横河EJX选型样本
横河EJX选型样本
《目录》《索引》
General
Specifications
GS 01C25B03-01C-C
EJX1 0A差压变送器
基金会现场总线协议。标准配置下,除现场总线型外,所有EJX系列型号都通过TÜV组织的认证,符合SIL2安全要求。
■标准规格
有关带“◇”标记的现场总线通信型,请参阅GS 01C25T02-01E。
平方根输出精度
该平方根精度是流量量程的百分比。
输出
精度与参比精度相同参比精度×50平方根输出(%)
T0 E.EPS
□量程和范围限制
测量量程/范围E量程
kPa
inH2O(/D1)
mbar(/D3)0.25~10(1~10) –~mmH2O(/D4)2.5~100(~)–~T01E.EPS
50%或更高50%~输入输出压差
0.1~40.025~1
(0.4~4)(0.1~1)
范围–4~4–~( )中为平方根输出下的量程范围。
□性能规格
基于零点的校正量程,线性输出,接液部分材料代码S,充灌液为硅油,除非另外提到。
现场总线通信型中,使用校正范围代替下列规格中的量程。
环境温度每变化 °C ( 0°F)时的影响
±(0.1%量程+0.15%量程上限)
电源影响(输出信号代码D和E)
±0.005 %/V(21.6~32V DC,350Ω)
规格一致性
EJX系列确保规格一致性至少为±3σ。
振动影响
放大器外壳代码1:
在高振动等级(10-60Hz,0.21mm峰峰位移/60-2000Hz 3g)下测试IEC60770-1现场或管道的每项要求时,小于URL的0.1%。
放大器外壳代码2:
在低振动等级(10-60Hz,0.15mm峰峰位移/60-500Hz 2g)下测试IEC60770-1现场或管道的每项要求时,小于±0.1%量程上限。
校正量程的参比精度
(包括基于端子的线性度,滞后和可重复度)
测量量程参比精度
X≤量程X>量程
E
±0.09%量程
±(0.015+0.03 URL/量程)%量程
0.4 kPa (1.6 inH2O)1 kPa (4 inH2O)
T0 E.EPS
X
URL (上限值)
安装位置影响
旋转膜片平面没有任何影响。最高倾斜90度将引起零点漂移高达0.4kPa (1.6inH2O),这可通过调零修正。
响应时间(差压)“◇”
150ms
当放大器阻尼时间设置为零时,包括45ms的死区时间(正常)
横河电机(中国)有限公司
地址:上海市长宁区天山西路 号卡帝乐鳄鱼大厦D座 楼Tel.: 0 1- - Fax.: 0 1- 0 -1011
GS 01C B0 -01C-C©Copyright June 1
版 Jul. 00
横河EJX选型样本
《目录》《索引》
自诊断
CPU故障,硬件故障,配置错误,差压和膜盒温度超限报警。
测量差压时,也可使用用户可配置过程高/低报警,当指定可选状态输出时,可输出其状态。
□功能规格
输出“◇”
带数字量通信,线性或可编程平方根的两线4~20mA DC输出。BRAIN或HART FSK协议附加到4~20mA信号上。
输出范围:3.6mA~21.6mA.
输出极限符合NAMUR NE43时,可通过选项代码C2或C3预先设定。
先进诊断(可选)“◇”
可用于输出信号代码E和F。·脉冲管线堵塞检测
可通过提取差压信号中的浮动部分计算并检测脉冲管线条件。
·伴热管道监视
使用EJX中的两个温度传感器计算法兰温度变化,以检测由于故障引起的伴热管道破损或温度异常。
故障报警(输出信号代码D和E)
CPU故障和硬件错误下的模拟量输出状态上限:110%,21.6mA DC或更高(标准)下限:-5%,3.2mA DC或更低
过程异常下的模拟量输出状态(选项代码/DG6);
先进诊断功能检测到的过程异常结果可反映为模拟报警状态。下列三个设置模式可用。
模式
断偶
标准
/C1
选项代码
/C2/C3
110 %, ≥21.6mA-2.5%, ≤3.6mA-1.25%, ≤3.8mA103.1%, ≥20.5mA
回落
关闭
信号表征器(输出信号代码D和E)
4~20mA输出下的用户自定义10段信号表征器。
状态输出(可选,输出信号代码D和E)
测量差压时,一个晶体管接点输出(sink型)用于输出用户可配置高/低报警的状态。
接点等级:10.5~30V DC,最大120mA DC
请参阅“端子配置”和“模拟量输出和状态输出配线示例”。
输出在
3.6mA~21.6mA范围内时,保持指定值。
不可用(正常输出)
SIL认证
T11E.EPS
阻尼时间常数(第1阶)
放大器阻尼时间常数在0.00~100.00秒内是可通过软件调整的,且可加到响应时间上。
说明: BRAIN协议型中,当放大器软件阻尼时间设置为小于 0.5秒时,运行期间,通信可能偶然中断,尤其是输 出动态变化时。默认阻尼设置可保证稳定通信。
