GZDW智能直流电源屏使用说明书

2. 使用环境

2.1 海拨高度不超过于1000米。 2.2 环境温度-10~+50℃ 。

2.3 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 2.4 无强烈振动和冲击,无强烈电磁场干扰。

2.5 周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重的霉菌。

2.6 垂直倾斜度不大于5度。

3. 技术指标

3.1 三相交流输入电压380V(+15%,-10%),频率50 HZ。 3.2 控制母线直流输出电压:220V。

3.3 控制母线直流输出电流额定值:6.5A。

3.4 免维护全密封铅酸蓄电池的电池容量额定值:65AH。 3.5 直流屏在0.5秒内瞬时输出电流值2C:130A。 3.6 控制母线电压稳定度 ≤±2%。

3.7 控制母线电压纹波系数 ≤±0.1%。 3.8 恒流精度 ≤±0.5%。

3.9 合闸母线电压 ≤+15%,-10%。 3.10 最大限流输出电流(A):1.2IN。 3.11 效率 ≥90%。

3.12 功率因数 >0.92。 3.13 响应速度:0.2ms。 3.14 整机噪声 ≤50dB。 3.15 均流方式:自动均流。 3.16 谐波:无干扰。

4. 安装及开机前的准备 4.1 安装

4.1.1 直流屏外形尺寸: 800×600×2260mm(长×宽×高)。

4.1.2 柜体结构: 前玻璃门,后百页窗双开门。

4.1.3 进线方式:下进线下出线,柜底板备有敲落孔若干。

4.1.4 安装孔:柜底四角备有φ14安装孔四个,孔中心尺寸为 750×550mm。

6.2 开机前的准备 4.2.1 断开熔断器:电池组与高频模块连接之前,应先断开熔断器(FU1、FU2),可用专用拉手拔出两个熔芯(NT00)。

4.2.2 连接电池组:明确电池极性后,将各电池以串联方式(分层)连接,构成电池组。

下以18节电池(五层排放)为例图示:

- 25 -

GZDW智能直流电源屏使用说明书

4.2.3 电池组与高频模块连接:电池组首电池正极和末电池负极分别与充电柜内熔断器(FU1、FU2)连接。

注意电池组的正极与熔断器座的正极(+)相连,电池组的负极与熔断器

座的负极(-)相连,待熔芯(NT00)合入熔断器座,电池组就与高频模块相连。(连接时极性错误,将会烧坏模块)。

4.2.4 外部交流进线接驳:按接线图,将二路交流进线分别接到柜内交流进线接线端子上(U1、V1、W1和U1、V2、W2)。

4.2.5 外部直流负载接驳:按接线图,将各路直流负载(控母、合母、闪光等)分别接到柜内直流馈出接线端子上(KM、HM、GM、SM)。 4.2.6 接地:连接柜内接地螺钉,按标准可靠接地(GND)。

5.开机操作

5.1 开机先用专用拉手将两个熔芯(NT00)合入熔断器座(RT16-00),使电池组与柜内高频模块连接,U01监控面板显示窗点亮,监控系统开始工作,系统进入自动控制运行状态。

5.2 将柜内交流断路器(QF1、QF2)合上,将外部交流引入直流屏内,高频模块显示窗点亮,高频开关电源模块开始工作。

5.3 将直流屏下门的直流馈出开关分别合上,指示灯点亮表示直流屏开始对外提供直流电源,开机完成。

6、主要部件介绍

6.4 高频开关电源模块

高频开关电源提供高品质的直流电源,按电池特性曲线对电池进行充电,型号为:E22010。 6.5 微机监控

微机监控选用U系列单片机监控 ,对系统全自动控制。型号为U01,使用控母电源。

- 26 -

GZDW智能直流电源屏使用说明书

微机监控具有“四遥”功能。 6.5 降压硅链

降压硅链自动调节控母电压,受控于U01监控,型号为UDL,20A/30V/5级。 6.6 蓄电池组

蓄电池采用65AH铅酸免维护电池,由12V/块共18块电池组成。

7 故障查询及保养维护 7.1 故障查询

历史故障和故障报警查询,根据监控显示窗内提示进行以下检查。

7.1.1 历史故障查询

通过按键在U01监控显示窗进入“故障查询”栏,可查阅8条历史故障。 7.1.2 高频模块故障(报警)

模块面板上数码显示窗显示“ERR”或指示灯熄灭、窗口无显示。检查三

相交流是否正常,热插拔插头是否牢靠连接,直流输出是否断路。 7.1.3 绝缘不良(报警)

检查母线和支路漏电情况。

7.1.4 母线电压异常(报警)

监控显示窗内提示“合母过压”、“合母欠压”,检查设置值是否正常。 7.1.5 控母电压异常(报警)

监控显示窗内提示“控母过压”、“控母欠压”,检查设置值是否正常。 7.1.6 直流空开跳闸(报警)

检查对应回路是否有短路。

7.1.7 交流断电(报警)

检查两路交流是否断电。 7.2 保养及维护 7.2.1 坚固螺钉。

设备运行半年后,应坚固所有连接螺钉,尤其是主回路连接螺钉。

7.2.2 电池活化(无此功能除外) 7.2.3 维修更换高频模块

在线拉开高频模块后面的热插拔插头,使模块与系统脱离,松开模块面板

上紧固螺钉,从正面抽出模块。 7.2.4 维修退出U01监控

在线拉开后面的热插拔插头,使热插拔插头与系统脱离,松开模块面板上

紧固螺钉,从正面抽出监控模块。 7.2.5 更换电池

用专用拉手工具拔出NT00二个熔芯,使电池组与系统分开,然后更换电池。 7.2.6 直流屏关机

断开全部直流馈出开关,断开交流进线QF1和QF2,用专用拉手工具拔出

NT00二个熔芯,直流屏关机。

8.运输、贮存和保证期 8.1 运输

本产品运输时,蓄电池应单独包装,必要时高频电源模块也要单独包装。运输中不得倒置,不得碰撞和强烈振动,防止日晒雨淋。

- 27 -

GZDW智能直流电源屏使用说明书

8.2 贮存

本产品贮存时周围空气温度为+25~55℃,月平均相对湿度不大于90%,周围空气中无腐蚀性和可爆炸气体。

半年以上不使用直流屏,注意电池应及时充电一次。 8.3 保证期

产品在现场调试后,除使用不当原因外,保证期为12个月;产品发货后包括贮存期为18个月。

9、附录(U01监控器操作)

本系统已调试完备,一般情况下显示窗仅供查阅,非专业技术人员不要轻易修改已设定的数据。

9.1 前面板操作 U01监控器操作前面板见右图。 9.1.1显示界面

前面板上方装有LCD液晶显示窗,中文界面通过多帧画

面显示系统设置参数、运行参数、各种告警及模块信息。 9.1.2操作键盘

U01型监控器面板共设有5个功能按键: 1)确定键“Enter”:第一功能,确认并保存数据;第2功能,

进入子菜单。 2)修改增加键“∧”:第一功能,增加数值,按一次修改值 +1+5或+10。与“<”键组合,增加值×10倍。按住 不放可连续调节;第2 功能,上翻页。 3)修改减少键“∨”: 第一功能,减少数值,按-次修改值 -1、-5或-10。与“<”键组合,减少值×10倍。按 住不放可连续调节;第2功能,下翻页。 4)返回键“<”: 第一功能,返回主运 …… 此处隐藏:1208字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

GZDW直流屏资料 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565455.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)