教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 说明书 >

横河EJX选型样本

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 横河EJX选型样本 《目录》《索引》 General Specifications GS 01C25B03-01C-C EJX1 0A差压变送器 基金会现场总线协议。标准配置下,除现场总线型外,所有EJX系列型号都通过TV组织的认证,符合SIL2安全要求。 ■标准规格 有关带“◇”标记的现场总线通信型,

横河EJX选型样本

《目录》《索引》

General

Specifications

GS 01C25B03-01C-C

EJX1 0A差压变送器

基金会现场总线协议。标准配置下,除现场总线型外,所有EJX系列型号都通过TÜV组织的认证,符合SIL2安全要求。

■标准规格

有关带“◇”标记的现场总线通信型,请参阅GS 01C25T02-01E。

平方根输出精度

该平方根精度是流量量程的百分比。

输出

精度与参比精度相同参比精度×50平方根输出(%)

T0 E.EPS

□量程和范围限制

测量量程/范围E量程

kPa

inH2O(/D1)

mbar(/D3)0.25~10(1~10) –~mmH2O(/D4)2.5~100(~)–~T01E.EPS

50%或更高50%~输入输出压差

0.1~40.025~1

(0.4~4)(0.1~1)

范围–4~4–~( )中为平方根输出下的量程范围。

□性能规格

基于零点的校正量程,线性输出,接液部分材料代码S,充灌液为硅油,除非另外提到。

现场总线通信型中,使用校正范围代替下列规格中的量程。

环境温度每变化 °C ( 0°F)时的影响

±(0.1%量程+0.15%量程上限)

电源影响(输出信号代码D和E)

±0.005 %/V(21.6~32V DC,350Ω)

规格一致性

EJX系列确保规格一致性至少为±3σ。

振动影响

放大器外壳代码1:

在高振动等级(10-60Hz,0.21mm峰峰位移/60-2000Hz 3g)下测试IEC60770-1现场或管道的每项要求时,小于URL的0.1%。

放大器外壳代码2:

在低振动等级(10-60Hz,0.15mm峰峰位移/60-500Hz 2g)下测试IEC60770-1现场或管道的每项要求时,小于±0.1%量程上限。

校正量程的参比精度

(包括基于端子的线性度,滞后和可重复度)

测量量程参比精度

X≤量程X>量程

E

±0.09%量程

±(0.015+0.03 URL/量程)%量程

0.4 kPa (1.6 inH2O)1 kPa (4 inH2O)

T0 E.EPS

X

URL (上限值)

安装位置影响

旋转膜片平面没有任何影响。最高倾斜90度将引起零点漂移高达0.4kPa (1.6inH2O),这可通过调零修正。

响应时间(差压)“◇”

150ms

当放大器阻尼时间设置为零时,包括45ms的死区时间(正常)

横河电机(中国)有限公司

地址:上海市长宁区天山西路 号卡帝乐鳄鱼大厦D座 楼Tel.: 0 1- - Fax.: 0 1- 0 -1011

GS 01C B0 -01C-C©Copyright June 1

版 Jul. 00

横河EJX选型样本

《目录》《索引》

自诊断

CPU故障,硬件故障,配置错误,差压和膜盒温度超限报警。

测量差压时,也可使用用户可配置过程高/低报警,当指定可选状态输出时,可输出其状态。

□功能规格

输出“◇”

带数字量通信,线性或可编程平方根的两线4~20mA DC输出。BRAIN或HART FSK协议附加到4~20mA信号上。

输出范围:3.6mA~21.6mA.

