2014年8月5日至11月5日学校安排建筑施工生产实习,我联系到了 项目部实习。
1、工程概况
项目位于 中山北路与文体路交叉口, 承建单位
是 股份有限公司,设计单位为 建筑设计研究院有限公司;总建筑面积:14524.96m2,建筑基底面积1332.05m2;其中地上建筑面积:12200.9 m2,地下室建筑面积:2324.04m2;地下一层,地上12层,建筑高度49.6m;各层层高:地下室为6.1m,一层为5.1m,二~十一层为3.8m,十二层为5m;钢筋混凝土框架剪力墙结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度设防;填充墙采用加气混凝土砌块墙体,外墙采用200及300厚加气混凝土砌块,内隔墙采用200厚加气混凝土砌块;楼地面主要采用细石混凝土楼面、特殊骨料耐磨地面、地砖楼面、花岗岩等;墙面采用乳胶漆墙面、釉面砖墙面、墙砖墙面;顶棚采用涂料顶棚、轻钢龙骨吊顶;室外装修:一、二层为设有保温的干挂石材、二层以上均为仿石漆涂料外墙及玻璃幕墙;地下车库出入口为水泥砂浆外墙面;外门窗采用灰色断热铝合金低辐射窗,中空玻璃,开启扇均加纱扇,开启方式为推拉窗和上悬窗;防水工程:厕浴间为1.5mm厚聚氨酯防水涂料,屋面为卷材防水屋面,地下室底板、外墙防水采用钢筋混凝土结构自防水和卷材防水相结合,配电间内墙为水泥基防水涂料一层,防水混凝土抗渗等级为P6。屋面工程分为上人屋面和不上人屋面,不上人屋面为C20细石混凝土
面层,上人屋面为地砖面层;建筑抗震设防类别为重点设防类(乙类),抗震设防烈度为7度,剪力墙抗震等级为一级,框架抗震等级为二级;地下室结构抗震等级与地上一致;2、实习内容
熟悉有关设计图纸,学习施工企业编制的施工组织设计或施工方案以及施工管理文件,掌握其实际实施情况;参加主要工程如砌体工程、防水工程、抹灰工程施工过程中的实际工作,掌握其施工方法。下面对各项内容作简要的总结。
2.1、砌体工程
填充墙外墙采用200及300厚加气混凝土砌块,内隔墙采用200厚加气混凝土砌块,卫生间处加气混凝土墙下应打200高C20素混凝土,遇门洞断开,其它房间应先砌灰砂砖三皮,厚度同墙厚,再砌加气混凝土砌块,各管井均做150高C20素混凝土门槛,厚度同所在位置处的墙厚。
2.1.1、施工准备
2.1.1.1技术准备
编制针对性强的施工方案,并办理完签证审批程序,向施工管理人员、作业队进行详细的砌体技术交底。交底内容特别应强调墙体的组砌方式、拉结筋、墙顶斜砌及墙体顶部与结构的拉结等,临边作业、电梯井边的安全作业。委托试验室进行砂浆配合比设计。可能会影响建筑使用功能的地方及时提出并办理设计变更,以免造成返工或重复砌筑等不必要的材料及人工浪费。在结构上弹好+500mm标高水平线,并弹上门洞、窗台高度的控制线,门洞位置线,在结构墙柱上弹好砌体的立边线。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙长度尺寸是否符合排砖模数,并要注意外墙窗边线的上下一条线。楼梯间、电梯井的墙体要从上至下统一吊通线考虑来调整。
2.1.1.2材料准备
1、水泥、加气混凝土砌块等要有出厂合格证,进场后见证取样检验合格,对不合格品坚决退场处理。
2、砌块在装卸和堆码时要轻拿轻放,堆码整齐,堆放场地要求平整,不应有积水。进场后按品种规格堆放整齐,堆码高度不得超过
2米。根据现场施工进度和现场场地情况,分批进场。
3、水泥采用32.5的矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。袋装水泥入室内水泥库房。
4、砂:中砂,含泥量不超过5%,使用前过5mm孔径的筛。
5、其它:同砌块规格的混凝土块、φ6.5钢筋、铁钉、马凳等。
2.1.1.3劳动力准备
1、根据本工程的实际情况,选择高素质成建制的施工作业队伍及有经验的专业工种人员,分级签定劳务合同,施工前进行入场教育。
2、施工作业人数约为70人,现场专业工长为1-2人。
2.1.1.4机械准备
施工电梯一台、塔吊一台、强制式砂浆搅拌机三台、手推车20部、各种机械设备易损坏的零部件应有一定的库存量。
2.1.2、施工部署
根据总工期控制和实际施工情况,分阶段进行主体结构混凝土子分部验收,在验收完后砌体工程插入进行施工。有防水要求室内墙体底部浇筑200mm高C20混凝土,宽度同墙厚。
2.1.3、工艺流程
墙体放线(设置拉墙筋)→基层处理→制备砂浆→砌块排列(立皮数杆、砌块试排及拉通线)→铺砂浆→砌块就位→校正→砂浆镶砖→竖缝灌砂浆→勒缝→验收
2.1.4、施工方法
2.1.4.1基层处理
1)将砌筑墙体根部的楼地面,剔除高出底面的凝结灰浆,清扫干净。
2)砌筑前1~2天,应将预砌墙及其与原结构相接处,洒水湿润以保证砌体粘结。
2.1.4.2墙体砌筑
