大型变压器着火应急预案 Word 2007 文档 (2)
现场事故处置方法
大型变压器着火应急预案
1 总则
1.1 为及时、有效而迅速地处理大型变压器着火事故,避免或降低变压器着火对电网所造成的重大经济损失和政治影响,避免和减轻变压器着火对我厂可能造成的重大设备损坏事故,根据济南热电有限公司、明湖热电厂安教处的要求,特制定《大型变压器着火应急预案》。
1.2 本预案按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以“保人身、保电网、保设备”为原则,结合我厂目前实际制定。
1.3 大型变压器着火是指630-800KVA及以上容量的变压器着火事故。对于我厂而言,发生变压器着火事故,则必然影响我厂运行设备的安全运行,甚至发生机组解列,全厂停电事故。在正常条件下,发生2台及以上台数变压器着火事故的可能性极小,所以在本预案中,我们主要考虑单台变压器着火事故。
1.4 大型变压器着火的应急处理,需要动员全车间的力量,车间主任是大型变压器着火事件管理工作的第一责任人,全面负责本单位的大型变压器着火事件管理工作。电仪车间各个班组和个人都有参与大型变压器着火事件处理的责任和义务。
2 概况
现场事故处置方法
2.1 济南明湖热电厂位于济南生产路中段,现总装机容量
24000KW,是济南供热系统的主力军,承担着济南市400万平方米的供热和系统调峰任务。用电负荷比较重,所以保障供电稳定具有重大的意义。做好全厂安全生产工作,防止发生大型变压器着火事故,制定好应急预案,对济南供热、对社会均有着重大意义。
2.2 我厂各机组正常运行方式:
1、一次主接线图:我厂发电机机组以单元接线直接并于10KV母线,#1、2机组连接于10KVⅠ、Ⅱ段母线,#3机通过一台三圈电抗器同时接于10KVⅢ、Ⅳ母线。当#1、2机组运行时,热电Ⅰ运行,热电Ⅱ线冷备或热电Ⅱ运行,热电Ⅰ线冷备,热电Ⅲ、Ⅳ线热备,当#3机组运行时,热电Ⅲ或Ⅳ线运行,热电Ⅱ或热电Ⅰ线热备或冷备,通过母联开关同时运行各个热电联网线,#1、2、3、4、5厂用变压器带本机厂用电运行。
2.3 电气主接线非正常方式
当某台厂变停运后,系统联络断开;某台机组停运后,由电网倒送电供电。
2.4 电气主接线非正常方式分析
停运大型变压器着火的事故,发生机组解列,全厂停电事故。
2.5本预案的中心内容是发生大型变压器着火事故后的应急处理,重点是防止变压器着火事故发生后的事故扩大。
现场事故处置方法
本预案重点在变压器不同运行方式下,如何进行大型变压器着火后的事故处理,如何进行变压器着火的事故处理以及如何防止10KV系统停电事故,如何进行高压备用变压器着火事故处理等。在发生大型变压器着火事故后,必须按本预案要求迅速而有效地组织起事故抢修队伍,保障10KV厂用电系统的稳定性,启动变压器灭火措施,将变压器着火事故经济损失控制在最小。
3 应急预案内容
3.1 应急指挥机构及其职责
3.1.1 应急指挥机构的组成:
组 长:电仪车间主任
副组长:、
成 员:、、、、、、、、
3.1.2 应急指挥机构的职责:
(1)在大型变压器着火事故发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全车间力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限,迅速恢复变压器送电和机组并网运行。
(2)负责向上级报告我车间的事故情况和事故处理进展情况。
(3)负责大型变压器着火事故发生后,对系统恢复送电工作。
现场事故处置方法
(4)各应急小组在变压器着火事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理,首先,要按照保设备的原则,保障安全停机,避免重大设备损坏事故;其次,要立即与调度联系恢复我厂运行方式,尽快恢复全厂生产设备的送电工作。
(5)事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联络渠道要明确畅通;联络用语规范,认真做好有关情况的记录工作。
(6)有关生产班组,对事故发生的现象、设备损坏情况和事故处理经过一定要记录清楚,等待备查。
(7)事故应急处理的终止。发生火灾的变电系统恢复正常运行方式,厂用电恢复正常运行,所有停运变压器、机组均恢复正常运行为大型变压器着火事故应急处理的终止点。
(8)组织和提供事故恢复所需要的备品备件。组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。
(9)完成大型变压器着火事故(发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况)调查报告的编写和上报工作。
