2、除岩石地基上涵洞外,涵洞洞身及基础均应根据设计要求设置沉降缝,沉降缝应竖直且上下不得交错,填缝料应具有弹性和不透水性,且沉降缝应设在管节接缝或盖板接缝处,沉降缝应贯穿整个洞身断面。

3、涵洞完成后,砌体或砼强度达到设计强度的85%时,方可进行涵洞洞身两侧的回填。涵洞两侧回填土不宜用大型机械进行压实,宜采用人工配合小型机械夯填密实。填筑应同时对称分层进行,填筑的压实度不小于96%。涵洞顶部填土必须大于0.5m后方可通行车辆和筑路机械。 4、涵洞进出水口的沟床应整理顺直,与上下流导流排水设施连接圆顺。

22.2砼管涵

1、砼圆管管节质量应符合表(混凝土圆管管节成品质量批准)规定。 2、管涵基础顶面应设置砼管座,管座的弧形面应与管身紧密贴合。

3、各管节应顺水流方向安装平顺,当管壁厚度不一致时应调整高度使下部内壁齐平。

4、插口管安装时,其接口应平直,环形间隙均匀,并安装特制的胶圈或用沥青麻絮填塞;平接管安装的接缝宽度宜为10~20mm,接口表面平整,并用有弹性的不透水材料嵌塞密实,不得采用加大接缝宽度的方式满足涵洞长度要求。管节接缝不得有间断、裂缝、空鼓和漏水等现象。

22.3波形钢涵洞1、略。

22.4倒虹吸涵洞

1、倒虹吸管进出水口宜设置竖井及防淤沉淀井。施工时管节接头及进出口砌缝的质量应严格控制,不得漏水。填土覆盖前应做灌水试验。 2、倒虹吸管进出水口在完工后应及时上盖。

3、灌水试验渗水量符合表(倒虹吸管灌水实验渗水量限值)规定。

22.5拱涵、盖板涵

1、拱涵的拱圈和出入口拱上端墙的砌筑施工,应由两侧向中间同时对称进行。

2、拱涵盖板涵砼浇筑,如在涵长方向需分段进行浇筑时,施工缝应设在涵身的沉降缝处,现浇砼拱圈时,应对称浇筑,最后浇筑拱顶。 3、就地浇筑的拱涵和盖板涵,宜采用钢模板。

4、盖板预制施工时,应注意检查盖板上下面的方向,斜交涵洞应注意斜交角的方向,避免发生反向错误。 5、预制构件砼强度达到设计强度的85%后,方可搬运安装。

6、拱涵如先拆拱架再填拱顶土,应待拱圈和护拱砼强度达到设计强度85%后,方可拆除拱架,且在拱架拆除时应先完成拱脚以下部分回填土的填筑;达到设计强度100%后,方可进行拱顶填土。

6、拱涵如在未拆拱架情况下填拱顶土,应待拱圈和护拱砼强度达到设计强度85%后,方可进行拱顶填土,达到设计强度100%后方可拆除拱架。22.6箱涵 1、箱涵砼强度达到设计强度的85%时,方可拆除支架;达到设计强度的100%后,方可进行涵顶回填土。22.7涵洞接长1、既有涵洞与新建涵洞连接处应按沉降缝处理,接长涵底应与既有涵底顺接,并符合设计要求的涵底纵坡。二十三、通道桥涵23.1桥涵顶进施工1、略23.2防水与排水1、略二十四、冬期、雨期及热期施工

第 21 页 共 24 页

24.1一般规定

1、施工前应及时掌握气温、雨雪、风暴、汛情等预报,制订紧急预案。

24.2冬期施工

1、根据当地多年气温资料,室外气温昼夜日平均气温连续5d稳定低于5℃时,钢筋、预应力、砼、砌体等工程应采取冬期施工的措施。严寒期不宜进行施工。 2、冬期施工期间,地基在基础施工和养护时,均不得受冻。

3、冬期施工时,焊接钢筋宜在室内进行,当必须在室外进行时最低温度不宜低于-20℃,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪。冷拉钢筋、张拉预应力筋时环境温度不宜低于-15℃。

