导读: 电-气阀门定位器 YT-1000系列 使 用 手 册 (YT-1000R/角行程) Young Tech Co., Ltd. 电-气阀门定位器 YT-1000系列 1. 简 介 电-气阀门定位器YT-1000R是一种从控制器或控制系统中接受4~20mA电流信号, 并向气动执行机构输送空气来控制阀门开度的装置。 2. 特

电-气阀门定位器 YT-1000系列

使 用 手 册

(YT-1000R/角行程)

Young Tech Co., Ltd.

电-气阀门定位器 YT-1000系列

1. 简 介

电-气阀门定位器YT-1000R是一种从控制器或控制系统中接受4~20mA电流信号, 并向气动执行机构输送空气来控制阀门开度的装置。

2. 特 征

- 在5~200Hz范围内无共振现象。

- 不用更换零件只需简单操作即可进行1/2范围内的分程控制。 - 零调节和量程调节非常简单。

- 正作用和反作用,单作用和双作用之间可方便转换。 - 反馈杆连接非常简单。 - 反应速度快而准确。 - 空气消耗量小,经济性好。

- 在小型执行器也可利用先导阀的节流孔来防止振动现象。

3. 参 数 形 式 输入信号 阻 抗 输入压力 行 程 气源接口 压力表接口 电源接口 防爆等级 防护等级 环境温度 直 线 性 滞 后 度 灵 敏 度 重 复 性 空气消耗量 流 量 材 质 重 量

±0.2% F.S

±0.5% F.S

3LPM (Sup=1.4kgf/ 20Psi) 80LPM (Sup=1.4kgf/ 20Psi)

压 铸 鋁 2.8kg

±1% F.S

1% F.S

±0.5% F.S

单 作 用

4~20mA DC 250±15 Ohm 1.4~7kgf/ (20~100Psi)

0~900 PT (NPT) 1/4 PT (NPT) 1/8 PF 1/2 (G 1/2)

ExiaIIBT6, ExdmIIBT6, ExdmIICT6

IP 66 -20℃~70℃(标准)

±2% F.S 双 作 用

电-气阀门定位器 YT-1000系列

4. 订 货 编 制 : YT-1000R

型 号

YT-1000R

动作形式 防爆等级

单作用 双作用

ExdmIIBT6 ExdmIICT6 ExiaIIBT6 不防爆

反 馈 杆

喷 嘴

90 180

连接形式

PT NPT

环境温度

-20℃~70℃ -20℃~120℃ -40℃~70℃

选用配件1

标准指示器 圆顶指示器

选用配件2

<备注>

z 以大气温度20℃,绝对压760㎜Hg,相对湿度65%为基准。

z 本产品的基本配置适用于耐压封闭防爆(ExdmⅡBT6)及容器保护等级IP66。 z 以单作用(Single Acting)为标准。

z

用量程调节旋扭可达到1/2

范围内的分程控制。 z

标准类型以外的产品请另询问。

5. 结 构 图

电-气阀门定位器 YT-1000系列

7. 动 作 顺 序 图

8. 安 装

8-1. 安装在执行机构的方法

8-2. 反馈杆的连接

使定位器的反馈杆轴与执行机构轴成同心并安装在支架。 同心的范围是反馈杆1下端的弹簧针能插入在反馈杆2 上端的小孔内即可。

注意: 如果在支架上安装定位器时同心没有对准, 那么定位器有可能不能正常工作,而且被加载在定 位器反馈杆上的力,有些部件可能被破损。

电-气阀门定位器 YT-1000系列

8-3. 凸 轮 安 装

1)当增加输入信号时让执行器轴顺时针方向旋转, 那么将凸轮面DA(正向执行型)向上安装。

反之当增加输入信号让执行机构轴逆时针方向旋转, 那么将凸轮面RA(反向执行型)向上安装。

2)首先确认执行机构角度位置是否为初始点。如果在初始点那么

把锁紧凸轮的六角螺母松开,将凸轮上的零点指示刻度对准轴承接触点 (如图) 。

3)安装凸轮时应切断气源。在气源连接的情况下安装凸轮,那么手或手指可能被伤。

4)出厂时凸轮安装为RA(反向执行型)状态。

如需将凸轮从反向安装或从新调整,那么一定要把六角螺母拧紧。(规定的锁紧力矩是2.0~2.5Nm)

