绿色数据中心的空调选择 - 图文(4)
时间来降温,在t3时刻,空调Ⅰ的检测温度已低于18℃的临界值,故空调Ⅰ开始升温,此时间段是空调Ⅰ升温,空调Ⅱ降温,处于相互作用冲抵阶段,此时便产生严重且不必要的内部损耗。
③联机控制方案,见图4-9。
a)选取机房中某一台空调作为主控空调(空调Ⅰ)
b)通过主控空调来设置联机信息,包括联机数量、其他空调依次与其控制器连接。各台空调设置温湿度以及可设置空调轮流启停时间。
C)通过主控空调的传感器信息来控制机房所有空调,实现一致性的升降温和加除湿状态。
d)通过主控空调控制多个空调轮流工作保障了各台空调定期运行,同时避免了由于自身传感器误差带来的部分空调持续工作,部分空调从不工作的弊端。
(8)采用计算机自动控制技术,随时根据外界因素的变化,通过对空调运行状态的判断,自动调节室内温/湿度值,使压缩机或加热工作时间减少,达到节能目的。
图4-9空调监控图
(9)采用水冷作为冷媒的空调或采用制冷背板液冷系统的制冷原理是,把冷水送达到液体冷却柜。先用柜内风机将热风从服务器后部抽到液体冷却柜中,用内部水管制冷热风,然后将冷风吹到服务器前部,而热水再回流到室外的循环制冷设备,通过这一过程不断循环达到制冷效果。
形象地理解,液冷设备与精密空调的区别,就僚冰箱制冷与冷库制冷的区别。对机房来说,液冷系统将每个机柜包装成为一个“冰箱”,而精密空调则把整个机房制冷为一个“冷库”,其能耗的差别不言而喻。使用液冷系统节能的效果不仅仅在于制冷方面。“液冷系统有一个与众不同的系统,叫‘Free cooling’(自然冷却系统)。液冷系统的进水口温度需要
低于15摄氏度,而当环境温度低于15摄氏度,就可以不需要通过循环制冷设备来制冷液体,仅仅用自然冷量制冷即可。
以上海为例,每年至少有三个月的环境温度低于15摄氏度,也就是说每年有约四分之一的时间可以“天然制冷”,总体而言,相对于传统制冷设备节能30%。
10)针对设备比较少的机房,通过人为的控制,增加巡视次数,根据现场实际情况,灵活掌握开机数量以及开机时间。
11)对机房加以改造,增加机房通风换气能力。 12)适当增加机房内设备隔断,提高机房空调利用率。
13)整改机房空调送风风道,使温度条件要求高的设备充分得到空调送凤,以此提高空调使用效率。
表4-6机房运行环境温湿度要求参考表
从表4-6中可以得知:机房专用空调和办公室空调用电量占机房总用电量的40%左右,有效的降低空调的耗电量是降低运维成本的关键。
4.各地季节性温度变化情况
表4-7列举了全国各城区季度平均温度情况,通过了解这些信息帮助我们实时的对机房所需温度进行调整。
表4-8各专业主要设备温度条件要求(七)
表4-8中所列举温度是该设备正常工作所需要的环境温度条件从表中可以得知,除蓄电池需要严格的温度范国(20~25℃)外,其他设备工作温度可以在15~30℃之间;
从地区温度与设备工作温度范围比较可以得知:
1)除去设备本身发热,外界环境一年中大多数时间基本可以满足设备工作环境要求 2)由于设备本身发热和设备工作设计温度在常温(25℃),通讯机房均装备专用空调设备来保障机房温度稳定在常温下。
3)在春季和秋季室外温度接近设备工作设计温度,此时可以考虑加强机房通风来保障机房稳定的工作环境要求。
4)夏季和冬季是室外温度和设备常温差距最大的时期,空调耗能最大,有效的控制这两个季节空调的使用效率将是降低机房电费成本的关键。 5.各地季节性湿度变化情况
表4-9列举了全国各区域季度平均湿度情况,通过了解这些信息帮助我们实时的对机房所需湿度进行调整;
表4-10中所列举湿度是该设备正常工作所需要的环境湿度条件。
从表4-10中可以得知,除了交换机(40%-65%)和蓄电池设备(40%~60%)需要较高湿度要求外,其他主要设备工作湿度满足的要求可以在20%-80%之间;
从中可以得知:
(1)外界环境二年中绝大多数时间可以满足主要通信设备工作环境湿度要求(20~80℃)。
(2)夏季和冬季中可能出现需要空调处于加湿和除湿的情形,如果通过空调自身的加除湿功能来调节机房湿度可能会增加很大的功率损耗,并且部分机房精密空调不具备太大的调节湿度范围,此时可以考虑解除机房专用空调的加除湿功能,替代为机房增加专用加除湿设备来保障机房适当的湿度需要。
4.3冷气流组织
气流组织就是将空调机送出的冷风通过预定的风道、风口,按预定的风量与风速送往需要制冷的地点,再把设备产生的热空气回收到空调制冷的过程。气流组织分为3个部分:冷气产生、冷气配送、气流返回。
机房内计算机设备及机架应采用“冷热通道”的安装方式。“冷热通道”的设备布置方式,打破常规,将机柜采用“背靠背、面对面”摆放,这样在两排机柜的正面面对通道中间布置冷风出口,形成一个冷空气区一“冷通道”,冷空气流经设备后形成的热空气,排放到两排机柜背面中的“热通道”中,通过热通道上方的回风口回到空调系统,使整个机房气流、能量流流动通畅,提高了机房精密空调的利用率,进一步提高制冷效果。如图4-10所示:
图4-10气流组织示意图
4.3.1 气流组织形式
通常机房制冷的气流组织形式有混合制冷方式、垂直送风制冷方式和水平送风制冷方式3种。
1.混合制冷方式
混合制冷方式是传统机房常用的方式(俗称冰柜式制冷方式),传统的机房空调很少考虑机柜内部的温度,它仅仅能保证机房内温度符合要求。传统混合制冷方式布局以整个房间作为冷却对象,造成冷、热气流混流运行,即前面的机柜排出的热风很容易进入后排机柜的进风口,由于冷、热风气流混合,从而造成精密空调制冷及机柜热交换效率降低。
2.垂直送风制冷方式
垂直送风方式一般指下送(上送)风上回(侧回)凤方式,一般是通过送风管道或地板静压箱开口方式送风,垂直送风方式空调的可减少冷热气流混流,大大提高空调效率,降低工程造价,这种方式是机房经济实用的送风方式。
3.水平送风制冷方式
水平送风方式一般指靠近机柜,沿机柜面均匀水平送出冷凤,把冷气均匀地送入机柜内,采用这种送风形式可大大缩短热交换距离,提高空调效率,这是机柜较理想的送风方式。 4.3.2 节能措兆
1.空调气流循环
空调气流循环如图4-11所示。
图4-11空调气流循环示意图
机房空调本身的设计是送风量大,机房换气次数高(通常在30~60次/小时),整个机房内能形成整体的气流循环,使机房内的所有设备均能得到冷却。但是某些机房的设计抹杀了这项功能,比如:机房的空调被搁置在另外一个房间,靠隔断上方的回风口,来回风或者靠天花板的微孔来回风致使空调的气流组织受阻,而制冷效果很差,并且报警次数很多,还有静电地板的高度很低,有些地方至低于25cm并且下方有很多的线梢和线缆,空调的冷风无法送达利相应的位置S有些地方的静电地板的开口数量及开口的位置不对,造成空调的气流
…… 此处隐藏:1192字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音