根据下列标准,除现场总线通信型外,EJX系列变送器
通过RWTÜV系统GmbH认证;IEC 61508: 2000; Part1~Part 7
电气/电子/可编程电子相关系统的功能安全性;使用非冗余变送器时为SIL 2,使用冗余变送器时为SIL 3。
□正常运行条件
(可选性能或许可代码会影响极限。)环境温度极限
-25~80°C(-13~176°F)
更新周期“◇”
差压:45ms
调零
在膜盒的上下限范围内,可任意调高或调低零点。
过程温度极限
-25~80°C(-13~176°F)
外部调零
外部零点连续可调,分辨率为0.01%。可使用数字指示器通过量程设置开关在本地重设量程。
环境湿度极限
0~100% RH
内置指示器(LCD显示,可选) “◇”
5位数字显示,6位单位显示和柱状图。
该指示器可配置显示一个或最多循环显示下列四个变量;测量差压,差压百分比,标度差压。也可参见“工厂设置”。
工作压力极限(硅油)
50kPa(7.25psi)
供电和负载要求
(输出信号代码D和E。可选性能或许可代码会影响电气要求。)
24V DC电源时,可使用最大负载为550Ω。参见下图。
横河电机株式会社©版权所有1 GS 01C B0 -01C-C Jul. 00 -00
横河EJX选型样本
《目录》《索引》
□物理规格
接液部分材料
250R(V)
膜片,容室法兰,过程接头,膜盒垫片和排液/排气塞请参阅“型号和后缀代码”。过程接头垫片PTFE特氟隆
氟橡胶用于选项代码/N2和/N3
非接液部分材料
螺栓
ASTM-B7碳钢,316L SST不锈钢,或ASTM grade 660不锈钢外壳
带聚氨酯的低铜铸铝合金,苔绿色涂料(Munsell 5.6BG 3.3/2.9或相当)或ASTM CF-8M不锈钢防护等级
IP67,NEMA4X,JIS C0920O型密封圈Buna-N铭牌和tag
304 SST,316 SST (可选)密封液
硅,氟油(可选)
25.210.516.6
电源电压 E (V DC)
42
F0 E
.EPS
图2. 电源电压和外部负载阻抗间关系
电源电压“◇”
10.5~42 V DC用于普通型和隔爆型。
10.5~32 V DC用于避雷器(选项代码/A)。10.5~30 V DC用于本安,n型或非易燃。
数字量通信,BRAIN和HART中,最小电压限值为16.6 V DC
负载(输出信号代码D和E)
运行中0~1290 Ω
数字量通信中250~600 Ω
质量
[安装代码7,8和9 …… 此处隐藏:10744字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [说明书]浅谈视觉传达设计中的色彩艺术
- [说明书]数据库原理-实验8-查询优化
- [说明书]临时用电施工组织设计
- [说明书]反假币考试试题第二套(人民币)
- [说明书]《建设工程监理规范》-2014.3.1实施
- [说明书]筋出槽,骨错缝病机诠释
- [说明书]百度预计来路对网站权重有多大影响
- [说明书]房屋面积测绘细则
- [说明书]计算机控制技术填空题汇总
- [说明书]乡镇卫生院(社区中心)死亡医学证明管
- [说明书]2013尾矿工实操试题
- [说明书]2015事业单位面试备考:贵州省事业单位
- [说明书](目录)2017-2022年半导体材料市场发
- [说明书]浙江省制造业发展“十三五”规划
- [说明书]干部选拔任用工作情况的自查报告
- [说明书]《发电厂电气部分》课后部分问答题整理
- [说明书]中国建立政府成本会计制度的思考
- [说明书]中国文化输出的现状及挑战-100分
- [说明书]通信原理实验指导(13-9)
- [说明书]HSF培训试卷(有害物质培训考试试题)
- 高中地理必修一:2.3《大气环境之六_气
- 新人教版八年级数学上期末总复习精品优
- WEB应用托管平台系统架构
- 《应用文写作》期末试卷
- 2017年秋九年级数学上册24.3正多边形和
- _空心村_形态特征与生成机理分析_以河
- 北师大版生物七年级下册12章2节感受器
- 社区卫生服务中心主任职责
- 广东省2014届广州二模材料作文“求道”
- 完整户口本英文翻译模板
- 2015年液化天然气LNG市场调研及发展趋
- 农村学校教育发展新
- 2014年注册税务师税法(Ⅱ)考试试题及答
- 东方大学俄语新版第5册第-7课课文翻译
- 路基路面工程课程设计1
- 219亩项目2011营销策略
- 第1篇 贸易术语-EXW、FCA、FAS
- 年会或大型活动防疫应急预案
- 改善提案(合理化建议)
- 初三英语第四单元ppt