导读: 压浆连续进行。储浆罐还具备搅拌功能,在未灌水泥浆前要不停搅拌。然后关闭进浆阀、排浆阀,打开排气阀、抽真空阀,拧开进循环水口,开动抽真空泵,待压力表的读数稳定后,打开进浆阀,启动活塞式压浆机压浆。待抽

压浆连续进行。储浆罐还具备搅拌功能,在未灌水泥浆前要不停搅拌。然后关闭进浆阀、排浆阀,打开排气阀、抽真空阀,拧开进循环水口,开动抽真空泵,待压力表的读数稳定后,打开进浆阀,启动活塞式压浆机压浆。待抽真空端的胶管内有水泥浆流出时,关闭抽真空阀及抽真空机,打开排浆阀,继续压浆至浆体连续喷出且稠度与压入相当时,关闭排浆阀并继续压浆加压至0.7MPa左右,持压2min,关闭进浆阀。持压过程中,从低至高逐一打开埋设于波纹管的排气管,排出残余的空气及泌水,保证管道内浆体饱满。

清理:每根管道压浆完毕后,将真空泵的出水管折叠,让水从高强胶管反流而出,冲净滤清器及透明胶管。每根管道的进浆阀及排气阀应在压浆后至少45min方可拆除,并将压浆口封堵好。当天压浆完成后,将所有沾有水泥浆的机具及构件冲洗干净。

质量控制要点

a 严格控制水泥净浆的质量。关键是尽量降低水灰比,以减小浆体收缩,保证管道饱满,并使浆体硬化后致密,提高浆体强度,

b做好管道的密封措施。如管道密封不好,管道内形成不了真空,就等同于普通的压力压浆,因水泥浆的稠度较大,这又加大了压浆难度,很容易堵管;再有灌满后浆体外流,会造成管道不饱满。

c在较长的管道埋设排气管是十分必要的。在持压过程中,打开排气管,可排出各管顶可能残余的空气及从浆体泌出的水,保证管道内浆体饱满。

d压浆完毕后,压浆阀及排气阀必须待浆体基本失去流动性后才能拆除(一般在压浆后45~60min),拆除后,开口用木塞塞紧。

e当气温高于35度时,压浆宜于夜间进行。

f压浆时,每一工作班应制取不少于3组的70.7*70.7*70.7mm立方体试件,标养28天,检查其抗压强度,并作为评定水泥浆质量的依据。

2)封端

①孔道压浆后立即将梁端水泥浆冲洗干净,同时清除支撑垫板、锚具及端面砼的污垢,并将端面砼凿毛,以备封端。

②.设臵端部钢筋网。为固定钢筋网的位臵,可将部分箍筋点焊在支撑垫板上。

③封端砼强度为C50。妥善固定封端模板,以免在浇筑砼时模板走动跑模。浇筑封端砼时,要仔细操作并认真插捣,务使锚具处的砼密实。

④封端砼浇筑后,静臵1h~2h,带模浇水养护。脱模后在常温下一般采用覆盖养护时间不少于7昼夜。