高冷却泵的转速,加快冷却水循环速度。

温差小,表明冷冻主机产生热量少,应降低冷却泵转速,减缓冷却水循环速度。通常,将温差值定为一个理想范围,称为温差目标值。

经验表明,把温差目标值控制在3~5℃范围内是较为理想的情况,如图6-12所示为目标值的取值范围。Δt表示温差值,tA表示进水温度。当进水温度低于24℃时,温差的目标值定为5度,当进水温度高于32℃时,温差的目标值定为3度,当进水温度在24~32℃变化时。温差的目标值按图中曲线自选整定。

2.冷却水循环系统闭环控制

冷却水温度是随环境温度改变的,它并不能准确地反映出冷冻主机产生热量的多少。那么,温差Δt显然不可能恒定准确。

工程实践表明,根据进水温度随时调整温差大小的方法是非常可行的。这是采用了温度与温差控制相结合的控制方法。如图6-13所示为冷却水系统控制方案。

当进水温度低时,应主要考虑节能效果。温差的目标值可适当高一些。而当进水温度高时,则必须保证冷却效果,温差目标值可以放低些。如图6-14所示为冷却水系统温差与温度控制原理图。其控制原理如下:

(1)反馈信号

在冷却水管路进水和出水口各安装一个温度

传感器,用以检测冷却水系统进水和出水温度。并通过温度变送器将其温差信号反馈到变频器,与目标信号相比较。

(2)目标信号

目标信号是与进水温度TA有关的,并与目标温差值成正比的数值。 (3)调节过程

将目标信号与温差信号送入变频器,进行PID调节。若温差大,说明冷冻主机产生的热量大,变频器输出频率应上升,提高冷却泵的转速,以增大冷却水循环速度;温差小,说明冷冻主机产生热量小,变频器输出应频率下

降,降低冷却泵转速,减缓冷却水循环速度,从而满足了节约电能的需要。

6.4.3 冷冻水系统变频调速控制 1.系统的控制依据

冷冻水系统变频调速方案中以以下两个控制依据 (1)压差控制

所谓压差控制,就是以出水压力和回水压力之差作为控制依据。这是为了使最高楼层的冷冻水能够保持一定压力,如图6-15所示。但这种控制方案存在一定弊端。方案中没有把环境温度变化考虑进去,也就是没有考虑冷冻水温度和房间温度等因素。也没有考虑温度、流量与转速等节能问题。

(2)温度控制

冷冻水出水温度通常是比较稳定的。因此,单是回水温度就足以反映了房间的温度。在冷冻泵的变频调速系统中,可以根据回水温度进行控制。也就是以回水温度作为反馈信号。采用安装在冷冻水系统回水主管道的温度传感器检测回水温度。当回水温度高于给定温度时,说明房间里温度较高。经PID调节,变频器输出频率上升,冷冻泵转速提高,加快冷冻水循环速度,使室温降低。

反之,当回水温度低于给定温度时,说明房间里温度较低,经PID调节,变频器输出频率下降,冷冻泵转速度下降,从而减缓冷冻水循环速度,实现了闭环控制。

2.系统的控制方案

(1)压差为主温度为辅的控制

以压差信号为反馈信号进行恒压差控制。而压差的目标值可以在一定范围内根据回水温度进行适当调整。当房间温度较低时,使压差目标值下降,减小冷冻泵转速,提高节能效果。这种控制方案,既考虑了环境温度因素,又提高了节能效率。

(2)温度为主压差为辅的控制

以温度信号为反馈信号进行恒温控制,而目标信号可以根据压差信号大小

作适当调整。当压差较高时,说明负荷较重,此时应该适当提高目标信号值, 增加冷冻泵转速,以保持最高楼层有足够的冷冻水压力。

6.4.4 中央空调变频调速的节能作用

有关资料表明,我国现有电动机装机总容量约4亿多千瓦,其用电量占当年全国发电量的60~70%; 而风机、水泵设备装机总功率达1.6亿千瓦,年耗电量非常巨大,约占当年全国电力消耗总量的1/3。应用变频器后,其节电率一般在20~60%,投资回收期l-2年,企业和社会经济效益相当可观。所以,大力推广应用变频调速技术,不仅是当前推进企业节能降耗,提高产品质量的重要手段,而且也是实现经济增长方式转变和我国可持续发展战略的必然要求。

6.5 变频器在起重设备中的应用

6.5.1 变频调速起重设备系统的特点 起重机械变频调速系统是由变频器和PLC及外围电器设备组成。由PLC根据系统设置和检测参数控制起重机的起动、制动、停止、可逆运行及调速运行。可使起重机操作平稳,提高运行效率,消除起动和制动时所产生的机械冲击。电气设备故障率低,降低电能消耗,提高功率因数。同时,系统可以实现过电流、欠电压及输入缺相等保护。还可以实现变频器超温、超载和制动单元过热等自身保护。

起重机械与其它传动机械相比,对变频器在安全和性能上有着更为苛刻地要求。近10年来,随着电力电子技术的飞速发展,特别是直接转矩控制技术日臻成熟,很多变频器厂商相继推出了专门针对起重机械的专用变频器,使得起重机的起升机构变频调速更加方便可靠。

1.起重机起升机构的基本结组成

起升机构是起重机械的核心部分,它是由卷筒、钢丝绳、减速机、电动机和吊钩等组成。如图6-16所示。

2.起重机起升机构的转矩分析 在起升机构中存在三种转矩:

(1)电动机的转矩TM …… 此处隐藏:340字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

技师教案变频器5.6 Microsoft Word 文档(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615039.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)