1)墙体拉接:拉结筋采用2φ6钢筋,间距600mm,平直长度1000mm,钢筋端部植入墙体内15d,如下图所示:
砌块墙体之间拉结筋做法示意图
砌体墙与框架结构柱之间拉结筋做法,如下图所示:
砌体墙与框架结构柱之间拉结筋做法示意图
钢筋长度设计要求施工,并要求铺砌时将拉结筋理直,铺平。
2)墙体构造柱
构造柱设置详见结构施工图,柱纵向钢筋下端锚固下层的梁板
中,上部锚固柱顶的钢筋混凝土窗压顶或上层的梁板中。窗压顶纵筋两端锚入钢筋混凝土柱、墙中。构造柱两边墙体砌筑时应留60mm宽“马牙槎”,“马牙槎”留设时应先退后进。
(1)砌块砌筑时,应提前2天对实心粘土砖浇水湿润,浇水时不能在施工作业面上进行。加气块不宜浇水湿润,砌筑时可在砌筑面适量洒水。提前一天向砌筑面适量浇水,应保证砌块间的粘结。
(2)实心砖砌砖工程宜采用“三一”法进行施工,当采用铺浆法砌筑时铺浆长度不得超过750mm,气温超过30℃时不得超过500mm。水平铺灰应用套板,砖竖缝先挂灰后砌筑。
(3)砌筑前按实地尺寸和砌体规格进行排砖,设置皮数杆,不够整块的可以锯裁需要的规格,不得使用小于砌块长度的1/3。加气混凝土砌块应使用切割机锯裁,不得用泥刀、斧砍劈。最下一层的灰缝大于20mm时,应用细石混凝土找平铺砌,满铺满挤砌筑。
(4)每层砖都要拉线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺。宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,从而控制抹灰厚度。搁置预制过梁的砌体顶面应用1:2水泥砂浆找平。
(5)水平灰缝的砂浆应饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,实心粘土砖砌体水平灰缝宽度为8~12mm,竖向灰缝可采用挤浆或灌缝,使其砂浆饱满,宽度为10mm。加气混凝土砌块水平灰缝15mm,竖直灰缝20mm。砌体灰缝应横平竖直,并填满砂浆,砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。灰缝随砌随勒缝将
砂浆压实。竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝或假缝。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80% 。
(6)洞口两侧应选用规则整齐的砌块砌筑。凡有穿过加气混凝土墙体的管道,应预先留设。管线从墙体上穿过时应先弹线定位后用切割机开槽。多孔砖墙体上不得留水平槽、斜槽或埋设水平暗管,不得在已经砌筑墙体上凿槽打洞。
(7)墙顶与楼板或梁底交接处应加一层斜挤砌实心粘土砖,保证墙体的稳定性。顶部斜砌砖角度以60° …… 此处隐藏:6511字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [说明书]浅谈视觉传达设计中的色彩艺术
- [说明书]数据库原理-实验8-查询优化
- [说明书]临时用电施工组织设计
- [说明书]反假币考试试题第二套(人民币)
- [说明书]《建设工程监理规范》-2014.3.1实施
- [说明书]筋出槽,骨错缝病机诠释
- [说明书]百度预计来路对网站权重有多大影响
- [说明书]房屋面积测绘细则
- [说明书]计算机控制技术填空题汇总
- [说明书]乡镇卫生院(社区中心)死亡医学证明管
- [说明书]2013尾矿工实操试题
- [说明书]2015事业单位面试备考:贵州省事业单位
- [说明书](目录)2017-2022年半导体材料市场发
- [说明书]浙江省制造业发展“十三五”规划
- [说明书]干部选拔任用工作情况的自查报告
- [说明书]《发电厂电气部分》课后部分问答题整理
- [说明书]中国建立政府成本会计制度的思考
- [说明书]中国文化输出的现状及挑战-100分
- [说明书]通信原理实验指导(13-9)
- [说明书]HSF培训试卷(有害物质培训考试试题)
- 高中地理必修一:2.3《大气环境之六_气
- 新人教版八年级数学上期末总复习精品优
- WEB应用托管平台系统架构
- 《应用文写作》期末试卷
- 2017年秋九年级数学上册24.3正多边形和
- _空心村_形态特征与生成机理分析_以河
- 北师大版生物七年级下册12章2节感受器
- 社区卫生服务中心主任职责
- 广东省2014届广州二模材料作文“求道”
- 完整户口本英文翻译模板
- 2015年液化天然气LNG市场调研及发展趋
- 农村学校教育发展新
- 2014年注册税务师税法(Ⅱ)考试试题及答
- 东方大学俄语新版第5册第-7课课文翻译
- 路基路面工程课程设计1
- 219亩项目2011营销策略
- 第1篇 贸易术语-EXW、FCA、FAS
- 年会或大型活动防疫应急预案
- 改善提案(合理化建议)
- 初三英语第四单元ppt