导读: 附件一:技术服务人员在客户端操作规范速查表 客户端操作规范速查表 说明: 1、事项性质,用“A”、“B”、“C”表示。 ? A类事项表示所列为重要事项,涉及严重违反设备安装规范、对设备安全运行存在隐患的问题,必

附件一:技术服务人员在客户端操作规范速查表

客户端操作规范速查表

说明:

1、事项性质,用“A”、“B”、“C”表示。 ?

A类事项表示所列为重要事项,涉及严重违反设备安装规范、对设备安全运行存在隐患的问题,必须整改,对于无法整改的问题,必须上报部门领导、上级主管部门及客户经理,在相关报告中注明相关受理人和受理意见。若客户原因无法整改的问题须请客户在相关书面说明上签字确认,签署备忘录,并和报告一同归档,若客户不愿签字时,征求部门领导或上级主管部门的意见再行处理。 ?

B类事项表示所列为次要事项,涉及违反一般安装规范、工艺的问题,会影响设备整体感观,条件允许时必须整改,对于无法整改的问题,必须在报告中说明原因,必要时知会客户经理。若问题属于客户原因时,应向客户说明问题对设备运行的影响,向客户提出整改建议。 ?

C类事项表示所列为其它事项,如安装环境、工程界面外等间接对设备安全运行有影响的事项,尽量整改,对于无法整改的问题,必须在报告中说明原因,若问题属于客户原因时,应向客户说明问题对设备运行的影响,向客户提出整改建议。

2、以上所指的“报告”指交付报告、测试报告、故障处理报告、巡检报告、走访报告等,视具体工作内容在相应的报告中反映事项的具体情况。

事 项 类 别 机 架 、 机 箱 安 装 事项性规 范 内 容 质 B 机架(机箱)安装位置符合工程设计文件。 A 机架(机箱)固定可靠,符合工程设计文件的抗震要求。 支架与地面、支架与机柜间固定的螺栓应全部正确安装紧固,绝缘垫、大B 平垫、弹垫、螺母(螺栓)的安装顺序正确,且支架(支脚)的安装孔与膨胀螺栓配合应良好。同一类螺丝露出螺帽的长度应一致。 B 机柜的结构附件安装正确可靠。 B 机柜的活动附件动作正常,门、门锁等开关顺畅。 C 机柜其他连接螺栓全部安装正确可靠,平垫、弹垫安装顺序正确。 B 机柜垂直偏差度应小于3mm。 B 主走道侧各行机柜应对齐成直线,误差应小于5mm。 B 整行机架表面应在同一平面上,排列紧密整齐。 机架各部件不能有油漆脱落、碰伤、污迹等影响设备外观现象,否则应进C 行相应的处理。 B 设备各部件不能存在变形影响设备外观。 B 电路板拔插应顺畅,插入后应旋紧锁定螺钉。 说明 31

B C C C B A B B B A B B C 信 号 电 缆 布 放 B B B A A A A B B 设 备 安 装 C A B B 机柜所有进出线孔应封闭,缝隙宽度不大于1.8cm,采用布袋式的袋口应绑扎紧固;采用塑胶件的出线口大小切割应合适。现场也可采取整齐美观、 绝缘、阻燃的材料进行可靠封闭。 防静电手腕插入机柜上的防静电安装孔内。 机柜里面、底部和顶部不应有多余的线扣、螺钉等杂物。 标签应粘贴干净、整齐,机柜设计有标签虚框时,应粘贴在虚框内。 设备安装在客户指定位置并固定牢靠。 设备电源线连接,上电测试并确保正常供电; 设备必须放置在干燥、整洁、平整的机架内或者桌面上。 对设备使用环境进行检查,检查内容包括电源、接地、环境温度、湿度、 防尘情况。 安装、调测中应使用防静电环。 设备四周至少保持10cm的空间散热,发热量大的设备应适当加大间距。 放置在机架内的设备,应从下至上(上走线)或从上至下(下走线)依次占用, 以便电缆或纤芯的布放。 设备尽可能靠近客户设备安装,完成设备间的线缆连接,绑扎美观。 标签位置准确,方向端正,粘贴牢固;机架内的设备要粘贴在易查看的位 置,且不能影响设备散热。 设备相关告警监控系统测试正常,正常运行后应无任何告警。 信号电缆走线路由与工程设计文件相符,便于维护扩容。 信号电缆不应有破损、断裂、中间接头。 信号电缆插头干净无损坏,现场制作的插头正确规范,插头连接正确可 靠。 信号电缆每线都应做导通测试。 信号电缆不能布放于机柜的散热网孔上。 电缆绑扎间距均匀,松紧适度,线扣整齐,扎好后应将多余部分齐根剪掉, 不留尖刺。 信号电缆在机柜内的走线路由正确。 机柜外布线: 1、电缆布放时应理顺,不交叉。 2、用槽道时,电缆不得溢出槽道。 3、用走线梯时,应固定在走线梯横梁上,绑扎整齐,如果走线架与机柜顶的间距大于0.8M时,应在机架上方架设线梯以减小因电缆自重而产生的应力。 4、在地板下叠加布放时,最高不能超过防静电地板下净高度的3/4。 5、未使用槽道布放时,应做到整齐、美观、牢靠。 若电缆出子架处需要剥掉外皮,则剥皮应整齐。 尾纤机柜外布放时,须加保护套管或槽道。 尾纤保护套管应进入机柜内部,且套管应绑扎固定。 尾纤保护套管切口应光滑,否则要用绝缘胶布等做防割处理。 32

