绿色数据中心的空调选择 - 图文(3)
2.设备散热冷负荷空调系统设计
一般空调系统设计时,系依“最大负荷再加上20%~50%预留负载量”而设计;实际运行时,空调系统均并未达满负载状态,系统存有大的冗余,因此空调系统需要将不必要的冗余空调负载减供;将无效使用的进行无效能减供;
有效使用大自然新风供冷的制冷能力。 3.机房空调的和谐制冷设置(13种手段)
1)为了最大限度的提高容量和优化效率,设置点不应低于维持设备进气温度所需的数值。(工程控机房的温度要求保持在15~25℃以内工程控交换机房的温度设定为20℃,精度为1℃。在设备对环境的要求范围相对宽松的情况下,没有根据环境温度及设备特点作出相应的调整,室内温度一年四季保持恒温恒湿状态。这不仅是对电量的浪费,也是对技术优势的浪费)。
2)适当设定回风温度值。
节能理论依据是,当程控机房需要降温时,空调工作在制冷状态,此时若将回风温度值设高些(在满足机房温度要求的条件下),会使压缩机运行时间缩短起到节能作用。同理,当程控机房需要升温时,空调工作在加热状态,此时若将回风温度值设低些,会使加热器运行时闻编短起到节能作用。
3)改变空调7×24小时不间断运行方式为间断性的运行方式。
4)通过现有机房新风换气系统充分利用室外温度来调节室内温度(冬季)。
5)加强机房密封性能,夏季合理利用机房窗帘调温(经验数据显示通常窗帘可以有10℃左右的调温能力)。
6)在加/除湿耗能较大的机房可以考虑增加专用加/除湿设备。
根据设备规格:一般每80平方米空间配置一台加湿机和除湿机,技术规格为加湿机5~9 千克/小时、除湿机3-5千克/小时。在机房相对湿度低于20%时开启加湿机,相对湿度高于80%时开启除湿机。
如果机房使用单独加湿器,切勿使机房湿度值高于需求,这会导致多个制冷设备相抵触运行如果两个制冷系统回流气体温度不一致,或两个设备的湿度传感器校准不一致,或两个设备设定的湿度值不同。制冷系统抵触运行将导致一台制冷设备会降低空气湿度,另外一个则会增加空气湿度。这一运行模式极其浪费资源,而且机房管理员也不容易发现。
制冷系统湿度抵触运行问题可通过以下方式解决: ①使用中央湿度控制; ②协调制冷设备之间的湿度值; ③关闭制冷系统中一个或多个加湿器; ④使用浮动数值设定。
确认系统设定值是否相同,校准是否相同,并且扩大浮动数值设定范围。一般情况下,将浮动数值范国设定为±5℃,便可以纠正这一问题。
7)机房空调联机控制。
①采取空调联机控制运行的理论依据。
对于某机房区域配置两台或多台空调设备并且各自独立运行时,由于多台空调系统之间存在个体差异会带来巨大的内部损耗,现象是部分空调处于加热状态,而部分空调则处于降温状态;或者是部分空调处于加湿状态,而部分空调则处于除湿状态,其主要原因如下:
a)空调内部温湿度传感器一致性差异或部分传感器损害; b)空调设备温湿度设置的差异或异常;
C)空调回风路由的不同或整个机房温湿度部分差异。
往往上述原因所带来的空调内部损耗不易察觉或无法察觉,这样所帯来的电能损失是相当巨大的。以某机房所作的统计分析,从11月至2月的机房电费支出中每月近三分之一的电费是由于多台空调处于独立工作而内耗掉了。
②空调内部损耗分析。
假设空调Ⅰ对室内温度检测正常,而空调虹检测有1℃的偏差,两台空调设置温度为20℃,稳定状态范围在18℃~22℃,当温湿度传感器探头检测到室温高于22℃时,压缩机将启动降温,低于18℃时,加热机构则启动升温。
a)O-tl段:空调Ⅰ和空调Ⅱ处于稳定状态,空调Ⅰ检测的室温为20℃,空调Ⅱ由于偏差1℃检测值在21℃,此时两空调既不加湿,也不降温。
b)tl-t2段:由于机房温度的升高(或是外界环境变化,或是通信设备运行造成的升温) 空调Ⅰ和空调Ⅱ检测温度均在升高。
c)t2-t3段;由于空调Ⅱ的传感器检测的温度已超过22℃(其实有1℃的偏差),故空调Ⅱ压缩机启动,开始降温。空调Ⅰ也随之温度下降。
d)t3-t4段;随着空调Ⅱ的不断降温(此时已经存在传感器偏差引起的不必要的降温了),在空调Ⅱ达到20℃时并没有停止降温,因为空调内部设置有延时功能,仍要持续一段
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音