3.1.3 应急小组:电仪车间及各个检修、运行班组。
3.2 危急事件的预防
(1)在大型变压器着火事故发生期间和终止后,要按照事故调查程序要求,按照我厂运行、检修规程要求,及时分析和预测事故发展可能带来的后果,预先采取有针对性地措施进行防范。
现场事故处置方法
(2)各班组人员要群策群力,要顾全大局,针对事故的蔓延要及时采取措施,防止事故扩大。
(3)电气运行要把事故处理的重点放在保证供、配电的稳定运行工作上。重点放在确保机组安全停机上。主变压器着火事故发生后,确保10KV的稳定运行和有关机组的安全停机至关重要。
(4)事故发生后,应立即将变压器电气隔离,判明事故原因,是电气值班人员首先要做的。并且,汇报故障情况和设备隔离情况,具备必要的消防意识,迅速将故障设备隔离,迅速对故障做出准确判断,迅速而准确地汇报情况,通过值长命令运行人员迅速改变运行方式,运行人员迅速操作,及时启停相关设备运行。
3.3 应急预案的启动
3.3.1 大型变压器着火事故发生后,由当值班长立即向电仪车间主任和电气车间预案小组汇报,由电仪车间根据情况,发布命令启动执行本应急预案。
3.3.2 电气车间主任接到值长通知后,应立即在电仪检修、运行班组范围内,紧急启动本预案,各就各位,组织事故的应急处理。
3.3.3 电仪车间主任负责通知电仪检修有关班组及检修人员进入应急处理状态,并各就各位。
3.3.4 其他班组接到通知后,班长及时通知有关人员立即进入应急状态,做好应急准备。
3.3.5 应急通信
现场事故处置方法
总指挥和副总指挥的电话号码:电仪车间调度电话2078
日常管理办公室电话 7352
办公室主任手机
火警 119 急救 120 医务室 7327
3.4 危急事件的应对
3.4.1部分变压器同时运行时,某变压器发生着火事故,维持10KV系统继续运行及变压器灭火措施预案
3.4.2电气运行应急处理要点:
根据故障现象与二次和电工人员及时将故障设备隔离。加强其它主变压器及发电机组的监视与巡视,确保变压器与发电机组稳定运行。
3.4.3变压器发生着火事故,加强机组运行中的监视与巡视。
3.4.4消防救援应急处理要点:
立即针对事故变压器环境、地点及事故情况进行消防灭火措施。使用泡沫、干粉或以及干沙灭火。
若高压备用变压器发生着火事故,立即检查保护动作情况,迅速对故障点做出判断,及时向值长汇报。根据值长命令,将故障设备隔
现场事故处置方法
离及机组的解列,即将厂10开关断开。检查厂用电情况,检查备用变压器运行情况,适当减少厂用电负荷。
3.5 生产、生活维持或恢复 …… 此处隐藏:1387字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [说明书]浅谈视觉传达设计中的色彩艺术
- [说明书]数据库原理-实验8-查询优化
- [说明书]临时用电施工组织设计
- [说明书]反假币考试试题第二套(人民币)
- [说明书]《建设工程监理规范》-2014.3.1实施
- [说明书]筋出槽,骨错缝病机诠释
- [说明书]百度预计来路对网站权重有多大影响
- [说明书]房屋面积测绘细则
- [说明书]计算机控制技术填空题汇总
- [说明书]乡镇卫生院(社区中心)死亡医学证明管
- [说明书]2013尾矿工实操试题
- [说明书]2015事业单位面试备考:贵州省事业单位
- [说明书](目录)2017-2022年半导体材料市场发
- [说明书]浙江省制造业发展“十三五”规划
- [说明书]干部选拔任用工作情况的自查报告
- [说明书]《发电厂电气部分》课后部分问答题整理
- [说明书]中国建立政府成本会计制度的思考
- [说明书]中国文化输出的现状及挑战-100分
- [说明书]通信原理实验指导(13-9)
- [说明书]HSF培训试卷(有害物质培训考试试题)
- 高中地理必修一:2.3《大气环境之六_气
- 新人教版八年级数学上期末总复习精品优
- WEB应用托管平台系统架构
- 《应用文写作》期末试卷
- 2017年秋九年级数学上册24.3正多边形和
- _空心村_形态特征与生成机理分析_以河
- 北师大版生物七年级下册12章2节感受器
- 社区卫生服务中心主任职责
- 广东省2014届广州二模材料作文“求道”
- 完整户口本英文翻译模板
- 2015年液化天然气LNG市场调研及发展趋
- 农村学校教育发展新
- 2014年注册税务师税法(Ⅱ)考试试题及答
- 东方大学俄语新版第5册第-7课课文翻译
- 路基路面工程课程设计1
- 219亩项目2011营销策略
- 第1篇 贸易术语-EXW、FCA、FAS
- 年会或大型活动防疫应急预案
- 改善提案(合理化建议)
- 初三英语第四单元ppt




