4. 变频器参数设置 (1)上限频率

如果风机转速超过额定转速,其负载转矩按平方规律增大很多,容易使电动机和变频器处于过载状态。因此,上限频率不能超过电动机的额定频率

(2)下限频率

风机对下限频率没有要求,因风机转速很低时,风量较小,并无实际意义。一般下限频率可设置大于20Hz。

(3)升降速时间

因为风机属于大惯性负载,升速时间过短容易产生过电流,而降速时间过短又会产生能量回馈。因此,降速时间可以适当设置长些,具体时间可视风机容量和工艺要求而定。一般情况,风机容量越大其升降速时间越应设置

长些。

(4)升降速方式

风机在低速时转矩很小,随着转速不断升高,转矩也随之越来越大,反之,开始停机后,由于惯性作用,转速下降缓慢。所以选择S型B升速方式较为适宜。

(5)回避频率

由于风机存在固有频率,在运行中为防止发生机械共振,所以必须考虑设置回避频率,跳跃出发生机械共振频率区域。设置回避频率可采用反复试验的方法,反复地观察产生共振的频率区域,然后进行设置。

(6)起动前的直流制动

风机在停机时,由于自然风的作用,常常处于反转状态,此时也就是电动机处于再生发电状态,为使风机从零速开始起动,须采用起动前的直流制动。

6.2.3 风机变频调速系统电路组成

例如某学校锅炉房引风机,电动机容量为37kW,采用变频调速。一般情况下,风机采用正转控制,电路比较简单。风速大小由操作工人调节。控制柜和变频器以及操作台均安装在电控室,进行远距离操作。风机变频调速系统电气原理如图6-2所示。