兖矿集团东华公司三十七处第八项目公司

保护接地及接零

1).电器设备的金属外壳必须与专业保护零线相连。专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 2).施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。 3).保护零线不得装设开关或熔断器。

4).保护零线应单独敷设,不作他用,重复接地线应与保护零线相连。 5).保护零线的截面积不应小于工作零线的截面积,必须同时满足强度要求。 6).与电气设备相连的的保护零线应为截面不小于2.5mm绝缘多股铜线。 7).正常情况下,下列电气设备不带电的外露导电部分,应作保护接零。 (1).电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳; (2).电气设传动装置的金属部件;

(3).室内、室外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;

8).护零线除必须在配电事或总配电箱处作重复接地,还必须在配电线路中间处和末端做重复接地。

9).保护零线的每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10欧姆。

10).每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置作电气连接,不得用铝

导线作接地体或地下接地线。垂直接地体采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。 11).手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线绝缘橡皮电缆内。其截面不得不小