武钢股份烧结厂四烧车间氨法烟气脱硫工程氨水箱等罐体施工方案

设置12根中Φ219 X 6高3m的立柱,利用10t起重机起罐。罐壁组装见示意图。涨圈制作详图如下图:

3.3.1.3 涨圈制作

涨因用[24制作(涨圈制作见制作详图),涨圈使用时沿圆周长设3个10t螺旋千斤顶,以起到涨紧罐壁的作用,沿圆周方向设置12个吊鼻,用以起吊罐壁。罐壁起吊时随重量增加而调增加手拉葫芦的数量。

第 21 页 共 34 页

武钢股份烧结厂四烧车间氨法烟气脱硫工程氨水箱等罐体施工方案

3.3.1.4 罐壁起吊

第一节板组焊究及罐顶和劳动保护安装完后,在罐内四周均匀设置6根中Φ219X6高3m的小立柱,立杜顶部设吊鼻,立柱底部焊接在罐底上(见第一节罐壁起吊图),起罐的吊界焊在涨圈上。准备就绪后,即可起罐,拉倒链时应山起重统一指挥,协调一致。起 2~7节饭时设置12根中Φ219 X 6高3m的小立柱,利用 12台倒链起罐。

罐壁组对应根据排版图进行,应将立缝错开罐壁开孔位置。罐壁的焊接,应按下列顺序进行:

罐壁的焊接,应先焊纵向焊缝,后焊环向焊缝。当焊完相邻两节壁板的纵向焊缝后,再焊其;句的环向焊缝,焊工应均匀分布,并沿同一方向施焊。 3.3.1.5 罐顶组装焊接:

罐顶组装前,应首先将街架管设置好,并检查包边角钢的半径偏差。罐顶的焊接应按下列顺序进行:

先焊内侧焊缝,后焊外侧焊缝,径向的长焊缝,宜采用隔缝对称施焊方法,并由中心向外分段退焊。顶板与包边角钢焊接时,焊工应对称均匀分布并应沿同一方向分段退焊。 3.3.1.6 焊缝无损检测

焊缝严格GBJ128-90《立式圆筒形钢制焊接罐体施工及验收规范》第六章第二节要求进行无损检测。 3.3.1.7储罐总体试压

a、罐底采用真空箱试漏法检查焊缝的严密性。

b、罐壁的严密性及强度试压以充水到设计最高液位并保 C、持48h后,罐壁无渗漏无异常变形为合格。

d、固定顶的强度及严密性试验,罐内水位应在最高设计液位下lin进行缓慢充水升压,当升至试验压力时,应以罐顶无异常变形、焊缝间隙无渗漏为合格,试验后,应立即使罐体内部与大气相通,恢复到常压,引起温度剧烈变化的天气,不宜做固定顶的强度、严密性试验和稳定性试验。固定顶的稳定性试验应充到设计最高液位,用放水法进行。试验时缓慢降压,达到试验压力时,罐顶无异常变形为合格,试验后应立即使罐体内部与大气相通,恢复到常压。 3.3.1.8 基础的沉降观测

第 22 页 共 34 页

武钢股份烧结厂四烧车间氨法烟气脱硫工程氨水箱等罐体施工方案

在罐壁下部每隔10m左右,设一个观测点,点数直为4的整数倍。且不小于4点。

3.3.2 施工技术要求 3.3.2.1 罐的组装技术要求

3.3.2.1.1 底板铺设前,其下表面应涂刷沥青防腐漆,四周留出50mm不予涂刷。

3.3. 2.1.2 罐底采用带垫板的对接接头,对接焊缝应完全焊透,表面应平整,垫板应与对接的两块板贴紧,其间隙不得大于1mm。

3.3.2.1.3 中幅板采用搭接接头,搭接宽度允许偏差为土 5mm,中幅板应搭在弓形边缘板的上面。

3.3.2.1.4 底圈壁板:两相邻壁板上田水平的允许偏差不应大于2mm,在整个圆周上任意两点水平的允许偏差不应大于6mn,壁板铅垂直允许偏差不应大于3mm,组装焊接后,在底圈罐壁lm高处,内表面任意点半径允许偏差土 19m。

3.3.2.1.5 其他各圈壁板的铅垂允许偏差,不应大于该圈壁板高度的0.3%。 3.3.2.1.6 壁板组装时,保证内表面平齐,纵向焊缝错边量:

