导读: (5) 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度,首、末端和分支应设标识牌。 (6) 电缆各支持点间的距离应符合设计规定。当设计无规定时,不应大于表1中所列数值。 (7) 电缆的最小弯曲半径应符合表2的规定。 表2电

(5) 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度,首、末端和分支应设标识牌。 (6) 电缆各支持点间的距离应符合设计规定。当设计无规定时,不应大于表1中所列数值。 (7) 电缆的最小弯曲半径应符合表2的规定。

表2电缆最小弯曲半径

电缆型式 控制电缆 非铠装型、屏蔽型软电缆 铠装型、铜屏蔽型 其他 橡皮绝缘电缆 无铅包、钢铠护套 裸铅包护套 钢铠护套 塑料绝缘电缆 无铠装 有铠装 电缆导管内电缆的敷设

(1) 在下列地点,电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩: a. 电缆进入建筑物、隧道,穿过楼板及墙壁处;

b. 从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下的一段;

19

多芯 6D 12D 10D 10D 15D 20D 15D 12D 单芯 - 20D 15D