GZDW直流屏资料 - 图文
GZDW智能直流电源屏使用说明书
目 录 表
一、产品简介…………………………………………………1 二、使用环境…………………………………………………1 三、技术指标…………………………………………………1 四、安装及开机前的准备……………………………………1 五、开机操作…………………………………………………2 六、主要部件介绍……………………………………………3 七、故障检修及保养维护……………………………………3 八、运输、贮存及保证期……………………………………4 九、附录(触摸屏操作)……………………………………4
- 0 -
GZDW智能直流电源屏使用说明书
GZDW智能直流屏使用手册
(PLC+触摸屏监控)
1.产品简介
GZDW智能直流电源屏设计参照了电力部《DL/T5044-2004》、
《JB/5777.2-2002》及《JB/5777.3-2002》等相关技术标准制作,能可靠满足输配电系统正常或非正常状态下的直流控制电源和高低压开关分合闸的供电需求。它广泛适用于500KV以下的变配电站和60万KW以下发电厂的直流操作电源需求。
2. 使用环境
2.1 海拨高度不超过于1000米。 2.2 环境温度-10~+50℃ 。
2.3 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 2.4 无强烈振动和冲击,无强烈电磁场干扰。
2.5 周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重的霉菌。
2.6 垂直倾斜度不大于5度。
3. 技术指标
3.1 三相交流输入电压380V(+15%,-10%),频率50 HZ。 3.2 控制母线直流输出电压:220V。
3.3 控制母线直流输出电流额定值:6.5A。
3.4 免维护全密封铅酸蓄电池的电池容量额定值:65AH。 3.5 直流屏在0.5秒内瞬时输出电流值2C:130A。 3.6 控制母线电压稳定度 ≤±2%。
3.7 控制母线电压纹波系数 ≤±0.1%。 3.8 恒流精度 ≤±0.5%。
3.9 合闸母线电压 ≤+15%,-10%。 3.10 最大限流输出电流(A):1.2IN。 3.11 效率 ≥90%。
3.12 功率因数 >0.92。 3.13 响应速度:0.2ms。 3.14 整机噪声 ≤50dB。 3.15 均流方式:自动均流。 3.16 谐波:无干扰。
- 1 -
GZDW智能直流电源屏使用说明书
4. 安装及开机前的准备 4.1 安装
4.1.1 直流屏外形尺寸: 800×600×2260mm(长×宽×高)。
4.1.2 柜体结构: 前玻璃门,后百页窗双开门。
4.1.3 进线方式:下进线下出线,柜底板备有敲落孔若干。
4.1.4 安装孔:柜底四角备有φ14安装孔四个,孔中心尺寸为 750×550mm。
4.2 开机前的准备 4.2.1 断开熔断器:电池组与高频模块连接之前,应先断开熔断器(FU1、FU2),可用专用拉手拔出两个熔芯(NT00)。
4.2.2 连接电池:明确电池极性后,将各电池以串联方式(分层)连接,构成电池组。
4.2.3 电池组与熔断器座的连接:电池组首电池正极和末电池负极分别与充电柜内熔断器座(FU1、FU2)连接。
电池组的正极与熔断器座(FU1)的正极标识“+”相连,电池组的负极与
熔断器座(FU2)的负极标识“-”相连。
4.2.4 外部交流进线接驳:按接线图,将二路交流进线分别接到柜内交流进线接线端子上(U1、V1、W1和U1、V2、W2)。
4.2.5 外部直流负载接驳:按接线图,将各路直流负载(控母、合母、闪光等)分别接到柜内直流馈出接线端子上(KM、HM、GM、SM)。 4.2.6 接地:连接柜内接地螺钉,按标准可靠接地(GND)。
5.开机操作
5.1 分别合上交流断路器(QF1、QF2),将外部交流引入直流屏内,高频模块面板显示窗点亮,模块开始工作。
5.2 用万用表检查熔断器座上下端极性是否一致(一个熔断器座是正对正,另一个熔断器座是负对负)。
注意:若熔断器座上下端极性不一致,一旦合上熔芯,将会烧坏高频模块。 5.3 用专用拉手将两个熔芯(NT00)合入熔断器座(RT16-00),使电池组与充电高频模块连接,系统开始充电。
5.4 将柜内直流空开(QF3)合上,这时有“滴”的一声,监控系统上电,这时PLC运行灯点亮,触摸屏显示开机首画面,表示系统进入自动控制运行状态。
5.5 将直流屏下门的直流馈出开关分别合上,指示灯点亮,表示直流屏开始对外提供直流电源,开机完成。
6、主要部件介绍 6.1 高频模块
高频开关电源提供高品质的直流电源,按电池特性曲线对电池进行充电,型号为:E22010。 6.2 微机监控
- 2 -
GZDW智能直流电源屏使用说明书
微机监控选用的是PLC+触摸屏组合,对系统全自动控制。PLC为型号为UNICON-S24HB,使用控母电源;触摸屏型号为TPC7602KS,使用DC24V电源。微机监控具有“四遥”功能。 6.3 电池巡检仪
电池巡检仪可对单体电池电压进行检测及母线绝缘监测,型号为UNICON-BTS(S),使用控母电源。 6.4 降压硅链
降压硅链自动调节控母电压,受控于PLC,型号为UDL,30V/20A/5级。 6.5 蓄电池组
蓄电池采用65AH铅酸免维护电池,由12V/块共18块电池组成。
7 故障查询及保养维护 7.1 故障查询
历史故障和故障报警,根据触摸屏的显示进行以下检查。
7.1.1 历史故障查询
通过按键在触摸屏上进入 “历史故障”画面,可查阅多达512K的历史故障。
7.1.1 通讯故障
触摸屏显示:“PLC no response”,表示触摸屏与PLC通讯故障,检查PLC、
触摸屏及连接通讯线。 7.1.2 触摸屏故障
黑屏,屏幕按键无法点亮,向生产厂报修。
7.1.3 触摸屏显示“系统异常”(报警)
在触摸屏上按键进入“当前故障”画面,检看报警内容和数据,结合图纸
测量报警项实际值,然后与生产厂联系。 7.1.4 高频模块故障
数码显示窗显示“ERR”,模块面板上无显示和指示灯熄灭,模块故障。检
查三相交流是否正常,热插拔插头是否牢靠连接,直流输出是否断路。 7.1.5 单体电池或绝缘不良(报警)
触摸屏上按键查看报警电池或支路编号,检查报警电池电压、熔丝是否烧
断或该支路漏电回路绝缘状况。 7.1.6 控母电压异常(报警)
检查电池组电压是否过放,检查控母电压传感器和硅链是否正常。 7.1.7 电池组电压异常(报警)
检查电池组电压是否过放,检查电池组电压传感器是否正常。 7.1.8 直流空开跳闸(报警)
检查对应回路是否有短路。
7.2 保养及维护 7.2.1 坚固螺钉
设备运行半年后,应坚固所有连接螺钉,尤其是主回路连接螺钉。
7.2.2 电池活化(无此功能除外)
- 3 -
GZDW智能直流电源屏使用说明书
接入活化电阻(以10小时放电计),采用专用工具拉手断开NT00熔芯,使
电池组与充电系统脱离,合上放电直流空开放电。注意PLC报警时应停止放电,不然会造成电池过亏。
7.2.3 维修或更换高频模块
在线拉开高频模块后面的热插拔插头,使模块与系统脱离,松开模块面板
上紧固螺钉,从正面抽出模块。 7.2.4 更换电池
用专用拉手工具拔出NT00二个熔芯,使电池组与系统分开,然后更换电池。 7.2.5 直流屏关机
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语