8-4 安装刻度指示盘

1) 安装凸轮后固定刻度指示盘。 用提供在刻度指示箭头上的M3螺丝固定。 把刻度指示盘插入到定位器上的轴之后用十字螺丝刀适当的拧紧。

2) 盖上定位器的盖子后确认刻度指示盘是否指向定位器盖上的零点刻度。

如果不指向零点那么打开盖子后调整刻度指示盘并对准零点。

3) 对准刻度指示盘后按住刻度指示盘用十字螺丝刀拧紧M3螺丝。

电-气阀门定位器 YT-1000系列

9.导 管 连 接

正作用

反作用

增加输入电流时执行机构轴顺时针方向旋转

增加输入电流时执行机构轴逆时针方向旋转

增加输入电流时执行机构轴顺时针方向旋转 ① 导管内部要完全净化,并确认内部无异物后使用。 ② 供给的空气要把湿气和灰尘完全净化。

③ 为了维持稳定的气源压力,推荐使用本公司生产的空气过滤减压阀 (YT-200)。 ④ 双作用改为单作用时,用盲塞把导管出口2堵住后使用导管出口1即可。

10. 电 线 连 接

① 在定位器外部接线盒内正,负端子跟电线的正,负接线要正确连接。 ② 可使用内压封闭包装引入方式和金属导管引入方式。 -内压封闭包装引入方式线圈外径是 φ9.0~φ11。 -金属导管引入方式使用PF ½规格。 ③ 接线完毕后应将接线板上的锁紧螺丝拧紧。 ④ 接线盒内部配有备用螺丝。

增加输入电流时执行机构轴逆时针方向旋转

ExdmIIBT6

ExiaIIBT6

电-

气阀门定位器 YT-1000系列

11. 调 节 开 度 范 围

在调节开度范围之前请先确认如下事项

① 确认定位器出口1和出口2导管接口跟执行机构的导管是否连接正确。 ② 确认外部电源与定位器的正负端子是否连接正常,而且接地线是否正常连接。 ③ 确认定位器是否正常安装在执行机构上。

④ 确认是否拧紧先导阀上的(自动/手动)开关,应将开关向顺时针方向拧紧。 ⑤ 确认刻度指示盘是否按动作方式(正作用或反作用)正确安装。

11-1. 零 调 节

① 初始输入信号对准为4mA,把零调节旋扭向顺时针方向或

逆时针方向旋转,并对准执行机构旋转角度的初始点。

② 使用利用弹簧的单作用执行机构,旋转角度在初始点时

最好确认指定的标准压力是否正确显示在定位器压力表。

11.2 量 程 调 节

① 输入0%至100%(4~20mA, 4~12mA等)的电流后确认

执行机构的旋转角度。

② 如果旋转角度小于指定旋转角度时将量程调节旋扭转向逆时针方向, 大于指定旋转角度时把量程调节旋扭转向顺时针方向并对准。

③ 如果调节量程旋扭,零点会有变动,因此需按11-1项反复零调节步骤。 ④ 调整完行程后拧紧锁定螺丝。

11.3 自动/手动转换开关

① 此开关应在需要暂时停止定位器动作时使用。

② 出厂时设定为’自动’ 。逆时针方向旋转时定位器停止工作, 执行机构转换为’手动’动作方式。 ③ 按钮设定为手动时,安装在定位器前面的调压阀的压力不通过定位器而直接传送到执行机构。

利用调压阀调节压力从而调节执行机构的旋转角度。让定位器恢复正常动作时,将开关向顺时针方向旋转。 ④ 当单作用中使用出口2导管和使用双作用时,不可用此开关。

电-气阀门定位器 YT-1000系列

11.4 底 座 调 节

① 出厂时输入,输出的均衡压力设定为最佳值,故在现场不须底座调节。 ② 只在双作用时使用底座调节,需要改变输出压力的稳定压力值时 使用底座调节。

③ 因受到执行机构或阀门负荷等外部条件影响,灵敏度降低或

滞后度增高时将 …… 此处隐藏:3007字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

YT1000R定位器说明书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1483644.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)