绿色数据中心的空调选择 - 图文(12)

来源:网络收集 时间:2026-02-06
导读: 各油机房的储油间换气次数为5次/h,防爆排风机安装在外墙上,防爆开关设在储油间外。各冷冻站换气次数为5次/h,排风机安装在外墙上。各变配电室换气次数为5次/h,送、排风机均安装在一层夹层内。 各IDE机房、电力室

各油机房的储油间换气次数为5次/h,防爆排风机安装在外墙上,防爆开关设在储油间外。各冷冻站换气次数为5次/h,排风机安装在外墙上。各变配电室换气次数为5次/h,送、排风机均安装在一层夹层内。

各IDE机房、电力室换气次数为5次/h,安装排除气体灭火后剩余废气的排风系统,换气次数为5次/h,排风机安装于屋顶。

2.设计原则

考虑不同的防护分区同时发生火灾的概率相对较小,按最大的防护分区的排气量作为选择排风机的依据,既节省了设备初期投资,也减少了设备型号,从而减少了用电负荷,节省了后期运行费用。

4.11 大型数据中心精密空调对应冷源形式的方案分析

4.11.1风冷自然冷却型与水冷型主机对比分析