GZDW直流屏资料 - 图文(10)
GZDW智能直流电源屏使用说明书
控母电压:220.6V
浮充(告警信息)
按“<”键,可以在主运行屏1和主运行屏2之间切换。 3)系统密码屏
保存后的屏(0为出厂默认值) 重新设置屏(值范围0~255) 系统密码 * 系统密码 0 255
设置新的密码时,屏幕上出现“*”符号。修改好新密码后按“Enter”键,确认并锁定设置,原*符号处将出现“锁型”图标,表示已经密码锁定系统。密码锁定后要开锁必须输入正确的密码,开锁后显示“锁型”图标,这时才能修改参数。开锁后,键盘空闲时间大于15秒钟,系统自动重新锁定,如果把密码设置为0,密码功能丧失。 4)分流器选择
保存后的屏(10A为出厂默认值) 重新设置屏(值范围5~80) 分流器 分流器 * 10A 10A 选择分流器的电流值,使之与充电回路实际的分流器的值一致。在设置时屏幕出现“*”符号,选择好分流器电流值后按“Enter”键,确认并保存当前选择结果,此时“*”符号消失。注意:如果分流器值选择不正确,监控显示的充电电流值将是不正确的。 5) 110V/220V 系统选择
保存后的屏(220V系统为出厂默认值) 重新设置屏(值范围2项) 110V系统 110V系统
220V系统 220V系统 *
根据实际情况来选择系统电压等级。在修改时屏幕出现“*”符号,选择好要转换的系统电压等级后按“Enter”键,确认并保存设置,此时“*”符号消失。 6)均充电压设置
保存后的屏(254V为出厂默认值) 重新设置屏(值范围198~286)
均充电压 均充电压 *
253V 254V
根据蓄电池的实际情况选择均充电压值。在修改值时,屏幕出现“*”符号,设定好均充电压值后按“Enter”键,确认并保存当前设置的均充电压值,监控器立即向模块进行写操作,此时“*”符号消失。一般,220V铅酸电池系统,均充电压254V。 7)浮充电压设置
保存后的屏(243V为出厂默认值) 重新设置屏(值范围198~286)
合母电压:243.6V 充电电流: 10.0A
浮充电压 243V - 30 -
浮充电压 * 242V GZDW智能直流电源屏使用说明书
根据蓄电池的实际情况选择浮充电压值。在修改值时,屏幕出现“*”符号,设定好浮充电压值后按“Enter”键,确认并保存当前设置的均充电压值,监控器立即向模块进行写操作,此时“*”符号消失。一般,220V铅酸电池系统,浮充电压243V。 8)模块限流百分比值设置
保存后的屏(35%为出厂默认值) 重新设置屏(值范围8~100%)
模块限流 模块限流 *
45% 35% 根据系统中电池的容量以及配置模块的情况,选择模块限流的百分比值。在修改时屏幕出现“*”符号,设置好百分比值后按“Enter”键,确认并保存设置, 监控器立即向模块进行写操作,此时”*”符号消失。
几点说明:
a) 模块限流值在系统运行过程中,监控会根据充电电流,模块的台数,经常负荷等情况,自动调整模块的限流值,以满足0.1C。
b) 设置初始百分比值很有必要,如果初始限流百分比值设定正确,系统从不限流状态进入设定限流值的限流状态过程很快就完成。否则可能这个过程会较长。 c) 百分比值的估算, 百分比值约为:[(0.1C+经常负荷)÷(模块台数×模块安培数)]×100%。例如,100AH系统、3台10A模块、经常负荷3A,估算模块限流百分比值:[(10+3)÷(3×10)]×100%=43%。
d) 选择模块限流的百分比值后,应按“Enter”键,确认并保存设置值。 9)模块数量设置
保存后的屏(2台为出厂默认值) 重新设置屏(值范围1~8)
模块台数 模块台数 2台 2台 根据系统配置模块的实际台数设置模块的台数。在修改的时屏幕出现“*”符, 修改模块台数后,按“Enter”键,确认并保存设置值, 此时“*”符号消失。
注意:
a) 如果监控上设置的模块数小于实际模块数,系统可能会在限流过程中,出现不稳定的跳动,是必须避免的。
b) 如果监控上设置的模块数大于实际模块数,系统可能会在限流时,延长限流过程。建议用户监控上设置模块数等于实际配置的模块数。 10)0.1C电流值设置
保存后的屏(10A为出厂默认值) 重新设置屏(值范围0.1~25)
0.1C 0.1C *
10A 6.5A
根据电池厂家提供的数据来设置0.1C值。在修改时屏幕出现“*”符号,设置好0.1C值后按“Enter”键,确认并保存设置值,此时“*”符号消失。一
- 31 -
GZDW智能直流电源屏使用说明书
般,100AH电池,0.1C=10A。 11)0.02C电流值设置
保存后的屏(2A为出厂默认值) 重新设置屏(值范围0.1~25)
0.02C 0.02C *
2A 1.3A
根据电池厂家提供的数据来设置0.02C值。在修改的时屏幕出现“*”符号,设置好0.02C值后按“Enter”键,确认并保存设置值, 此时“*”符号消失。
12)均充延时设置
保存后的屏(180分钟出厂默认值) 重新设置屏(值范围0~255)
均充延时 均充延时 *
180分钟 240分钟
根据电池厂家提供的数据来设置均充延时值。在修改的时屏幕出现“*”符号,设置好均充延时值后按“Enter”键,确认并保存设置值, 此时“*”符号消失。 13)均充限时设置
保存后的屏(600分钟为出厂默认值) 重新设置屏(值范围0~2550)
均充限时 均充限时 *
600分钟 720分钟
根据实际情况选择均充限时设置值。在修改的时屏幕出现“*”符号。设置好限时时间后按“Enter”键,确认并保存设置值, 此时“*”符号消失。 注意:系统运行过程中,当均充时间连续累计达到“均充限时”时间值时,系统无条件退到浮充状态,进入新的均浮充状态判断过程。 14)均充间隔设置
保存后的屏(2160小时为出厂默认值) 重新设置屏(值范围0~2550)
均充间隔 均充间隔 *
2160小时 2500小时 根据实际情况选择均充间隔设置值,在修改的时屏幕出现“*”符号。设置好均充间隔时间后按“Enter”键,确认并保存设置值, 此时“*”符号消失。
注意:系统运行过程中,当浮充时间连续累计达到“均充间隔”时间值时,系统无条件进入均充状态,进入新的均浮充状态判断过程。 15)强制均浮充转换
保存后的屏(浮充状态为出厂默认值) 重新设置屏(值范围2项)
均充 均充
浮充 * 浮充
手动选择手指指向“均充”或“浮充”。在修改状态时,屏幕出现“*”符号。
- 32 -
GZDW智能直流电源屏使用说明书
选择好要转换的状态后按“Enter”键,确认并保存设置值, 监控立即向模块发送均浮充状态转换强制执行命令,此时“*”符号消失。 16)合母过压设置
保存后的屏(280V为出厂默认值) 重新设置屏(值范围160~300)
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语