教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 说明书 >

智能化JP柜使用说明书

来源:网络收集 时间:2026-08-14
导读: JP型智能综合配电箱 安装使用说明书 河北乾盛电力电器设备有限公司 2010年3月 我公司生产的JP型智能综合配电箱是建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征国家电网的要求,遵循《国家电网智能化规划工作大纲》和《网省

JP型智能综合配电箱

安装使用说明书

河北乾盛电力电器设备有限公司

2010年3月

我公司生产的JP型智能综合配电箱是建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征国家电网的要求,遵循《国家电网智能化规划工作大纲》和《网省电网智能化规划编制规范》,集无功补偿、电能计量、出线保护、负荷分配、在线监测以及台区管理为一体,具有远程传输数据和智能化控制功能,较好的将低压配电新技术产品、通讯技术、计算机网络技术有机的整合,解决了传统综合配电箱监测手段落后、无功补偿效果差、开关误动频繁、使用寿命短等技术缺陷的设备,适用于城乡电网杆上配电变压器低压侧安装使用。

1、使用环境条件要求

1.1安装地点:户外

1.2周围空气温度:

周围空气温度不高于+45℃,在24h内其平均温度不超过+35℃,周围空气温度的下限为-40℃。箱体内最高温度不高于+65℃。

1.3海拔:安装场地的海拔不超过2000m

1.4湿度:

日平均相对湿度不大于95%;最高温度为+25℃时,相对湿度短时可高达100%(包括凝露)

1.5污秽等级:满足GB 7251.1-2005规定的污染等级4

2、主要功能

智能综合配电箱与传统配电箱相比,主要功能突出以下三个方面:

2.1配变监测

通过配变监测终端进行综合配电箱运行参数测量、统计,并通过与远程主站系统的数据交互实现配变在线监测功能,主要包括(根据应用需求配置):

2.1.1、实时数据采集测量功能,采集数据包括:

1)A/B/C相电压(三相四线)、AB/CB线电压(三相三线);

2)相电流;

3)相位;

4)总有功功率,分相有功功率(三相四线);

5)总无功功率,分相无功功率(三相四线);

6)总功率因数,分相功率因数(三相四线);

7)总视在功率,分相视在功率(三相四线);

8)总有功电量,分相有功电量(三相四线);

9)总无功电量,分相无功电量(三相四线);

10)电网频率;

11)零序电压(计算或实测);

12)零序电流(计算或实测)。

2.1.2、计量功能

2.1.3、 谐波监测功能

1) 实时监测分相谐波电压总畸变率、分相谐波电流总畸变率;

2) 实时监测分相各次(2~19次)谐波电压含有率、谐波电流幅值;

3) 每10 min记录分相各次(2~19次)谐波电压含有率、谐波电流幅值;

4) 每10 min记录分相谐波电压总畸变率、分相谐波电流总畸变率;

5) 每天统计当日分相谐波电压总畸变率最大值/最小值及其出现时间;

6) 每天统计当日分相谐波电流总畸变率最大值/最小值及其出现时间;

7) 每天统计当日分相各次(2~19次)谐波电压/电流的最大值、最小值、平

均值。

2.1.4、状态量采集与输出

1) 提供1-5路隔离遥信输入,提供隔离辅助电源;

2) 提供2路继电器输出。

2.1.5、 电压监测统计功能

电压监测统计符合DL 500-92统计式电压监测仪的功能要求,设定电压考核范围上下限以及电压合格范围上下限,电表将逐相按照一分钟平均电压与上下限比较,记录考核范围内A、B、C各相总的运行时间、电压在超上限范围内的A、

B、C各相的运行时间及电压在超下限范围内的A、B、C各相的运行时间。

统计内容:(每种量都包含日、月数据)

1) 合格率;

2) 超上/下限率;

3) 总统计时间;

4) 超上、下限时间;

5) 平均值;

