教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

GZDW直流屏资料 - 图文(7)

来源:网络收集 时间:2026-05-20
导读: 此画面显示正母线绝缘电压和负母线绝缘,按下“ESC”则返回到系统主画面。 9.2.6 报警画面 按TD220液晶显示屏上的薄膜按键“ALM”,则屏幕显示立即报警画面,如有故障发生,画面显示当前报警内容;如没有故障发生,

此画面显示正母线绝缘电压和负母线绝缘,按下“ESC”则返回到系统主画面。

9.2.6 报警画面

按TD220液晶显示屏上的薄膜按键“ALM”,则屏幕显示立即报警画面,如有故障发生,画面显示当前报警内容;如没有故障发生,则显示无故障。

9.3 手动操作

9.3.1 高频开关电源开/关机操作

用户可手控高频开关电源上的开关来实现高频电源的开/关机操作。

- 21 -

GZDW智能直流电源屏使用说明书

9.3.2 控母调压装置

此功能由降压硅链控制,可以手动或自动调压。 9.4 关机步骤

断开交流电源开关(QF1、QF2),使用专用熔断器拉手(NT00)拔去电池组熔断器,直流屏关机。 以后可以维修、拆卸、运输。 9.5 直流屏运行中的几点说明

9.5.1对不带硅整流合闸电源的机型来说,交流有电需合闸时,用电池电源,合

闸后浮充电流会升高,属正常现象。等浮充电补足合闸损失的容量后,浮充电流又会恢复至正常浮充电流值上。

9.5.2两路交流输入全部断电(缺相)后再次来电,本机将会自动由充电模块对电

池组进行一次充电过程,即恒流(或限流)充电、均充电、浮充电过程。

9.5.3本系列产品的电池组充电电压随环境温度的变化会有所不同,环境温度高

时,电池组充电电压会略有降低。环境温度低时,电池组充电电压会略有升高,这是电池的温度-电压特性所决定的,此属正常情况。

10.故障检修及保养

10.1 故障显示及解决措施

10.1.1 通讯故障:液晶屏显示:“COMM ERROR”,表示液晶屏与PLC通讯故障,

检查PLC、液晶屏及连接通讯线。

10.1.2 液晶屏故障:黑屏,薄膜按键无法点亮,向生产厂报修。

10.1.3 液晶屏显示“系统异常”后自动转入报警画面:检看报警内容,结合图

纸测量相应报警项数据,然后与生产厂联系。

10.1.4 高频模块故障:模块面板上指示灯熄灭和液晶无显示或模块面板液晶显示“ERR”。检查三相交流是否正常,热插拔插头是否牢靠连接,直流输出是否断路。

10.1.5 电池或绝缘报警:液晶屏上按键查看报警电池或支路编号,检查报警电

池电压、熔丝是否烧断或该支路漏电回路绝缘状况。

10.1.6 空开跳闸:检查对应回路是否有短路。

10.1.7 PLC故障:PLC运行灯常亮或熄灭,出错灯“ERR”点亮,将断路器QF3

重新分、合一次,若不能重新恢复正常工作,PLC可能故障,与生产厂联系。

10.2 保养及维护

10.2.1 坚固螺钉:设备运行半年后,应坚固所有连接螺钉,尤其是主回路连接

螺钉。

10.2.2 电池活化(无此功能除外):接入活化电阻(以10小时放电计),采用专

用工具拉手断开NT00熔芯,使电池组与充电系统脱离,合上放电直流空开放电。注意PLC报警时应停止放电,不然会造成电池过亏。

10.2.3 维修更换高频模块:在线拉开高频模块后面的热插拔插头,使模块与

系统脱离,从正面抽出模块。

- 22 -

GZDW智能直流电源屏使用说明书

10.2.4 维修退出PLC:在线将PLC二边端子排(带端子上连接线)拔出,使PLC

退出系统,然后可拆卸PLC送修。

10.2.5 直流屏关机:断开全部直流馈出开关,断开交流进线QF1,QF2。用专用

拉手工具拔出NT00二个熔芯,直流屏关机。

11. 运输和贮存 11.1 运输

本产品运输时,蓄电池单独包装,必要时高频电源模块也要单独包装。运输中不得倒置,不得碰撞和强烈振动,防止日晒雨淋。 11.2 贮存

本产品贮存时周围空气温度为+25~55℃,月平均相对湿度不大于90%,周围空气中无腐蚀性和可爆炸气体。

感谢使用本公司产品,我公司实行终身有偿服务。

维修服务电话:方(0)15221277661

目 录 表

一、产品简介…………………………………………………1 二、使用环境…………………………………………………1

- 23 -

GZDW智能直流电源屏使用说明书

三、技术指标…………………………………………………1 四、安装及开机前的准备……………………………………2 五、开机操作…………………………………………………2 六、主要部件介绍……………………………………………4 七、故障检修及保养维护……………………………………4 八、运输、贮存及保证期……………………………………4 九、附录(U01监控器操作)………………………………11

GZDW智能直流屏使用手册

(U01监控系统)

1.产品简介

GZDW智能直流电源屏设计参照了电力部《DL/T5044-2004》、

《JB/5777.2-2002》及《JB/5777.3-2002》等相关技术标准制作,能可靠满足输配电系统正常或非正常状态下的直流控制电源和高低压开关分合闸的供电需求。它广泛适用于500KV以下的变配电站和60万KW以下发电厂的直流操作电源需求。

- 24 -

GZDW直流屏资料 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565455.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)