4、搅拌设备宜设在气温不低于10℃的厂房或暖棚内,拌制砼前及停止拌制后,应采用热水冲洗搅拌机。集料宜堆放在棚房内,防止出现冰块。当材料原有温度不能满足要求时,首先考虑对拌和用水加热(最高60℃);再考虑对集料加热(最高40℃);水泥仅能保温不得加热。

5、冬期搅拌砼时,集料不得带有冰雪和冻结团块,加料顺序应先集料、水,稍加搅拌后再加入水泥,且搅拌时间应比常温时延长50%,砼拌和物的出机温度不宜低于10℃,入模温度应不低于5℃。

6、采用蓄热法养护时温度不得低于10℃,采用蒸汽养护时温度不得低于5℃。

7、喷射砼作业区的环境温度和进入喷射机的材料温度应不低于5℃,已喷射的砼强度达到5Mpa前不得受冻。

8、冬期一般砼在达到设计强度的40%前,不得受冻。当室外最低温度不低于-15℃时,地面以下的工程结构或结构表面系数不大于15m的结构,宜采用蓄热法养护。采用蓄热法加热时,不应往砼和覆盖物上洒水,每昼夜至少测定养护温度4次。 9、采用蒸汽加热养护时,砼养护温度不宜超过80℃。

10、采用暖棚加热时,应有有防火防煤气中毒的安全防护措施,暖棚内温度不低于5℃,且宜保持一定湿度。 11、对掺用防冻剂的砼,在负温条件下严禁洒水,外露表面应采用塑料薄膜及保温材料双层覆盖养护。 12、灌注桩在冬期施工时,砼不得掺抗冻剂,灌注时砼拌和物温度不低于5℃。 13、砌体冬期施工时,砂不得含有冰块或冻结团块,搅拌时间宜比常温增加1倍。 14、砼除应预留标准试件外,尚应抽取相同数量与结构同条件养护的试件。

-1

24.3雨期施工

1、雨期施工,应提前准备必要的防洪抢险器材、机具、遮盖材料,对水泥钢材应有防雨防潮措施,对施工机械应有防止洪水淹没等措施,施工场地和生活区应设置排水设施,同时制订安全用电规程,严防漏电触电;雷区应有防雷措施。 2、雨期施工的工作面不宜过大,宜逐段、分片、分期施工。 3、雨期基坑开挖时,坡顶应设挡水埂,基坑内应设集水坑。

4、雨期水中基础施工,应防止洪水淹没或冲毁施工作业平台及施工设备。

5、水泥储存应防雨防潮,砂石集料的含水率检测每个台班不少于1次,雨后拌制砼应先检测后拌和。24.4热期施工 1、当昼夜日平均气温高于30℃时,砼工程和砌体工程应符合热期施工规定。

2、热期施工砼,应对水泥和砂石集料等遮阳防晒,或对砂石料堆喷水降温,对拌和水采用冷却装置,对水管及水箱应设置遮阳或隔热设施。

第 22 页 共 24 页

3、热期配合比的设计,应考虑高温对砼坍落度损失的影响。

4、热期砼宜在棚内或气温较低的夜间进行搅拌,砼的入模温度宜控制在30℃以下,浇筑完成后应在其表面立即覆盖清洁的塑料薄膜使砼表面保持水分,初凝后应增加覆盖浸湿的粗麻布或土工布,继续洒水保温养护。

5、砼结构拆模后洒水养护宜采用自动喷水系统或喷雾器,除非当地缺少足够的清洁水,否则不得采用喷洒养护剂的方式对高强度砼和高性能砼进行养护。 6、热期砂浆宜随拌随用,气温超30℃时,宜在2~3h内使用完毕。

二十五、安全施工与环境保护

25.1一般规定

1、在制订桥涵工程的施工组织设计和施工方案时,应同时制订保证施工安全和保护环境的技术方案和组织方案。

25.2安全施工

1、施工前应对各种安全危险源进行辨识和评估,对危险性较大的工程应编制专项方案,对存在重大安全事故危险源的工程应建立重大事故应急预案。 2、用于工程施工的临时驻地、作业场区、临时道路等选址,应避开易发生自然灾害或地质灾害的地点。 3、施工区域内的临时道路应保持通畅,按批准设计选址,设置相应的交通安全标志。 …… 此处隐藏:1018字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

桥涵施工技术规范(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565782.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)