4.8.2.基本项目

(1)表面:平整、洁净、颜色一致,图案清晰、协调。

(2)接缝:填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角处板的压向正确,非整板的镶贴位置适宜。

(3)套割:整板套割吻合,边缘整齐;墙裙、贴脸等上口平顺,突出墙面厚度一致。

(4)坡向滴水线:流水坡向正确,滴水线顺直。

4.9允许偏差项目

大理石板或磨光花岗岩、预制水磨石板饰面允许偏差项及检验方法

允许偏差(m) 项次 项 目 大理石板 磨光花岗岩板 1 2 3 立面平直 室内 2 室外 3 9 1 2 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用20cm方尺和楔形塞尺检查 拉5m小线,不足5m拉通线 和尺量检查 拉5m小线,不足5m拉>2 通线 和尺量检查 用2m托线板和尺量检查 检 查 方 法2 表面子整 阴阳角方正 4 接缝平直 2 5 墙裙上口平直 21

6 接缝高低 接缝宽度偏差 0.3 用1m钢板尺和楔形塞尺检查 尺量检查 7 0.5 4.10成品保护

4.10.1.大理石板或磨光花岗岩、预制水磨石板柱面、门窗套等安装完毕,应对所有面层的阳角及时用木板保护,并要及时擦干净残留在门窗框、扇的砂浆。对于铝合金门窗框、扇,应事先粘贴好保护膜,预防污染。

4.10.2.大理石板或磨光花岗岩板、预制水磨石板墙面镶贴(安装)完后,在有污染或易被污染的地方,应及时贴纸或塑料薄膜保护,以保证墙面不被污染。 4.10.3.饰面的结合层在凝结前,应搭设防止风干、暴晒、水冲、撞击和振动等保护措施。

4.10.4.拆除架子时,应轻拿轻放,前后照看,注意不要碰撞饰面。

4.11施工注意事项

(1)灌浆要饱满密实,以防空鼓。灌浆时如砂浆稠度大,砂浆不易流动或因钢筋网阻挡造成该处不实而空鼓;如砂浆过稀,易漏浆或因水分蒸发而形成空隙空鼓;另外在清理石膏时,剔凿用力过大,使板材振动而空鼓;或养护不够,脱水过早,也会产生空鼓。因此施工时应注意这些不利因素,以防空鼓。

(2)接缝不平,高低差过大:主要是没有处理好基层,没有严格挑选板材,没有认真试拼,施工操作不精心细致或分层次灌浆过高等,这就易造成板块外移或板面错动,致使接缝不平,高低差过大。因此操作者必须严把各道程序质量,使接缝平直。

(3)裂缝:质量较差的大理石板,色纹多,当镶贴部位不当,墙面上下空隙留的较少,常受到各种外力影响,出现在色纹暗缝或其他隐伤等处,产生不规则开裂裂缝。在镶贴(安装)墙面、柱面时,上下空隙较小,结构受压变形,使饰面的石板受到垂直方向压力而开裂,

22

施工时应待墙、柱等承重结构沉降稳定后进行。尤其在顶部和底部,安装板时,应留有一定缝隙,以防结构压缩使饰面石板直接承受压力而裂开。

(4)防止墙面碰坏、污染:石板材在搬运和操作过程中,严防被砂浆污染。并对安装完厅的饰面应加强保护,对有污染的饰面及时擦净。此外,还应防止酸碱类化学物品、有色液铂等接触石板面而造成污染。

(5)大面积镶贴室外墙面湿作业时;应建议设计要考虑和设置变形缝(如分格法或拉于板缝法等),严防由于热胀冷缩产生裂缝和块材脱落,并作好反碱等措施,以保证饰面美观。

5、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙施工

5.1作业条件

(1)主体结构及室内抹灰已完成,经有关部门验收合格,并办理交接手续。 (2)按备料计划一次进够全部材料,使其配套整齐。

5.2轻钢龙骨施工操作工艺

(1)根据设计图纸,在已做好的墙、楼板、地面上放出隔断位置线、门洞口边线。 (2)按设计图纸和实际尺寸,用砂轮切割机切割龙骨并分类堆放。

(3)根据已放好的隔断位置线和门洞边线,用射钉或膨胀螺栓把沿地龙骨固定在楼地面上,射钉或膨胀螺栓间距600mm。把沿顶龙骨伸入墙上的预留孔内100mm,然后用水泥砂浆填塞固定,或用射钉、膨胀螺栓把端部经过处理的沿顶龙骨固定在墙上。

