控母电压:220.6V

浮充(告警信息)

按“<”键,可以在主运行屏1和主运行屏2之间切换。 3)系统密码屏

保存后的屏(0为出厂默认值) 重新设置屏(值范围0~255) 系统密码 * 系统密码 0 255

设置新的密码时,屏幕上出现“*”符号。修改好新密码后按“Enter”键,确认并锁定设置,原*符号处将出现“锁型”图标,表示已经密码锁定系统。密码锁定后要开锁必须输入正确的密码,开锁后显示“锁型”图标,这时才能修改参数。开锁后,键盘空闲时间大于15秒钟,系统自动重新锁定,如果把密码设置为0,密码功能丧失。 4)分流器选择

保存后的屏(10A为出厂默认值) 重新设置屏(值范围5~80) 分流器 分流器 * 10A 10A 选择分流器的电流值,使之与充电回路实际的分流器的值一致。在设置时屏幕出现“*”符号,选择好分流器电流值后按“Enter”键,确认并保存当前选择结果,此时“*”符号消失。注意:如果分流器值选择不正确,监控显示的充电电流值将是不正确的。 5) 110V/220V 系统选择

保存后的屏(220V系统为出厂默认值) 重新设置屏(值范围2项) 110V系统  110V系统

 220V系统 220V系统 *

根据实际情况来选择系统电压等级。在修改时屏幕出现“*”符号,选择好要转换的系统电压等级后按“Enter”键,确认并保存设置,此时“*”符号消失。 6)均充电压设置

保存后的屏(254V为出厂默认值) 重新设置屏(值范围198~286)

均充电压 均充电压 *

253V 254V

根据蓄电池的实际情况选择均充电压值。在修改值时,屏幕出现“*”符号,设定好均充电压值后按“Enter”键,确认并保存当前设置的均充电压值,监控器立即向模块进行写操作,此时“*”符号消失。一般,220V铅酸电池系统,均充电压254V。 7)浮充电压设置

保存后的屏(243V为出厂默认值) 重新设置屏(值范围198~286)

合母电压:243.6V 充电电流: 10.0A

浮充电压 243V - 30 -

浮充电压 * 242V GZDW智能直流电源屏使用说明书

根据蓄电池的实际情况选择浮充电压值。在修改值时,屏幕出现“*”符号,设定好浮充电压值后按“Enter”键,确认并保存当前设置的均充电压值,监控器立即向模块进行写操作,此时“*”符号消失。一般,220V铅酸电池系统,浮充电压243V。 8)模块限流百分比值设置

保存后的屏(35%为出厂默认值) 重新设置屏(值范围8~100%)

模块限流 模块限流 *

45% 35% 根据系统中电池的容量以及配置模块的情况,选择模块限流的百分比值。在修改时屏幕出现“*”符号,设置好百分比值后按“Enter”键,确认并保存设置, 监控器立即向模块进行写操作,此时”*”符号消失。

几点说明:

a) 模块限流值在系统运行过程中,监控会根据充电电流,模块的台数,经常负荷等情况,自动调整模块的限流值,以满足0.1C。

b) 设置初始百分比值很有必要,如果初始限流百分比值设定正确,系统从不限流状态进入设定限流值的限流状态过程很快就完成。否则可能这个过程会较长。 c) 百分比值的估算, 百分比值约为:[(0.1C+经常负荷)÷(模块台数×模块安培数)]×100%。例如,100AH系统、3台10A模块、经常负荷3A,估算模块限流百分比值:[(10+3)÷(3×10)]×100%=43%。

d) 选择模块限流的百分比值后,应按“Enter”键,确认并保存设置值。 9)模块数量设置

保存后的屏(2台为出厂默认值) 重新设置屏(值范围1~8)

模块台数 模块台数 2台 2台 根据系统配置模块的实际台数设置模块的台数。在修改的时屏幕出现“*”符, 修改模块台数后,按“Enter”键,确认并保存设置值, 此时“*”符号消失。

注意:

a) 如果监控上设置的模块数小于实际模块数,系统可能会在限流过程中,出现不稳定的跳动,是必须避免的。

b) 如果监控上设置的模块数大于实际模块数,系统可能会在限流时,延长限流过程。建议用户监控上设置模块数等于实际配置的模块数。 10)0.1C电流值设置

保存后的屏(10A为出厂默认值) 重新设置屏(值范围0.1~25)

0.1C 0.1C *

10A 6.5A

根据电池厂家提供的数据来设置0.1C值。在修改时屏幕出现“*”符号,设置好0.1C值后按“Enter”键,确认并保存设置值,此时“*”符号消失。一

- 31 -

GZDW智能直流电源屏使用说明书

般,100AH电池,0.1C=10A。 11)0.02C电流值设置

保存后的屏(2A为出厂默认值) 重新设置屏(值范围0.1~25)

0.02C 0.02C *

2A 1.3A

根据电池厂家提供的数据来设置0.02C值。在修改的时屏幕出现“*”符号,设置好0.02C值后按“Enter”键,确认并保存设置值, 此时“*”符号消失。

12)均充延时设置

保存后的屏(180分钟出厂默认值) 重新设置屏(值范围0~255)

均充延时 均充延时 *

180分钟 240分钟

根据电池厂家提供的数据来设置均充延时值。在修改的时屏幕出现“*”符号,设置好均充延时值后按“Enter”键,确认并保存设置值, 此时“*”符号消失。 13)均充限时设置

保存后的屏(600分钟为出厂默认值) 重新设置屏(值范围0~2550)

均充限时 均充限时 *

600分钟 720分钟

根据实际情况选择均充限时设置值。在修改的时屏幕出现“*”符号。设置好限时时间后按“Enter”键,确认并保存设置值, 此时“*”符号消失。 注意:系统运行过程中,当均充时间连续累计达到“均充限时”时间值时,系统无条件退到浮充状态,进入新的均浮充状态判断过程。 14)均充间隔设置

保存后的屏(2160小时为出厂默认值) 重新设置屏(值范围0~2550)

均充间隔 均充间隔 *

2160小时 2500小时 根据实际情况选择均充间隔设置值,在修改的时屏幕出现“*”符号。设置好均充间隔时间后按“Enter”键,确认并保存设置值, 此时“*”符号消失。

注意:系统运行过程中,当浮充时间连续累计达到“均充间隔”时间值时,系统无条件进入均充状态,进入新的均浮充状态判断过程。 15)强制均浮充转换

保存后的屏(浮充状态为出厂默认值) 重新设置屏(值范围2项)

均充  均充

浮充 *  浮充

手动选择手指指向“均充”或“浮充”。在修改状态时,屏幕出现“*”符号。

- 32 -

GZDW智能直流电源屏使用说明书

选择好要转换的状态后按“Enter”键,确认并保存设置值, 监控立即向模块发送均浮充状态转换强制执行命令,此时“*”符号消失。 16)合母过压设置

保存后的屏(280V为出厂默认值) 重新设置屏(值范围160~300)

合母过压 合母 …… 此处隐藏:2716字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

GZDW直流屏资料 - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565455.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)