绿色数据中心的空调选择 - 图文(9)

来源:网络收集 时间:2026-02-06
导读: 当工程所在地水质较硬或是系统较大的时候,容易使系统的管路结垢,该空调系统必须配置水软化装置,一般选用全自动软化水装置i它一般是通过钠离子交换的方法除去水中的钙镁等离子,达到软化水的目的。此项目采用自动

当工程所在地水质较硬或是系统较大的时候,容易使系统的管路结垢,该空调系统必须配置水软化装置,一般选用全自动软化水装置i它一般是通过钠离子交换的方法除去水中的钙镁等离子,达到软化水的目的。此项目采用自动软化水处理设备。

12)过滤器。

过滤器是输送介质的管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其地设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。目前常用的水过滤装置有金属网状、尼龙网状过滤器,Y型管道式过滤器,角通式和直通式除污器等。一般安装Y型过滤器的比较多。

13)压力表:测试水系统压力,位于水泵的进出水端和过滤器的进出水端。

14)温度计:测试水系统温度,位于水泵的进出水端、主机、换热器、末端、分集水器上。

15)水管。

根据T4标准要求,无关水管不得穿过数据中心,xx基地建筑设计有夹层专用于敷设管道、线描等。

4.6.1冷冻水管系统设计

1.敷设形式

冷冻水管道的敷设方式有异程式、同程式、环形管路式。

1)异程式:用于连接点数较少的场合,若连接点数较多,可能需要大量的平衡阀来保证系统正常运行,这是因为对于给定的负荷,供、回水管路的长度是变化的。其优点是费用最低,管道、阀门与配件较少操作与理解容易。缺点为只有一个冷源,可靠性最差,对于负荷无管路冗余,可能需另加平衡阀。

2)同程式:主要是使回水管流动平行于为建筑物内各负荷提供流量的供水管的流动,这样使任一给定负荷的供、回水综合长度接近相等,也就建立了一个称之为“自平衡”的系统。其优点是操作与理解容易,具有自平衡性。缺点是费用较异程系统稍贵。

3)环形管路;这种管路构架普遍应用于以冷水系统为基础的风冷型机组。干管回路系统是个封闭回路,在各点上开口为负荷提供制冷服务。从冷源开始,回路中的液体可以向两个方向流动,可进行维护或检修。其优点是具有自平衡性,由子有两条管路通向负荷,故较同程与异程系统増加了系统的可靠性i每一管段和未来的设备可在系统不停运的情况下进行维修。缺点是增加了复杂性和理解的内容及系统费用。

根据上述几种方式的论述,我们可以确定一种比较安全可靠的接管方式、在大型的数据中心水管道设计中,往往垂直管路做同程式,水平管路做环形管路。同时有两个或以上的垂直干管接人不同层于末端设备供水,使得整个水管路系统得到双重保障。

2.管路材质

低压系统中,≤DN50采用焊接钢管,>DN50用无缝钢管,高压系统可一律采用无缝钢管。空调冷水管、凝水管保温材料采用难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管套,保温厚度为:管径小于DN50为20mm;管径大于DN50为30mm;阀门及异形管件要用异形管売保温。 4.6.2应急措兆

数据中心设计主要体现在绿色、环保、节能、可靠、安全。前面我们论述了绿色、环保、节能。么最重要的是要保证数据中心运行的安全可靠性。在遇到紧急或断电状况下仍能保证数据中心的正常运行。前面我们从水管路设计方面考虑了安全可靠性保证供水的不间断性,以及系统的N+1备份运行和机组双系统,以下还有几点从设计方案中可以体现。

1)设计蓄冷罐,其作用在于当系统断电时,仍可保证水冷管道中有足够15min应急水可满足在柴油发电机启动期间的运行所需。

2)由分、集水器之间的自力式压差控制阀控制系统的压差,使供、回水管的压差处于设定值。保证系统正常。

3)在数据中心地板下,空调附近均设计150mm档水坝,其作用在于当发生末端水管漏水可阻档水流入机房内部地板下。同时在挡水坝内安装侧壁式地漏排走漏水。同时在环形管路中引两路泄水管至附近的管井至一层集水坑,用于当环管路需要维护、清洗时泄走管路中多余水量。有可能性的情况下,在水管附近制作水沟、水槽等有效的排水措施。蓄冷罐及阀门如图4-18 所示。

