桥涵施工技术规范(5)

来源:网络收集 时间:2026-04-27
导读: 3、压浆设备性能: 搅拌机转速不低于1000r/min 储料罐应有搅拌功能且有网格尺寸不大于3mm的过滤网 压浆机采用活塞式可连续作业的压浆泵,不得采用风压式压浆泵,压力表最小分度值应不大于0.1Mpa 真空辅助压浆中采用

3、压浆设备性能:

搅拌机转速不低于1000r/min

储料罐应有搅拌功能且有网格尺寸不大于3mm的过滤网

压浆机采用活塞式可连续作业的压浆泵,不得采用风压式压浆泵,压力表最小分度值应不大于0.1Mpa 真空辅助压浆中采用的真空泵应能达到0.10Mpa的负压力

4、孔道压浆前,准备工作:

应在工地试验室对压浆材料加水进行试配

应对孔道进行清洁处理,可用水冲洗,再用压缩空气将孔道内的所有积水吹出 应对压浆设备进行清洗

5、压浆顺序:

压浆时,对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入 构件中上下分层设置的孔道,按先下层、后上层的顺序压浆

同一管道的压浆应连续进行,一次完成。压浆应缓慢、均匀地进行,不得中断,并应将所有最高点的排气孔依次一一打开和关闭,使孔道内排气通畅

6、浆液自拌完成至压入孔道的延续时间不宜超过40min

7、对水平或曲线孔道压浆压力宜为0.5~0.7Mpa,超长孔道最大压力不宜超过1.0Mpa,对竖向孔道,压浆压力宜为0.3~0.4Mpa。压浆的充盈度应达到孔道另一端饱满且排气孔排出与规定流动度相同的水泥浆为止,关闭出浆口后,宜保持一个不小于0.5Mpa时长3~5min的稳压期

8、采用真空辅助压浆时,压浆前应对孔道进行抽真空,真空度宜稳定在-0.06~-0.10Mpa范围内,真空度稳定后,应立即开启孔道压浆端阀门,同时启动压浆泵进行连续压浆

9、压浆时,每一工作班应制作留取不少于3组尺寸为40mm*40mm*160mm的试件,标养28d,进行抗压强度、抗折强度试验

10、压浆过程中及压浆后48h内,构件及环境温度不得低于5℃,否则应采取保温措施并应按冬期施工要求处理,浆液中可适当掺入引气剂,但不得掺用防冻剂。

当环境温度高于35℃时,压浆宜在夜间进行

11、压浆后应通过检查孔抽查压浆的密实情况,如有不实,应及时进行补压浆处理

12、压浆完成后,需要封锚的锚具,应对梁端砼凿毛并将其周围冲洗干净,设置钢筋网浇筑封锚砼,封锚采用与构件同强度的砼并严格控制封锚后梁体长度。

长期外露的锚具,应采取防锈措施

13、对后张预制构件,压浆后应在浆液强度达到规定强度后方可移运和吊装

7.10无黏结预应力

1、无黏结预应力筋的护套应采用挤塑型高密度聚乙烯管,专用防腐润滑脂应符合现行行业规定

2、张拉完毕后,应及时对锚固区进行保护处理,应采用防腐油脂通过灌注孔将张拉形成的空腔全部灌注密实。将多余的预应力筋切割后,应先在锚具部位套上内涂防腐油脂的塑料封端罩,再采用细石砼或微膨胀砂浆进行封堵

3、对不能使用细石砼或微微膨胀砂浆封堵的部位,应浆锚具全部涂以与无黏结预应力筋涂料层相同的防腐油脂,并采用具有可靠防腐和防火性能的保护罩将锚具全部密封

7.11体外预应力

1、体外预应力束宜选用高强低松弛预应力钢绞线,体外束的套管可选用高密度聚乙烯或镀锌钢管 2、略

桥涵施工技术规范(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565782.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)