上 符合要求 符合要求 符合要求 280平 符合要求 16.氢氧站内氢气实瓶储量超过500瓶时,应独立设置灌氢站房。 GB50177-93 2.0.7 --

46

元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

安全检查表

项目 3项 目 评 价 内 容 17. 供氢站内氢气实瓶数不超过60瓶或占地面积不超过500m时,可与耐火等级不低于二级的用氢车间或其依据 结论 备注 站区它非明火作业的丁、戊类车间毗连,其毗连的墙应为布置 无门、窗、洞的防火墙,并宜布置在靠厂房的外墙或端部。 GB50177-93 2.0.6 -- 未采用钢瓶 18.水电解制氢装置,应设压力调节装置,水电解槽出口氢气与氧气之间的压差,宜小于0.5kPa。 19.每套水电解制氢装置的氢气、氧气排出口与总管之间,必须设置放空管、切断阀和取样分析阀。 20.水电解制氢系统生产的氧气,可根据工厂具体情况,采用不同方式回收利用。若直接排入大气时,应采取措施保持氧气与氢气压力的平衡。 21.氢氧站内,应设离子交换装置或蒸馏水装置制取原料水。当工厂其它车间能供应符合水质要求的原料水时,宜采用管道送入氢氧站。 22.氢氧站原料水系统,应按水电解制氢装置的工作压力,分别设置原料水泵、高位水箱、平衡水箱,连续或间断地对水电解槽补水。当设置平衡水箱时,应设气体平衡管和放空管,并分别装设切断阀;在进水管上还应装设逆止阀。 23.氢氧站内,应设置碱液回收和配制系统。 水电解槽的碱液管道上,应设置碱液过滤器。 水电解槽的碱液灌注和回收,可共用一根管道。每台水电解槽的碱液循环管与碱液总管之间,应设置切断阀。 24.水电解制氢系统中,氢气和氧气设备及其管道内的冷凝水,应经各自的排水水封排至室外。水封上的气体放空管,应分别接至室外。 GB50177-93 3.0.2 GB50177-93 3.0.3 GB50177-93 3.0.4 GB50177-93 3.0.5 符合要求 符合要求 有监测调节装置 符合要求 符合要求 采用管道送入 工 艺 系 统 GB50177-93 3.0.6 符合要求 GB50177-93 3.0.7 符合要求 GB50177-93 3.0.8 符合要求 25.氢气净化系统,应按原料氢气和产品氢气的压力、GB50177-93 纯度、杂质含量以及纯化用材料的品种、活化和再生3.0.9 方法等确定。 26.氢气压缩机应设在氢气罐之后。数台氢气压缩机,可并联从同一氢气管道吸气,但应采取措施确保吸气GB50177-93 侧氢气为正压。 3.0.10 中、低压氢气压缩机后,宜设缓冲罐或储气罐。中、低压氢气压缩机的进气管与排气管之间,应设旁通。 符合要求 --

47

元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

安全检查表

项目 项 目 评 价 内 容 27.氢气罐的最高点,应设放空管。湿式氢气罐宜设进气、出气水封,并设置超量放空管。 28.水电解制氢系统置换用放空管上,应设取样分析阀 29.氢气灌瓶用灌充器,应设置切断阀、回流阀、放空工 艺 系 统 阀、安全阀和压力表。安全阀放空管应接至室外。 30.当用户对氢气含尘量有要求时,应在送氢管道上设置相应精度的气体过滤器。 31.供氢站的供氢系统,应按用氢设备的耗气量氢气纯依据 GB50177-93 3.0.11 GB50177-93 3.0.12 GB50177-93 3.0.13 GB50177-93 3.014 结论 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 备注 已设置 设置了氢气罐 无蒸汽 系统 氮气吹扫 型号相同 GB50177-93 3.0.15 度和压力确定。当氢气耗量不均衡时,宜设氢气罐。 GB50177-93 32.氢氧站内宜设压力不大于0.3MPa的蒸汽系统。 3.0.16 33.氢氧站、供氢站应设有含氧量小于3%的氮气或二氧化碳置换吹扫装置。 34.氢氧站设计容量,宜按氢气昼夜平均小时耗量或班平均小时耗量确定。 水电结制氢装置的型号容量和台数确定 35.选用电耗小、电解小室电压低、价格低廉的水电解制氢装置 36.新建氢氧站设置2台及以上水电解制氢装置时,其型号宜相同; 37.水电解制氢装置宜设备用。当采取储气等措施确保不中断供气或与用气设备同步检修时,可不设备用 GB50177-93 3.0.17 GB50177-93 4.0.1 GB50177-93 4.0.2 同上 设 备 选 择 同上 符合要求 两台设备 38.氢氧站内制取原料水的离子交换装置或蒸馏水装置的容量,不宜小于4h原料水消耗量。储水箱的容积,GB50177-93 不宜小于8h原料水消耗量。高位水箱或平衡水箱的有4.0.3 效容积,不宜小于4h原料水消耗量。 39.储水箱、高位水箱或平衡水箱的箱体,应采用不污染原料水质和耐腐蚀的材料制作 GB50177-93 4.0.4 符合要求 符合要求 不锈钢制作

48

元宝山发电有限责任公司制氢站安全评价报告

安全检查表

项目 原料水泵的选择 项 目 评 价 内 容 依据 结论 符合要求 备注 39.原料水泵的流量,可按15min内注满高位水GB50177-93 4.0.5 箱或平衡水箱确定 40原料水泵的扬程,不应小于下列各项之和: 1、高位水箱或平衡水箱的工作压力; 2、水箱最高水位与水泵的位差; 3、原料水管道系统的压力降。 GB50177-93 4.0.6 液管道的全部体积之和。碱液收集箱可兼作配碱箱。 41.碱液收集箱容积,应大于每套水电解制氢装置及碱碱液泵的选择规定 42.碱液泵的流量,可按每套水电解制氢装置所需碱液量和灌注时间确定 43.碱液泵的扬程,不应小于水电解制氢装置与GB50177-93 4.0.7 符合要求 符合要求 符合要求 同上 符合要求 设 备 选 择 同上 碱液泵的位差及碱液管道的压力降之和. 43.氢气罐的形式应根据所储存的氢气压力确定。 当压力小于6kPa时,宜选用湿式氢气罐。 GB50177-93 氢气罐容积,应按水电解制氢装置产气能力、用户耗4.0.8 气量的不平衡性和储气量确定。 44.氢气净化 …… 此处隐藏:3516字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

元宝山电厂氢气站安全评价报告 - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411879.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)