根据“云计算”的发展,大型数据中心建设的发展趋势体现为“集中性”和“高可靠性”和“绿色节能性”。为了给大型服务器提供稳定的空调温度工作环境,大型和超大型数据机房采用冷冻水型的精密空调或者直接冷却型盘管的综合优势较明显。以下就机房的冷源形式做方案分析。

带自然冷却的风冷冷水机组;风冷机组可直接安放于屋顶或其他室外空间,省去了水冷式冷水机组所必备的冷却塔、冷却水泵及冷却水管路系统。

自然冷却指的是在低环境温度时可以不必启动压缩机,利用外气温度自然冷却换热提供冷冻水,从而节约运行费用,切换过程完全自动控制,不需要人工干预。

风冷式冷源与冷水式冷源主机特点见表4-15。 2.自然冷却在制冷中所占比例

图4-22自然冷却在制冷中所占的比例

由图4-22可知,在室外环境温度刮3℃时,自然冷却部分开启,随着室外环境温度的降低,自然冷却在制冷中所占的比重逐步增加,到室外环境温度低于2℃后,制冷完全采用自然冷却运行,压缩机不必开启,此时节能效果最为显蓍。

3. 自然冷却运行的节能率

图4-23自然冷却运行的节能率

由图4-23可知,随着室外环境温度的降低,使用自然冷却功能时间增长,节能比例逐步增加,到低于2℃后,节能率达到95%以上。