导读: (3)盾构过钱塘江时实行24小时连续推进,减少江底停顿。 (4)螺旋机发生喷涌时应急措施:立即关闭液压闸门;若闸门受外力作用变形、闸门口被异物堵住等使闸门无法关闭,则关闭手动闸门;同时在土仓及螺旋机内加 杭州

(3)盾构过钱塘江时实行24小时连续推进,减少江底停顿。

(4)螺旋机发生喷涌时应急措施:立即关闭液压闸门;若闸门受外力作用变形、闸门口被异物堵住等使闸门无法关闭,则关闭手动闸门;同时在土仓及螺旋机内加

杭州地铁1号线工程滨江站~富春路站区间项目管理部 第 46 页

杭州地铁1号线工程滨江站~富春路站区间

(1,2号盾构)隧道工程 穿越钱塘江段施工技术方案

注膨润土,后边慢慢开启闸门,边继续加注膨润土,并逐步恢复掘进。若喷涌现象无法抑止,则通过保压泵直接从螺旋机内抽泥抽水进行施工。

(5)盾尾发生泄漏时应急措施:通过六个盾尾油脂孔压注盾尾油脂;如不奏效,则用海绵、回丝和木头等进行封堵,并通过盾构机上预留注浆孔及盾尾后3环管片进行注浆;若还是泄漏,则在盾尾后3环压注聚氨酯。

(6)在穿越钱塘江前对所有设备进行全面的检修,彻底消除隐患。以确保盾构在穿越钱塘江时保证良好的状态。大刀盘所有驱动马达保持良好状态、推进、拼装系统处于稳定状态。盾尾油脂压注点畅通,油脂泵工作处于稳定状态。螺旋机闸门处于良好状态。确保盾构在穿越段处于最佳状态。对水平运输系统的检查保养,对轨枕、轨道作重点检查,电机车进行一次二级例保。垂直运输系统的检修保养,主要针对32T行车进行一次全面保养。对供电系统高低压配电间,进行一次检查,如发生外部停电,应在30分钟内完成二路供电转换。

(7) 若出现沼气类有毒有害气体达报警值或超标,应停止施工,关闭易引爆的电源及各类非防爆设备。疏散施工人员,启动应急防爆风机和照明。同时也加大外部送风量。 8.6应急材料的配备

相应的配备足够的材料,一旦发生意外,可第一时间投入使用。 具体的材料有:水泥、水玻璃、聚氨酯、砂、海绵、木头等。 8.7机械设备配备

现场配备足够的机械设备,一旦发生意外,可第一时间投入工作。 具体设备如下:

序号 1 2 3 4 设备名称 压浆泵 电焊机 排泥泵 空压机 规格 海纳式 PUMP 数量 2 2 2 1 单位 台 台 台 台 性能 良好 良好 良好 良好 用途 压浆 焊接 排污 8.8应急指挥机构及分工