四川省拉拉铜矿经济适用住房(二标段)工程 筏板大体积混凝土施工方案 则应采取调整混凝土的入模温度,降低水化热升值,降低混凝土内外温差,改善施工操作工艺和混凝土拌合物性能,提高抗拉强度或改善约束等技术措施保证。

1、 最大绝热升温

Th=(mc+K?F)Q/c??

式中:Th——混凝土最大绝热温升(℃)

(288.9㎏/m) mc——混凝土中水泥用量(包括膨胀剂)K——掺合料折减系数。粉煤灰取0.25~0.30 F——混凝土活性掺合料用量(97㎏/m3) Q——不同品种、强度等级水泥得水化热(KJ/㎏)

水泥强度等水泥品种 级 硅酸盐水42.5 泥 C——混凝土比热、取0.97〔KJ/(㎏·K)〕

3[kg/m] ρ——混凝土密度,取2400

3

Q(14d) Q(3d) Q(7d) 361 314 354 375 Q(28d) 不同龄期混凝土最大绝热温升Th如下表:

龄期t(d) Th(℃) 3 42.89 7 48.35 14 49.31 28 51.22 2、 混凝土中心计算温度 T(=Tj+Th??1t)(t)

四川省凉山州恒利建筑有限

责任公司司

四川省拉拉铜矿经济适用住房(二标段)工程 筏板大体积混凝土施工方案 式中:T(1t)——t龄期混凝土中心计算温度(℃) Tj——混凝土浇筑温度(取10℃)

Th——在t龄期时混凝土的绝热温升(℃)

——t龄期降温系数(用线性插入法计算) ?(t)

浇筑块厚度 (m) 2.5 3 0.65 不同龄期(t)时的? (t)7 0.62 14 0.38 虑) 不同龄期混凝土中心计算温度T(1t)如下表

T(1t) 28 /(不考浇筑厚度 3 2.5 37.88 7 39.98 14 28.74 28 10 3、混凝土表面(表面下50~100mm处)温度

??1(t)?Tq/H2 T2(t)?Tq?4?h(H?h)T??式中:T2; (t)——混凝土表面温度(℃) Tq——施工期大气平均温度(取10℃);

h?——混凝土虚厚度(m)h?=???/?;?=1/[?i/?i?1/?q]; H——混凝土计算厚度(m)H=h+2h?; T(1t)——混凝土中心计算温度(℃) 不同龄期混凝土表面温度T2(t)如下表

四川省凉山州恒利建筑有限责任公司司

四川省拉拉铜矿经济适用住房(二标段)工程 筏板大体积混凝土施工方案

T2(t) 浇筑厚度 3 2.5 30.38 7 31.17 14 28.24 28 10 4、 混凝土内平均温度

Tm(t)=[T(+T2]/2 1t)(t)不同龄期混凝土内平均温度Tm(t)

t(d) Tm(t) 3 34.13 7 35.57 14 28.49 28 10 通过计算可知,本基础底板采用上述覆盖养护措施,在龄期为3d、7d、14d

T(t)(t)1t)与混凝土表面温度2的混凝土中心计算温度T(的温差,混凝土表面温度T2与

施工期大气平均温度Tq之差一般小于25℃,仅七天龄期计算有0.57℃的偏差。因此在混凝土浇筑过程中,可不采取其它降低混凝土内部温度的措施。只在混凝土表面覆盖草垫保温,覆盖厚度为二至四层(根据测温情况定),防止混凝土表面温度下降,但为了防止混凝土表面干缩变形,在混凝土表面还需一层塑料薄膜以保湿。

5、温度应力计算(底模对混凝土的约束可不考虑) 1)

混凝土干缩率和收缩当量温差

0?y(t)=?(-e-0.01t)m1?m2...m10 y1式中:?y(t)——t龄期混凝土干缩率;

0 ?y——标准状态下混凝土极限收缩值,取3.24?10-4

m1——水泥品种修正系数,取1.00

四川省凉山州恒利建筑有限责任公司司

四川省拉拉铜矿经济适用住房(二标段)工程 筏板大体积混凝土施工方案

m2——水泥细度修正系数,取1.0

m3——骨料品种修正系数,取1.0

m4——水灰比影响系数,取1.3 m5——水泥浆量修正系数,取1.63 m6——初期养护时间修正系数,见下表:

t(d) m6 1 1.11 3 1.09 7 1.0 ≥14 0.93 m7——相对湿度修正系数,取1.1 m8——水力半径倒数修正系数,取0.76 m9——操作方法修正系数,取1.0 m10——配筋率修正系数,取1.0 不同龄期混凝土干缩率?y(t)如下:

t(d) ?y(t) 1 6.36?10-6 3 1.87?10-5 7 4.01?10-5 ≥14 6.93?10-5 2) 收缩当量温差

Ty(t)=?y(t)/?

式中:Ty(t)——t龄期混凝土收缩当量温差(℃); ?——混凝土线膨胀系数,1?10-5(1/℃)。 不同龄期混凝土收缩当量温差Ty(t)如下:

t(d) Ty(t) 1 0.64 3 1.87 7 4.01 ≥14 6.93 3) 混凝土瞬时弹性模量

四川省凉山州恒利建筑有限责任公司司

四川省拉拉铜矿经济适用住房(二标段)工程 筏板大体积混凝土施工方案

E=E(-e-0.09t)(t)012

式中:E——t龄期混凝土弹性模量(N/mm) (t) E0——28d混凝土弹性模量(N/mm2),取3.00?104N/mm2

2不同龄期混凝土弹性模量E(N/mm) (t)t(d) E(t)4)

1 0.27?104 3 0.72?104 7 1.41?104 14 2.16?104 结构计算温差(按3d、7d、14d分别计算)

?Ti=Tm(i)-Tm(i+3)+Ty(i+3)-Ty(i)

式中:?Ti——i区段结构计算温差(℃); Tm(i)——i区段平均温度起始值(℃); Tm(i+3)——i区段平均温度终止值(℃);

; Ty(i+3)——i区段收缩当量温差终止值(℃)

Ty(i)——i区段收缩当量温差起始值(℃); 计算可知?T3为2.73℃,?T7为10.18℃,?T14为1.26℃ 5)

各区段拉应力

?i=Ei????Ti?Si1-1/ch(?i?L/2)式中:?i——i区段混凝土内拉应力(N/mm2) Ei——i区段平均弹性模量(N/mm2) Si——i区段平均应力松弛系数

?i——i区段平均地基约束系数(不考虑,则1-1/ch(?i?L/2)取1)

ch——双曲余弦函数

????计算可知?1为0.077 N/mm2,?1为0.585 N/mm2,?3为0.105 N/mm2

四川省凉山州恒利建筑有限责任公司司

…… 此处隐藏:859字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
基础底板大体积混凝土施工方案高枧乡(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614773.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)