δ≤10mm时,不应大于lmm,δ>10mm,不应大于板厚的1/10,且不应大于1.5mm。环向环缝错边量:当上圈壁板厚度小于8。时,任何一点错边量均不大于 15n当上圈壁板厚度大于5mm时,任何一点错边量不得大于板厚的2/1,且不得大于3mm。

3.3. 2.1.7 罐顶支撑柱的铅垂允许偏差,不应大于柱高的0.1%且不大于10mm。

3.3.2.1.8 罐体开孔接管的中心位置偏差不得大于10mm,接管外伸长度的允许偏差,

应为土5mm。法兰密封面应与接管的轴线垂直,倾斜不应大于法兰外径的1%,且不得大于3 mm 。

3.3.2.1.9 量油导向管的铅垂允许偏差,不得大于管高的0.1%,且不得大于10mm。

3.3.2.1.10 罐壁组装焊接后,几何形状和尺寸,向符合下列规定: a、罐壁高度的允许偏差,不应大于设计高度的0.5%

b、罐壁铅垂的允许偏差,不应大于罐壁高度的0.4%,且不得大于50mm:

第 23 页 共 34 页

武钢股份烧结厂四烧车间氨法烟气脱硫工程氨水箱等罐体施工方案

C、罐壁的局部凹凸变形,应符合《立式圆筒形钢制焊接罐体施工及验收规范》的第4.42条的规定。

d、罐壁上的工卡具焊迹,应清除干净,焊疤应打磨平滑。

e、罐底焊接后,其局部凹凸变形的深度,不应大于变形长度的2%;且不应大于50mm。 3.3.3 焊接技术要求

3.3.3.1 焊缝表面及热影响区,不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑等缺陷,焊缝外形尺寸应符合设计图纸要求。

3.3.3.2 对接焊缝的咬边深度,不得大于0.5mm咬边的连续长度,不得大100mm焊缝两侧的咬边总长度,不得大于0.5mm咬边的连续长度,不得大于100mm焊缝两侧的咬边总长度,不得超过该焊缝长度的10%。

3.3.3.3 罐壁纵向对接焊缝不得有低于母材表面的凹陷深度,不得大于0.5mm,凹陷的连续长度不得大于100mm,凹陷总长度不得大于焊缝总长度的10%。

3.3.3.4 各圈壁板的纵向焊缝宜向同一方向逐圈错开,其间距离为板长的13,且不得小于500mm。

3.3.3.5 底圈壁板的纵向焊缝与罐底边缘板对接缝之间的距离,不得小200mm。

3.3.3.6 罐壁开孔接管或开孔接管补强板外缘与罐壁纵向焊缝之间的距离,不得小于250mm;与环向焊缝的距离,不得小于100mm。

3.3.3.7 包边角钢对接接头与壁板纵向焊缝的距离,不得小于200mm。 4 工艺及消防污水部分施工方法 4.1 施工总体方案

4.1.1工艺管线安装遵循先地下后地上的原则。 4.1.2 管线采用分段预制,手工焊接。 4.2 管道施工顺序

4.3 管道施工方法及相关技术要求: 4.3.1 材料选用

第 24 页 共 34 页

武钢股份烧结厂四烧车间氨法烟气脱硫工程氨水箱等罐体施工方案

施工前必须对来料的规格、型号、数量、质证书、合格证进行验收。 4.3.1.1 钢管:

DN≤250钢管选用无缝钢管,材质为 20号钢,执行 GB8163-87《输送流体用无缝钢管》;

DN>250。钢管选用螺旋缝埋弧焊钢管,执行GB/T9711.1-1997《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部分A级钢管》

4.3.1.2 管件:执行GB 12459-90《钢制对焊无缝管件》。

4.3.1.3 法兰:采用光滑面平焊法兰,材质为20号钢,执行JB/T8I-94《管路法兰》。 4.3.1.4 紧固件:

螺栓采用等长双头螺栓,材质为35号钢,执行GB699-88《管路法兰用紧固件》;螺母采用六角螺母材质为25号钢,执行GB4186-86 《粗制螺母》。 4.3.1.5 垫片:执行 JB/T90-94《管路法兰用缠绕式垫片》。

4.3.1.6 阀门:闸阀、止回阀执行 GB12221-89《 …… 此处隐藏:1657字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

氨水箱等罐体施工方案(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594319.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)