B C A B B 电 源 线 、 地 线 、 分 线 盒 B A B A A A B B B A B A B B B B B B C C C C 尾纤布放: 1、尾纤绑扎不应过紧,以尾纤在线扣环中可抽动为宜。 2、布放后不应有其它电缆或物品压在上面。 机柜内的过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固 定。 尾纤连接点应干净,无灰尘, 未使用的光纤头和单板光口应用保护帽 (塞)做好保护,若需清洁时应严格按公司要求的工具规范处理。 电缆走线转弯处应圆滑,尽量采用大弯曲半径。 信号电缆标签填写正确、粘贴可靠,标签位置整齐、朝向一致。标签粘贴 在距插头2cm处。。 电源线、地线电缆走线路由应与工程设计文件相符,便于维护、扩容。 设备的电源线、地线连接正确可靠。 设备的电源线、地线的线径符合设备配电要求。 电源线、地线一定要采用整段铜芯材料,中间不能有接头。 地线、电源线连接至一次电源或列头柜时,余长要剪除,不能盘绕。 电源线、地线与信号电缆分开布放。 机柜外电源线、地线与信号电缆分开布放间距大于3CM。 电源线、地线颜色:-48V电源线采用蓝色电缆;GND(BGND)地线采用 黑(红)色电缆;PGND保护地线采用黄绿色或黄色电缆。 电源线、地线走线应平直,绑扎整齐。电源线、地线走线转弯处应圆滑。 电源线及地线现场压接线鼻时,应焊接或压接牢固 。 电源线及地线线鼻柄和裸线需用套管或绝缘胶布包裹,线鼻、端子处无铜 线裸露,平垫、弹垫安装正确。 配线设备DDF、ODF架体应可靠接地,架间可靠互连。 2DDF保护地线和互连线线径≥6mm。 设备上FAN、ALARM、电源开关等开关应处于工作状态且电动作正常,风 扇转动正常,机柜配电盒上的声光告警系统等告警正常。 机架、机箱内具有金属外壳或部分金属外壳的各种设备都应正确接地,连 接可靠。 机柜门地线连接正确可靠。 电源线、地线标签填写正确,粘贴位置整齐、朝向一致,标签粘贴在距插 头2cm处,列头柜配电开关标示清晰。 电缆在槽道中布放应顺直,无明显扭绞和交叉,不得溢出槽道 机房应远离强电场、强磁场、强电波、强热源等区域,满足机房电磁要求 级别。 机房抗震、防雷及承重满足机房建设要求和设备长期安全运行需要。 交流电源相关参数符合设备长期安全运行需要,机房交流电源系统应有防 雷单元,防雷单元应可靠接地。 根据设备、业务的重要性考虑其备份。 交流电源的交流保护地应可靠与交流保护地排连接,客户提供的GND地 排、PGND地排,最终须连接在同一个接地体上。 33

机 房 环 境 C C C C C C C C C B 其 他 C C A 地线接地方式、地阻值应符合《传输接地规范》,联合接地电阻:综合通 讯楼≤1欧姆;普通机房≤5欧姆(恶劣环境地区、室外环境≤10欧姆) PDF(分线盒) …… 此处隐藏:1821字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

运维人员客户端操作规范电信 - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519754.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)