来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 四川省拉拉铜矿经济适用住房(二标段)工程 筏板大体积混凝土施工方案 6) 到指定期混凝土内最大应力 n?max=[1/(1??)]??i i?1式中:?max——到指定期混凝土内最大应力N/mm2 ?——泊桑比,取0.15 计算可知?max为0.9

四川省拉拉铜矿经济适用住房(二标段)工程 筏板大体积混凝土施工方案

6)

到指定期混凝土内最大应力

n?max=[1/(1??)]??i

i?1式中:?max——到指定期混凝土内最大应力N/mm2 ?——泊桑比,取0.15 计算可知?max为0.902 N/mm2 7)

安全系数

k=ft/?max

式中:K——大体积混凝土抗裂安全系数,应≥1.15;

ft——到指定期混凝土抗拉强度设计值(查表得1.50N/mm2) 计算可知K为1.66,满足≥1.15的条件。

根据以上计算的出,混凝土浇筑后龄期在28天的范围内,其温度应力均小于其抗拉强度设计值Ft=1.5 N/mm2。 7.大体积混凝土裂缝产生的原因 7.1 水泥水化热

水泥在水化过程中产生大量的热量,是大体积混凝土内部热量的主要来源。大体积混凝土截面厚度大,水化热聚集在结构内部不易散失,使混凝土内部温度升高,混凝土内部的最高温度,大多发生在浇筑后的3~5d,当混凝土的内部与表面温差过大时,会产生温度应力,当混凝土的抗拉强度不足抵抗温度应力时,便开始产生温度裂缝。是大体积混凝土容易产生裂缝的主要原因。 7.2 约束条件

结构在变形时,受到一定的抑制而阻碍变形,当早期温度上升产生的膨胀变形受到下部地基的约束而形成压应力,由于混凝土弹性模量小,应变和应力松弛度大,使混凝土与地基连接不牢固,因而压应力较小,当温度下降时,产生

四川省凉山州恒利建筑有限责任公司司

四川省拉拉铜矿经济适用住房(二标段)工程 筏板大体积混凝土施工方案 较大拉应力,若超过混凝土抗拉强度,混凝土就会出现垂直裂缝。 7.3 外界气温的变化