6) 电压最大/小值及出现时刻。

2.1.6、 变压器运行状态报警功能:

1) 欠电压、过电压、电压缺相、三相电压不平衡率越限告警;

2) 过电流,电流三相不平衡率越限告警;

3) 单相及总负荷越限告警;

4) 电压逆相序、电流反极性告警;

5) 零序电流超限告警;

6) 状态量变位报警;

7) 视在功率越限、功率因数低/无功过欠补告警;

8) 油温越限告警;

9)停电告警/上电告警。

2.1.7、 数据记录功能

终端按照预设间隔进行曲线数据存储,记录内容均包含时标,有无功电能量按照示数方式存储。存储间隔可设置,缺省为15分钟。

1、曲线数据包括:

1) 有功正反向总电能量;

2) 无功正反向总电能量;

3) 三相电压有效值;

4) 三相电流有效值;

5) 三相功率因数和总功率因数;

6) 三相瞬时有功功率和瞬时无功功率。

2、日统计功能

1) 正、反向有功功率的最大/最小值及其出现时间;

2) 正、反向无功功率的最大/最小值及其出现时间;

3) 视在功率最大/最小值及其出现时间;

4) 电压最大/最小值及其出现时间;

5) 电流最大/最小值及其出现时间;

6) 功率因数最小值及其出现时间;

7) 谐波电压总畸变率的最大/最小值及其出现时间;

8) 谐波电流总畸变率的最大/最小值及其出现时间;

9) 电压不平衡度最大值及其出现时间;

10) 电流不平衡度最大值及其出现时间(三相四线)。

3、 月统计功能

1) 电压合格率;

2) 电压超上限和超下限累计时间;

3) 停电时间;

2.1.8、 数据保存功能

1)终端保存当天及上天电量、需量数据;

2)终端保存当月及上月电量、需量数据;

2)终端保存最近的256条事件记录;

3)终端保存曲线数据45天;

2.1.9、 变压器运行统计功能

1) 有功最大需量及其出现时间;

2) 无功最大需量及其出现时间;

3) 三相电压最大/最小值及其出现时间;

4) 三相电流最大及其出现时间;

5) 三相有功功率最大值及其出现时间;

6) 三相过压/欠压累计时间;

7) 三相电流越上限的累积时间;

8) 三相不平衡超限累计时间;

9) 功率因数超限累积时间;

10) 电压越上/下限累计时间;

2.1.10、 通讯接口功能

1 、远程通讯功能

终端可通过以GPRS/GSM短信与主站远程通讯。

终端与主站间接收/传输命令或数据的远程通信规约支持Q/GDW 130-2005。 终端可以定时或实时与主站进行通信,实现:

a) 定时(默认每日零点,但可以设置)上报数据;

b) 实时接收主站指令(召测)上报所需求数据;

c) 实时接收主站控制命令等;

c) 实时设置、修改终端参数;

d) 实时上报报警信息;

e) 支持远程更新终端软件或通信规约。

2、 当地通讯功能

终端配置RS-232、红外就地通讯接口。RS-232接口通讯速率可调,300~19200 bps,红外接口为1200bps。

终端可通过就地接口实现测试、抄表、更新终端软件等功能。RS-232接口用于就地专用通讯接口,供手持终端或计算机等设备连接读取终端数据和设置参数,更新终端软件。红外接口用于维护、参数设置。

终端与电能表就地通信支持多种通信规约,目前支持《DL/T 645-1997多功能电能表通信规约》。其他接口规约可灵活添加。终端支持本地/远程更新升级功能。

2.2进线开关

装置进线开关具备过流剩余电流动作保护功能,剩余电流动作断路器使用智能型3C认证产品,该产品集漏电保护、自动重合闸、过载及短路保护为一体,主剩余电流动作保护器具有30KA短路分断能力,能够根据变压器容量或实际负荷调整过载保护值 …… 此处隐藏:2694字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

智能化JP柜使用说明书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1483421.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)