绿色数据中心的空调选择 - 图文(11)
4.8.1 DX直膨风冷型
机房制冷里面的风冷型是应用广泛的。这种类型的优点是结构简单,安装施工比较方便,所以成本相对低一些,而且设备运行的独立性比较强。买了一个室内机、室外机管路连接好就可以运行了,不需要其他辅助系统,这是说独立性比较强,一般客户没有太多的特殊要求的时候会先推荐这种方式。但是这种方式也有其局限性,就是对于室外机的安装有一些要求,接管长度小于70米。当室内机低于室外机小于30米或者是高于室外机小于5米。这个制冷回路比较长,所以需要加装很多措施,因为这里面空调在使用中有50%以上发生故障的情况并不是因为本身质量有什么问题,而是性能上设计上有缺陷,而安装中没有选择最合理的安装方式,或者是安装工程质量不合格导致的,所以这里面可能对安装多说一些。即使客户的安装条件满足了,满足了60米、30米、5米的极限要求,管路比较长的时候还要做一些措施。比如加个热强风的装置,不让高低压差过高。如果管路超过30米加一个储液罐和单向阀,一旦停机的话制冷机会残留很多,如果没有这个装置的话会有液挤的情况,对压缩机有很多影响。这样可以把制冷机、润滑油收到储液罐,有利于回到压缩机里面来。如果管路过长,就得把冷凝器的型号适当放大,因为管道过长延长阻力比较大,这样换热效果会打折,造成一定的损失,如果还应用原来配的冷凝器,可能制冷效果不一定会保证,所以要放大一点冷凝器的型号。在上升管里面,润滑油跟制冷剂是一起被压出压缩机之外,能不能顺利回去呢?关键问题正常回去才能保证压缩机不缺乏润滑液,不产生干烧的问题,所以加了之后就减少了上升的阻力,在定的阶段之内能够顺利回到压缩机里面来。如果管路过长,管路还要适当放大一两个型号,如果不放大型号,管路过长,制冷剂的流速越来越快,压力非常大,很大程度会影响换热能力和制冷效果,但是又不能无限放大管路。因为管路放得过粗的时候,流速会比较慢,流速慢,就会使得带油能力降低,如果来说在水平管路高于2.5米/秒,上升管路需要达到5米/秒,这样才能把润滑油带过来。 4.8.2 DX水冷型
如果室外机和室内机超长距离,么安装方式可能会推荐水冷型,通过泵的控制使得换热设备不受距离的限制,这里可以看到冷凝器是用水换热,这个水又是由冷却水塔和水泵供应的冷却水,水塔可以安放得很高,管路很长也没有问题,只要选择比较合理扬程的水泵。这种存在二次换热,系统复杂了一些,需要额外的冷却水系统,所以相对于风冷型来说,如果其他情况一样,成本可能稍高。这种方式主要应用在不能满足风冷型安装表现的机房里面,可能客户不愿意为这个机房单独提供冷却水塔和水泵,而且条件又不满足风冷并北方,就推荐使用乙二醇冷却型干冷器。溶液这次不是水,而是乙二醇水溶液,直接进行冷凝的过程。乙二醇冷却型还有一个比较大的特点就是可以在冬季低温的地方进行运行,因为东北冬天的温度很低,如果还是用水溶液进行冷却,冬天一旦水不流动,可能会冻住。加了乙二醇之后凝固点下降,因为乙二醇可以跟水以任何比例混合,混合之后凝固点会降低,溶液浓度达到68%的时候,凝固点降到零下68℃,这是最低的,如果再加溶液的话,凝固点反而会升高。应用多大浓度的乙二醇,要根据当地情况和投资分配来决定。 4.8.3乙二醇自然冷却型
在北方地区冬季,还有一种较为节能方式是乙二醇自然冷却型。这种方式是节能技术比较先进的类型,因为这里加了节能的组件,节能效果比较明显。这个节能组件夏天跟正常水冷的运行模式是一样的,但是在秋冬季节或者温度比较低的时候,节能组件会把阀门打开,冷却水直接进入冷冻阀,压缩机不运行,所以起到很大的节能作用。这种方式实际上节能效果真的挺明显的,因为室外温度保持在10艺左右,节能达到30%,如果室外温度5℃左右,
