一、编制依据:

1、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 》 (GB26860-2011) 2、《兖矿轻合金有限公司10KV备用供电线路》设计施工图纸及厂方设备图纸 3.原设计图纸及原供货厂方设备图纸要求

4、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150-2006) 5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 (GB50168-2006) 6、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-2006) 7、《电力建设施工验收及质量验评标准汇编》 (DL/T 5161-2002) 8、《电气装置安装接地装置施工及验收规范》 (GB50169-2006) 9、《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 10、《加强供用电安全管理八项硬性规定》兖煤股机电发 〔2012〕261号 11、《临时施工和零星作业安全管理实施细则补充规定》兖煤华聚股发[2012]127号 12、《安全生产“红黄牌”和严重“三违”标准》兖矿集团安发207号 13、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) 14、《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000) 15、《砼结构工程施工质量验收条文说明》(GB50204-2002) 16、《顶管施工技术及验收规范》-2006

二、工程概述

1.工程简介

本工程自电解铝厂10KV总配电室备用柜引一路电源至轻合金公司10KV总配电室1段的备用柜,实现电解铝厂对轻合金公司1段母线供电。工程需增加电解铝厂端KYN44-12型高压馈线柜一台及轻合金厂端KYN44-12型高压馈线柜一台,两开关柜间使用光纤纵差保护作为线路主保护。 2.工程特点

此项工程为改造工程,为保证工程的顺利进行,必须要求各方面密切配合,从设计、设备厂家、建设单位、施工单位都必须集中精力,精心组织,认真安排,才能把这项工作做好,才能达到改造、生产两不误的效果。

2

兖矿集团东华公司三十七处第八项目公司

3.工程内容

本工程主要电解铝厂10KV总配电室备用柜引一路电源至轻合金公司10KV总配电室1段的备用柜,实现电解铝厂对轻合金公司1段母线供电。 工程主要工作量如下:

1).新敷设单模光纤GYXTW-4B1 650米 2).安装高压柜KYN44-12 2台 3).钢制电缆桥架(热镀锌) 300*200 230米 4).电力电缆 1300米 5).10KV电缆终端3M、中间接头QS2000-240 6个 6).桁架HJ-11 4个 7).单侧电缆沟宽*深=600*500 100米 8).电缆挂钩 150个 9).基础J-2 5个 10).钢柱GZ-7.0 5个 11).电缆人孔井 净高1.9米 3个 12).镀锌钢管DN400、DN50、DN150 110米 13).镀锌角钢L63*63*5 5根 14).镀锌圆钢φ10 100米 15).镀锌扁钢 -25*4 50米

三、质量保证体系

1.质量安全保证体系

材料员:管 志国 队 长:李传东 技 术 员: 刘 方 项 目 总 部 项 目 经 理:张舒宏 技术负责人:宗延涛 质 检 员: 宋景平 安 全 员:朱友文 资 料 员:潘 红 计 划 员:张 芳 3 兖矿集团东华公司三十七处第八项目公司

2.质量目标

确保本工程一次交验合格,达到合同要求。

四、 施工准备

1、施工准备

施工技术人员在图纸会审后,编制施工措施,设备计划,材料计划等,并传达到施工班组。 施工组织者在接到图纸后,在熟悉图纸和施工措施的基础上进行人员配备(施工人员必须持有相应工种的操作证)及各类施工材料和施工设备的准备工作,对图纸及随机图熟知、了解,以便对以后配电柜进行安装改造。 2.施工机具的准备见附表一。 3.设备保管

1).开箱时。应按如下内容进行检查,并应请建设单位同时在场认可。 2).型号及规格和数量与装箱及设计文件的要求一致,并且无残损和短缺。 3).铭牌标志、附件、备件齐全。 4).产品的技术文件和质量证明书齐全。

5).对到货设备、电缆进行清点,尤其对电缆应明确其型号、用途、数量。 6).外观检查无缺损、变形、锈蚀,并作好良好记录,及时请有关单位人员认可。 7).验收后、使用前应按其保管要求分区保管。

五、施工方案

㈠.施工工序安排

电缆沟施工、电缆人井、桁架基础 →桁架加工、钢管敷设→电缆沟支架、钢柱、电缆挂钩安装→桁架安装→桥架安装→高压柜基础槽钢→高压柜安装→电缆、光缆敷设→电缆做头接线→试验、调试→送电。 ㈡.施工方法 桁架基础施工 1、桁架基础开挖

开挖前通知业主与各管线所属部门联系,掌握大概分布资料;开挖前通过开挖探槽了解地下管线详细分部情况,要求有序地开挖,并做好雨天临时排水沟,开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。 2、测量定位

根据业主审批后的控制点进行现场加设控制点工作,采用经纬仪按极坐标法测设基础的位置,

4

…… 此处隐藏:375字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
铝厂备用供电线路安装.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595486.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)