GZDW智能直流电源屏使用说明书

2.1 海拨高度不超过于2000米。 2.2 环境温度-10~+50℃ 。

2.3 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 2.4 无强烈振动和冲击,无强烈电磁场干扰。

2.5 周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微

粒和严重的霉菌。 2.6 垂直倾斜度不大于5度。

3. 技术指标

3.1 单相交流输入电压220V(+15%,-10%),频率50 HZ±0.5 。 3.2 控制母线直流输出电压: 220V。 3.3 控制母线直流输出电流额定值:4.0A。

3.4 免维护全密封铅酸蓄电池的电池容量额定值:40AH。 3.5 直流屏在0.5秒内瞬时输出电流值:8.0A。 3.6 控制母线电压稳定度 ≤±0.5%。 3.7 控制母线电压纹波系数 ≤±0.1%。 3.8 恒流精度 ≤±0.5%。

3.9 合闸母线电压 ≤+15%,-10%。 3.10 最大限流输出电流(A):1.2IN。 3.11 效率 ≥90%。

3.12 功率因数 >0.90。 3.13 响应速度:0.2ms。 3.14 整机噪声 ≤50dB。 3.15 均流方式:自动均流。 3.16 谐波:无干扰。 5.

产品型号:GZDW-4Ah/220V 如:GZDW-40Ah/220V

表示该套屏是PLC控制微机型直流屏,采用兰星高频开关电源,电池容量40Ah,电压等级220V,N+1形式,由1组18块阀控电池组成。

6.

产品的功能 5.1自动控制功能

5.1.1根据充电电流及时间对蓄电池进行强充、均充、浮充的自动控制;

- 15 -

GZDW智能直流电源屏使用说明书

5.1.2对降压硅链进行自动调压,使控母输出电压稳定度≤±0.5%; 5.2自动显示功能

通过液晶屏幕实时显示: 5.2.1整流模块输出电压; 5.2.2电池组电压; 5.2.3控母电压; 5.2.4控母电流;

5.2.5控母对地绝缘电压; 5.2.6电池组充放电电流; 5.2.7单节电池电压; 5.3自动报警功能

5.3.1电池组电压异常报警; 5.3.2控母电压异常报警;

5.3.3控母电流过高报警; 5.3.4充电电流过高报警; 5.3.5控母绝缘异常报警;

5.4通讯

6、产品组成

本系列产品由两屏组成,各部分组成如下:

6.1蓄电池组

6.1.1蓄电池组采用铅酸免维护蓄电池,单节12V/40Ah,共18块电池组成。该

电池在+10℃~+25℃,充电电流在0.1 C10A条件下,寿命为7年,当温度低于+10℃或高于+25℃或充电电流﹥0.1 C10A时,寿命将下降。 6.1.2蓄电池组充电按照强充(恒流)—均充(恒压)—浮充(恒压)的三阶段

方式充电,既保证电池满容量工作,又保证电池的使用寿命。由于电池长期浮充电会造成电池组单体电池的不均衡性,因此每隔3~6个月应均充电一次。 6.2整流模块

用0.1 C10A充电,充电模块采用N+1 配置,模块选用高频开关电源Z22010,即 10A/220V,共2块,模块的稳压稳流精度≤5%,纹波系数0.1%,效率≥90%,模块采用风冷式。 6.3 PLC可编程控制器

PLC为监控系统的核心单元,型号为S24HB,使用直流220V(控制母线)电压,功耗45W。

- 16 -

GZDW智能直流电源屏使用说明书

PLC监控系统具有如下功能: 6.3.1对充电模块控制

PLC对充电模块强充、均充和浮充三种状况的输出电压、电流分别按不同的V-T曲线进行自动调节,精度为12位。 6.3.2对蓄电池组控制

a.充电状态控制

PLC按设定条件对蓄电池进行强充(恒流)—均充(恒压)—浮充(恒压)状态自动转换。 b.充电过程控制

PLC对蓄电池充电全过程自动进行控制,其中:

强充电时,进行V-T曲线控制,杜绝因电池组过充电使O离子不能完全被阴极所吸收引起的开阀造成水份消失,温度系数为-4mv/℃。

浮充电时,进行V-T曲线控制,杜绝浮充电电压过高引起寿命下降;浮充电电压过低引起欠容量,温度系数为-3 mv /℃。

均充电时,采用均充电流下降至0.01C10 A与均充时间相结合的控制方法,当均充电流下降至0.01 C10 A时,均充时间≤6小时,即均充电结束;若均充电时间超过6小时,均充电流仍未下降至0.01 C10 A时,则认为电池组有故障PLC报警。

c.电池活化控制(免维护电池除外)

PLC能按设定条件对电池自动进行活化,当电池放电至规定值时,PLC报警,人工关断负载空气开关,然后充电模块自动重新进入强充—均充—浮充全过程。

电池放电时,PLC能通过积分自动计算电池的放电容量,画出放电曲线。 d.检测电池组的参数

PLC可自动检测电池组的电压参数,充放电电流参数。 6.3.3对控母自动调压装置控制

通过对控制母线的电压检测,PLC通过闭环控制自动对控母调压装置进行调节,以确保交流失电时控制母线调压精度≤2.6%,同时在过电压(242V±2V)、欠电压(198 V±2V)时报警。 6.4液晶显示屏

TD220液晶显示屏为12汉字Χ4行液晶显示,工作电源直流24V取自开关电源,TD220液晶显示屏具有显示和操作二项功能。 6.4.1显示功能

.a开机显示直流屏电气原理图主画面。

b. 分画面显示直流屏各结构单元当前状态,包括整流模块、电池组、绝缘。

- 17 -

GZDW智能直流电源屏使用说明书

c. 分画面显示各计量项目数据,祥见 画面介绍。 d. 分画面显示电池组电压曲线、控母电压/电流曲线。 e. 分画面显示告警项目及超限数据。 f.分画面显示产品及生产厂家有关资料。 6.4.2 液晶显示屏操作功能

通过TD220液晶显示屏薄膜按键,实现下述信号键入。 a. 选择显示画面,查看当前工作状况及数据。 b. 调整背景光。

c. 按钮入触点(ON/OFF)信号。 6.5控母自动调压装置

由于充电模块同时要为电池和控母供电,因此母线自动调压装置始终处于工作状态。 6.5.1 传感器变送器

直流柜内共装有电压、电流传感器,共5只,传感器每20ms一次将各被检测值经变送为标准信号后送入PLC内,供程控器进行分析、比较、运算和控制,精度为1级。 6.6“四遥”通讯(可选项)

通过PLC双通讯口,可直接实现“四遥”功能 6.6.1“遥信”功能

控制母线过电压、欠电压;母线绝缘故障;充电状态(均充、浮充)。

6.6.2“遥测”功能

控制母线电压;控制母线电流;合闸母线电压;电池组电压;控母绝缘对地电压;单节电池电压;充放电电流。 6.6.3“遥控”功能

强充/均充/浮充电状态转换。 6.6.3“遥调”功能

电压、电流等各项设置值的调整。 6.7 柜体

柜体用标准模数孔的形材组成框架。前门为大玻璃门;内门安装电表、TD220液晶屏和馈出开关;后门是可开启百页式双开门. 外形尺寸:2260×800×600mm (高×宽×深)。 系统屏的防护等级为Ip20。

7. 工作原理

- 18 -

GZDW智能直流电源屏使用说明书

见原理图。 7.1 主回路 7.1.1交流回路

直流屏为双路交流进线,当第一路失电时,控制系统自动切换至第二路;第一路恢复时,仍由第二路供电,只有第二路失电时,再自动切换至第一路供电。切换的间隙由电池向控母供电。 7.1.2直流回路

高频电源模块正极输出经过隔离二极管至电池正极,对电池组进行充电;另一路经过硅链降压,通过电流传感器至控制母线,实现对控母供电。 控母输出电压可通过手动切换开关进行调压。 7.2 检测和控制回路

通过柜内传感变送器采集各项动态参数,通过TD220液晶显示屏接受各项工作指令,PLC按程序设 …… 此处隐藏:1861字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

GZDW直流屏资料 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565455.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)