导读: 机柜节能措施如下: 1)机柜布局。机柜按行排列,采用冷热通道的技术,背靠背布局。 2)安装盲板。尽管机柜通常被认为只是一种机械支架,但它对于防止设备排除的热空气重新进入设备进气口至关重要。 图4-12机柜导风板

机柜节能措施如下:

1)机柜布局。机柜按行排列,采用冷热通道的技术,背靠背布局。

2)安装盲板。尽管机柜通常被认为只是一种机械支架,但它对于防止设备排除的热空气重新进入设备进气口至关重要。

图4-12机柜导风板图

图4-12显示了机柜在安装盲板前热空气在出风口受到轻微增压后,再加上设备进气口的吸力,导致了热空气重新吸入设备进气口的情况,即短路循环。在安装盲板后,热空气从设备排出,机柜及其盲板提供了屏障功能,截断了热空气短路循环的路径,进而降低了热空气进入进气口的可能。

尽管主要的IT设备制造商均强烈建议使用盲板,但实际上90%或更高比例的机房都忽略了这一点。热空气再循环问题可能导致IT设备的温度上升8℃。安装言板是一个极其简单的过程,可以用非常低的成本应用于几乎所有的数据中心。

3)使用标准宽度机柜(使用超宽机柜将可能使得热空气通过设备侧面进行短路循环)。 4)使用深度扩展的机柜。

5)使用螺丝固定IT设备(使用托盘安装IT设备会造成相关位置盲板的无法安装,从而为热空气的短路循环提供了完全开放的条件,应尽量的避免)。

6)使用带有风扇系统的机柜,可将底层空气输向机柜前端或从机柜后端主动排除热空气。如图4-13所示。

图4-13机柜气流图

7)合理的负载分布。

不合理的设备安装位置,特别是高功率高密度设备的安装位置,可能明显的增加机房的工作压力。当高负载密度、高功率服务器被组合成一个或多个机柜时,便会出现高负载密度设备群。这种情况可能导致数据机房出现热点,并要求操作员采取相应措施,如降低空气温度设置点等。

8)冷通道封闭方案。如图4-14所示。

9)高集成度微模块方案。

采用工厂预先定制生产,到客户现场后进行组装,交付周期极其快捷。如图4-15所示。

4.4 空调分区设计

根据房间内设备和使用功能对温度、湿度的要求不同,划分为精密空调区和舒适性空调区,IDC数据中心机房、电力室采用精密空调系统,舒适性空调区域采用风机盘管空调。详细分区情况见表4-11.

地体机房及大楼防排烟系统、采暖系统、污水、中水、雨水系统均不在此设计范围内。

4.4.1 设计参数

1.室内设计参数

根据TIA942标准,环境要求如下: 温度:20~25℃(68℉~77℉) 正常设置点:22℃(72℉) 控制±1℃(2℉)

相对湿度:40%~50% 正常设置点:45%RH 控制±5%

并列的冷却系统设计和设备地板平面设计可以使气流从冷却设备以一个平行的方向到达机柜/机架的每一排。

根据上述要求,不同的功能房间有不同的温湿度及通风要求如表4-12所示。

4.4.2 系统要求

1. T4标准对暖通系统的要求

不应该有与数据中心设备无关的给水或排水管道的路由穿过数据中心。经过数据中心的给水或排水管道应该是密闭的或是有防身护套的。级别3和4的数据中心应该只有支持数据中心设备的给水或排水管经过计算机房。

绿色数据中心的空调选择 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521216.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)