图4-18蓄冷罐及阀门

4.7 室内精密恒温恒湿空调系统

4.7.1 机房空调系统特点

数据中心的空调系统,与IT系统、供配电系统、网络系统处于同等重要的地位。该系统的可靠性主要体现在以下几个方面:

①空调送风的焓差小而风量大。

②气流组织以自下而上的送回风方式效果好。 ③温湿度、洁净度要求严格。 ④较长时间的运行周期。 ⑤设备的升级和扩充。

⑥机房设备投入使用后,或多或少会进行更新和扩充。机房的空调设备选型,宜留适量的备用负荷,一般应留有15yo~20yo的余量,以适应对这些小范围改造或扩充,满足未来8~10 年业务数据处理的需要。机房空调结构和产品图示如图4-19所示。

图4-19机房空调结构和产品图示

4.7.2机房空调原理

空调设备是一种人为的空气调节装置,它可以对房间进行降温、减湿、加热、加湿、通风、净化等调节过程,利用它可以调节室内的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数指标,从而使人们获得新鲜而舒适的空气环境。随着应用领域的不同,空气参数的设定也会有所不同。

机房空调机组性能需满足机房温度、湿度、气流、洁净度的要求,是数据中心空调系统的核心设备,提供制冷、加热、加湿、除湿、送风、过滤等功能。

1.机房温度控制

空调系统的温度调节功能主要靠制冷循环系统实现。制冷循环系统有4个基本部件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器。由管道将4部分连接成的密闸系统,制冷剂在这个密闭的系统中不断循环流动,发生相态的变化,与周围环境进行热交换,从而达到制冷的目的。空调设备制冷系统原理图如图4-20所示。

1)压缩机:制冷循环的核心,是制冷剂在系统内循环的动力装置,使蒸发器中的制冷剂保

持低压,冷凝器中制冷剂维持高温高压。

2)冷凝器:在冷凝介质的作用F,使压缩机排出的过热饱和蒸汽冷凝为液态。 3)膨胀阀:制冷剂循环流量的调节装置,它对高压液态制冷剂节流降压,使进入蒸发器的制冷剂在要求的低压下吸热蒸发。同时根据被冷却介质的热负荷变化自动调节进入蒸发器的制冷剂的流量。

4)蒸发器:经节流后的液态制冷剂在蒸发器中吸热汽化,使被冷却物质降温,实现制冷的目的。

5)制冷剂:它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的流体介质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介所(水或空气等)的热量而汽化,经压缩机压缩而变为高温高压的气体,在冷凝器中将热量传递给周国空气或水而冷凝。目前空调机组最常用的制冷剂为R22,可以在同样的制冷系统中取代R22的更环保的制冷剂是R407C。R407C对臭氧层没有破坏作用,但仍然是温室气体,仅仅是一种过渡型制冷剂。目前还没有完美替代R22的制冷剂。当采用R407C制冷剂时需要注意室外机配置,由于R407C的特性和R22有所不同,一般需要重新匹配较大散热量的室外机。

图4-20空调设备制冷系统原理图

制冷的具体过程为:液态制冷剂在蒸发器吸收房间空气中的热量由液态变成气态,其温度压力均不变化,而房间内的空气由于热量被帯走,温度下降。液态制冷剂在室内被汽化后,被压缩机吸入压缩成高压、高温的蒸汽,然后进入冷凝器,高温高压的气体制冷剂在冷凝器中与室外空气进行热交换,被冷却成中温高压的液体。此中温高压液体在经节流装置节流以后变为低压、低温的液态制冷剂,再次进入蒸发器吸热汽化,从而起到循环的目的。 当需要加热时,机房空调一般采用电加热器,使 …… 此处隐藏:2394字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

绿色数据中心的空调选择 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521216.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)