(4)根据隔断位置线和门洞边线,按分档规格尺寸排板,画在沿地、沿顶龙骨上,不足模数的应排在隔断与墙接触的第一板位置处。

(5)按分档标记将预先切好长度的竖龙骨依次插入沿地、沿顶龙骨的凹槽内,翼缘朝向拟安装罩面板方向。调整垂直、定位准确后,用铆钉固定。靠墙边的竖龙骨用射钉或膨胀螺栓固定在墙上,射钉或膨胀螺栓间距1m。

23

(6)安装通贯横撑龙骨和支撑卡。将竖向龙骨撑牢,使整片隔墙龙骨有足够的强度和刚度。

5.3安装纸面石膏板

(1)检查龙骨安装质量是否满足设计及构造要求,龙骨间距是否满足纸面石膏板的宽度模数。

(2)从门口开始,无门洞的隔断从隔断的一端到另一端,由下而上,将纸面石膏板依次逐块覆盖在龙骨一侧表面,使石膏板横平竖直,用电动自攻螺丝枪拧送自攻螺丝固定。内层石膏板钉距500,外层石膏板四周边钉距200mm,中间钉距300mm,螺钉距石膏板边的距离为10∽15mm,钉头端面要略埋入板面,钉眼用石膏腻子抹平,对于一些小的预留洞,宜先封板后开孔。

(3)通知有关机电施工单位,安装墙内电管、电线、电盒和电箱设备。 (4)安装龙骨另一侧纸面石膏板,同时安装隔断内的防火、防潮填充料,龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的内外两层石膏板应错缝排列,接缝不得落在同一根龙骨上。

5.4板缝处理

(1)用穿孔纸带卷成与石膏板拼缝大小相当的圆条嵌入拼缝中,比板面凹1mm。 (2)用稀腻子批平,再贴60~80mm宽穿孔纸带,用刮刀刮平、压实。

(3)再批第二遍腻子,厚度不超过0.5mm,并要宽出拼缝两侧各100mm,待腻子干燥后,用零号木砂纸磨平、磨光。

(4)石膏板面处理:当石膏板安装完毕,板缝处理好后,油工将自攻螺钉的钉眼批平,再对整个隔断墙面满批二遍腻子,第一遍干燥并打磨平整后再批第二遍,再用零号砂纸打磨平整、光洁,才能按图纸要求喷刷涂料。

5.5质量标准

(1)保证项目

24

1)轻钢龙骨和纸面石膏板必须符合设计要求的品种、型号和规格,且必须符合有关标准的要求。

2)轻钢龙骨安装必须位置正确,连接牢固,无松动、变形。 3)石膏板必须安装牢固,无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷。 (2)基本项目

1)轻钢龙骨必须顺直,无弯曲、无变形。

2)石膏板面必须表面平整、清净、颜色一致,无污染、反锈、麻点和锤印,钉固间距、钉位符合设计要求。 3)石膏板接缝应宽窄一致、整齐。 (3)允许偏差项目

项次 项 目 1 2 轻钢龙骨 3 龙骨平直 2 2m靠尺检查 龙骨垂直 龙骨间距 允许偏差3 3 检验方法 靠尺检查 尺量检查 4 5 6 7

石 膏 板 表面平整 立面垂直 接缝平直 接缝高低 3 3 3 0.5 2m靠尺检查 2m靠尺检查 拉5m(不够5m拉通线)线检用直尺和楔形塞尺检查 5.6成品保护

(1)轻钢龙骨和石膏板在入场、存放、使用过程中应严加保管,确保不变形、不受潮、不污染、不损坏。

(2)轻钢龙骨石膏板隔墙施工过程中,各工种应注意不要损坏已安装部分。避免碰撞隔断内电管线及电盒、电箱等。

25

…… 此处隐藏:1097字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
内装施工组织设计(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592573.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)