输出极限符合NAMUR NE43时,可通过选项代码C2或C3预先设定。

先进诊断(可选)“◇”

可用于输出信号代码E和F。·脉冲管线堵塞检测

可通过提取差压信号中的浮动部分计算并检测脉冲管线条件。

·伴热管道监视

使用EJX中的两个温度传感器计算法兰温度变化,以检测由于故障引起的伴热管道破损或温度异常。

故障报警(输出信号代码D和E)

CPU故障和硬件错误下的模拟量输出状态上限:110%,21.6mA DC或更高(标准)下限:-5%,3.2mA DC或更低

过程异常下的模拟量输出状态(选项代码/DG6);

先进诊断功能检测到的过程异常结果可反映为模拟报警状态。下列三个设置模式可用。

模式

断偶

标准

/C1

选项代码

/C2/C3

110 %, ≥21.6mA-2.5%, ≤3.6mA-1.25%, ≤3.8mA103.1%, ≥20.5mA

回落

关闭

信号表征器(输出信号代码D和E)

4~20mA输出下的用户自定义10段信号表征器。

状态输出(可选,输出信号代码D和E)

测量差压时,一个晶体管接点输出(sink型)用于输出用户可配置高/低报警的状态。

接点等级:10.5~30V DC,最大120mA DC

请参阅“端子配置”和“模拟量输出和状态输出配线示例”。

输出在

3.6mA~21.6mA范围内时,保持指定值。

不可用(正常输出)

SIL认证

T11E.EPS

阻尼时间常数(第1阶)

放大器阻尼时间常数在0.00~100.00秒内是可通过软件调整的,且可加到响应时间上。

说明: BRAIN协议型中,当放大器软件阻尼时间设置为小于 0.5秒时,运行期间,通信可能偶然中断,尤其是输 出动态变化时。默认阻尼设置可保证稳定通信。

根据下列标准,除现场总线通信型外,EJX系列变送器

通过RWTÜV系统GmbH认证;IEC 61508: 2000; Part1~Part 7

电气/电子/可编程电子相关系统的功能安全性;使用非冗余变送器时为SIL 2,使用冗余变送器时为SIL 3。

□正常运行条件

(可选性能或许可代码会影响极限。)环境温度极限

-25~80°C(-13~176°F)

更新周期“◇”

差压:45ms

调零

在膜盒的上下限范围内,可任意调高或调低零点。

过程温度极限

-25~80°C(-13~176°F)

外部调零

外部零点连续可调,分辨率为0.01%。可使用数字指示器通过量程设置开关在本地重设量程。

环境湿度极限

0~100% RH

内置指示器(LCD显示,可选) “◇”

5位数字显示,6位单位显示和柱状图。

该指示器可配置显示一个或最多循环显示下列四个变量;测量差压,差压百分比,标度差压。也可参见“工厂设置”。

工作压力极限(硅油)

50kPa(7.25psi)

供电和负载要求

(输出信号代码D和E。可选性能或许可代码会影响电气要求。)

24V DC电源时,可使用最大负载为550Ω。参见下图。

横河电机株式会社©版权所有1 GS 01C B0 -01C-C Jul. 00 -00

横河EJX选型样本

《目录》《索引》

□物理规格

接液部分材料

250R(V)

膜片,容室法兰,过程接头,膜盒垫片和排液/排气塞请参阅“型号和后缀代码”。过程接头垫片PTFE特氟隆

氟橡胶用于选项代码/N2和/N3

非接液部分材料

螺栓

ASTM-B7碳钢,316L SST不锈钢,或ASTM grade 660不锈钢外壳

带聚氨酯的低铜铸铝合金,苔绿色涂料(Munsell 5.6BG 3.3/2.9或相当)或ASTM CF-8M不锈钢防护等级

IP67,NEMA4X,JIS C0920O型密封圈Buna-N铭牌和tag

304 SST,316 SST (可选)密封液

硅,氟油(可选)

25.210.516.6

电源电压 E (V DC)

42

F0 E

.EPS

图2. 电源电压和外部负载阻抗间关系

电源电压“◇”

10.5~42 V DC用于普通型和隔爆型。

10.5~32 V DC用于避雷器(选项代码/A)。10.5~30 V DC用于本安,n型或非易燃。

数字量通信,BRAIN和HART中,最小电压限值为16.6 V DC

负载(输出信号代码D和E)

运行中0~1290 Ω

数字量通信中250~600 Ω

质量

[安装代码7,8和9 …… 此处隐藏:10744字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

横河EJX选型样本.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1482968.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)