节能达到70%。这种也是受地域限制,并不是所有地方适合用这种方式,一般北方地区这种方式比较好,节能效果非常明显。在中原地区基本上用这种方式跟普通用水冷型能耗差不多,在南方地区能耗反而有所增加,所以这种方式也是根据地域特点来选择的,而且投资比较大,因为增加了很多节能的组件,所以成本比较高,要看一下成本和回报是否有比较好的比例才能决定用不用这种方式。
在国内,运营商已经开展这类采购使用近八年时间,节能的措施做得非常好,这里应用了乙二醇的自然冷却型的冷却方式,再加上确实做了其他的节能,比如用了一些高效的模块化UPS,加入地板下加装一些风机强制通风。这个POE可以做到1.25,最大的贡献就是乙二醇的自然冷却。 4.8.4冷冻水型
在大型IDC,尤其超过3000平方米IDC,冷冻水型是几种制冷方式里面最经济节能简单的一种,它可以充分利用中央空调冷冻水来节约运行费用,当然是要求大楼里面有中央空调的系统,结构是很简单的,所以造价也是最低的。并不是所有的地方都能够供冷水,或者说有些地方大楼有冷冻水,冬天的时候冷水机可能用来制热,因为大部分地方都是为人服务的,冬天一定制热,就没有冷冻水了,这时可以用双冷源型。 4.8.5 双冷源型
为提高可靠性,可以采用该形式。双冷源型就是把双冷源的形式,有冷冻水的时候就用冷冻水制冷,这个时候压缩机不用运转,功耗很低。如果冷冻水不足的话,就用精密空调,这样可以提高运行的可靠性。但是它要求中央冷冻水和精密空调要有能够进行切换的措施,因为是双冷源,所以相当于双系统,所以结构稍微复杂一些,成本也稍微高一些。 上面讲的是几种最基本的方式,这些方式实际还是一旬话,不是哪一种方式最优最好,一定是选一种最适合的,这就要看数据中心或者机房的基本条件是什么样的,客户对他的需求有多大,还要看投资有多少。 4.8.6 比较常见的气流组织形式
1.风帽上送风
这是最简单的一个上送风,直接在空调机上面加了凤帽,这种施工非常简单,当然造价非常低,映点是送风距离比较短,只能应用小型机房,而且温度场很不好。我们知道冷空气和热空气的密度是有差别的,一段来说冷空气的密度一定比热空气高一些,如果在上面送了冷风,在下降的过程中对设备有制冷作用,这个时演空气一点点升高,他自己气流自然的规律就是想往上走,可是还要冷却其他的设备,所以温度场比较乱,不是很均匀。还有一点求噪音比较大,因为直接开放式的送风,可能会听到机房里送风的声音,所以噪音比较大。
2.稍微优异一点的上送风,但是加装了送风口和风道
这样送风比较远,比较均匀,工程比较复杂,所以造价比较高一些,而且风道比较长的时候往往要选择比较大的风机,不然可能送不了这么远。它的缺点一是增加了投资的成本,
二是运行起来的能耗会増加,所以会増加一些资金的投入,同样从气道里送风出来有很大的噪音。这种一般花大型机房里还是有应用的,因为这个机房没有高架地板,所以只有选择上送风的方式。这里需要注意一点,因为这种方式机房的层高要足够,因为本身风道有500mm这么高,如果说机房层高不够,气流一定不是很通畅,循环不是很顺畅的话,制冷效果会受到很大的影响。
3.地板下送风
地板下送风就是地板相当于静压箱,可以把风均匀送到用户的设备里来,这种比较符合气流自然的规律,所以温度场比较均匀,而且地板有屏蔽的作用,所以噪音比较小,但是没有办法满足高密度的制冷需求。从地板下送风的时候,每一个机柜前只有一块出风地板的风口,对于如果想要冷却1000瓦热量的时候需要每小时300立方米的热量,当时超过的话是无法满足的 …… 此处隐藏:3630字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音