导读: 4.7.4机房精密空调运行方式 为确保机房运行的安全可靠性,及机房内的设备需连续运行,工作时间长的特点,机房精密空调在原有大楼空调系统运行情况下,仍采用N+1备份运行方式,在一台设备发生故障的时候都可以启用备

4.7.4机房精密空调运行方式

为确保机房运行的安全可靠性,及机房内的设备需连续运行,工作时间长的特点,机房精密空调在原有大楼空调系统运行情况下,仍采用N+1备份运行方式,在一台设备发生故障的时候都可以启用备机运行,确保室内温、湿度等环境要求。设计满足满负荷常年连续运转,具有极高的可靠性。 4.7.5其他水管安装

加湿系统上水管由无负压变频供水设备直接供水F由管道井至每层模块。水源处安装一套软化水装置。

空调冷凝水管均由管道井至市政废水管排至室外。

空调水系统的高点均设自动排气阀,管道坡向排气口,空调水管坡度0.003。最低点设泄水阀。空调凝水管坡向排水口,坡度0.005屋顶水做电伴热保温处理。

所有水管均做保温处理。

冷冻水管、加湿水管、冷凝水管、泄水管等水管均做相应的密封处理和相应的应急措施,漏水率低,安全可靠性高。

4. 8 选择机房空调的制冷类型和送风方式

关于数据中心的制冷及气流组织管理的问题,我们首先需要探讨一下数据中心的发展趋势。目前有两个显的发展趋势,一个是高密度的趋势,一个是高能效的需求。尤其是在虚拟技术应用之后,CPU的使用率,包括硬件的使用率都有一个很大提高,更小更快的网络交换机就被应用到越来越小的空间里,所以导致高密度的发展趋势。而高密度的发展趋势也是进一步使数据中心的能耗有很大的提升,在美国有这样的调査,三年能耗成本等同于购买设备的成本,而且这种发展趋势还会在未来每年以50%的发展速度在继续。用户们可能更多要求高能效的运行设备来节省运行的能源消耗。

现在数据中心对于制冷系统的要求可能有几项,当然最关键就是最基本的要求有极高的稳定性,保证设备稳定运行。在这个基础上,应该能够提供一定的制冷能力,对于一些高密度的机柜能够提供一定的制冷能力,可能还有一些智能化、一体化监控的需求,能够应用一些节能环保的技术也是符合现在的发展趋势,最终可能是要求一个经济化的成本的最小化,当然要求一个投资和回报的比例达到最优化的数值上。

既然现在数据中心对于制冷有这么多的要求,什么样的制冷方式最符合我们的需求呢?而且在选择制冷方式之后选择什么样的组织可以达到最大的作用呢7并不是说哪一种制冷方式最优或者最全面,每一种制冷方式都有自己适用范围和特点,当然有一些局限的地方,所以我们在做选择之前肯定要把每一种制冷方式的特点能够更清楚,更了解,才能更明智地选择。