DK-03工程创优策划(9)
福建九建陕西分公司 工程创优策划
(4)楼梯间模板与支撑必须在混凝土强度达到100%时,方可拆除; (5)以上所指混凝土强度根据同条件养护试块确定; (6)拆除模板时必须经专业技术负责人签字认可后方可。
后浇带处理
由于梁、板后浇带两侧的梁、板在后浇带浇筑前为悬挑结构,并将承受上部施工荷载,主次梁模板及支撑不能拆除,直至最后一层浇筑完毕后,达到规定的100%强度时,方可拆除;为防止后浇带浇筑前楼层内施工时其他荷载对此部位悬挑结构造成损坏,在模板拆除后应在后浇带两侧分别搭设双排脚手架且垫木方予以支撑。 地下室底板后浇带施工缝处用木模封堵,在木板上留出钢筋孔洞,不吻合处用1︰2水泥砂浆抹实,以防混凝土漏浆。如图5-25所示。
图5-25
后浇带混凝土浇筑完毕应及时在其上铺满木板,以保护后浇带及钢筋不被损坏。地上部分的后浇带两侧应砌筑一皮60mm宽烧结普通砖,并在外侧抹灰,防止楼层内施工用水流入地下室。
浇筑混凝土时,后浇带侧面采用密目钢丝网进行封堵,这样既可以防止漏浆,又可以利用钢丝与混凝土膨胀系数一致这一特性,而浇筑后浇带混凝土时不必将钢丝清理出来。密目钢丝网的宽度应比混凝土墙、板、梁等构件截面宽200mm以上,以保证钢丝网能与钢筋绑扎固定牢靠,防止振捣时挤开钢丝网。
―40―
福建九建陕西分公司 工程创优策划
模板施工注意事项
(1)混凝土浇筑前认真复核模板位置,柱、墙模板垂直度和梁板标高,准确检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误,模板支撑是否牢靠,接缝是否严密。
(2)混凝土施工时应安排木工看模,发现问题及时处理;
(3)板后浇带两侧的梁板在后浇带浇筑前为悬挑结构,并将承受上部施工荷载,主次梁模板及支撑不能拆除,直至最后一层浇筑完毕后,达到规定强度时,方可拆除。 在混凝土施工前,应清除模板内部的一切垃圾,尤其是石屑和木屑,凡与混凝土接触的面板都应清理干净。
(4)(全钢大模板)外墙接槎处理:为保证外墙上下楼层结构间施工缝隙衔接的平直和混凝土表面的清水效果,外墙模板其上口贴焊一条6350 通长钢板带。在浇筑本层混凝土时形成凹槽,上层立模时于凹槽内粘贴橡皮条或10mm厚海绵条,这样既可以防止漏浆,又便于接槎处理,同时能使墙体垂直度得到有效控制。
图5-26
(二)钢筋工程
本工程采用的钢筋规格品种繁多,Ⅲ、Ⅰ级钢筋,Ⅲ级钢筋有:Φ25、Φ22、Φ20、Φ18、Φ16、Φ14、Φ12;Ⅰ级钢筋有ф6.5、ф8、ф10。
―41―
福建九建陕西分公司 工程创优策划
1、钢筋进场验收和检验:钢筋进场要进行外观检查,表面不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,Ⅲ级钢端头保证平直无弯曲,并要检查出厂合格证(合格证要加盖供应单位公章,注明送件数量、工程名称、送件人、原件存放处、日期等)。同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法每60t为一检验批(不足60t也作为一批),在监理见证下取样送试。钢筋物理性能、外观质量及材质证明验收均符合要求,且复试合格后才能加工使用。
2、钢筋的储存:进场验收合格的钢筋,存放在已搭设好的钢筋加工棚内,集中码放,防止淋雨锈蚀。码放好的钢筋要进行标识,注明规格、产地、进场日期、使用部位、检验状态等。
3、钢筋加工:加工平台要平稳牢固,按下料规格制作定型卡具控制钢筋尺寸。根据设计配筋要求进行加工,保证钢筋形状,尺寸正确。
4、钢筋绑扎:顶板钢筋绑扎前在顶模板上弹通线控制钢筋间距。Ⅰ级钢筋绑扎接头做弯钩。板、墙网片筋外围两行筋相交点全部绑扎,中间部位可间接绑扎,双向受力筋的相交点全部绑扎。墙、梁、暗柱筋绑扎的扎丝尾部倒向骨架中心方向。板、次梁与主梁交叉处,板筋在上,次梁筋在中,主梁筋在下,梁、柱箍筋开口对角错开布设。
绑扎接头相互错开,从任一绑扎接头中心至搭接长度L1的1.3倍区段范围内有接头的受力钢筋截面面积占总截面面积:受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%。钢筋绑扎严格执行规范规定。
顶板钢筋绑扎施工工艺流程:墙体砼上部接槎清理凿毛→弹放下层筋位置线和预留孔位置线→摆放绑扎底层钢筋→自检→电工配管→绑扎马凳和上层钢筋→支放保护层垫块→安放固定预留孔模具→自检、互检→专检→报监理检查→交接检。 墙体钢筋绑扎施工工艺流程:弹放模板+50cm线、钢筋位置线,门窗洞口线→立筋搭接及焊接→自检、专检→调整立筋垂直度、绑扎水平筋及梁筋→安装控制立筋的卡具、保护层垫块→自检、专检→报监理检查→交接检。
5、钢筋连接:钢筋直径≥16的采用滚压直螺纹螺纹连接方式,对滚压直螺纹接头要检查丝扣的露丝情况,不允许有完整丝扣外露,滚压直螺纹还应用力矩扳手检查力矩值并作合格标记。焊接或机械连接要进行外观检查,每层以300个同类型、同规格接头为一批(不足300个为一批),从成品中取三个样品进行拉伸试验。套筒挤压
―42―
福建九建陕西分公司 工程创优策划
连接要检查压痕、弯折、裂缝、横向净距的情况。
6、钢筋间距的控制:
(1)、剪力墙钢筋:现场由专门人员,根据剪力墙钢筋的设计间距,制作横向定位卡具、竖向定位卡具(即梯子筋,见下图)。梯子筋在使用前应在与模板接触的部位涂抹防锈漆,避免露出墙面与空气接触后生锈,影响后期装修观感效果。
直径12mm钢筋 水平梯子筋一堵墙设置一道,竖向梯子筋一堵墙设置三道,平均布置开,吊垂直后再绑扎固定牢靠。 安装固定好梯子筋后,绑扎工人严格按照定位筋的间距进行绑扎。绑扎时所有扎丝头应该背向混凝土面,避免后期装修时出现锈蚀。 (2)、钢筋位移及保护层的控制 保护层控制采用高强塑料套片,每隔50cm放置一个,呈梅花状排列。 为防止剪力墙钢筋发生内缩位移,可按下图加工钢筋卡具进行控制。剪力墙钢筋每隔50cm放置一道,用扎丝绑扎牢靠,同样,在使用前应该先在两头涂抹防绣漆。 (3)、板钢筋绑扎质量的控制
板钢筋间距的控制:绑扎工人在开始绑板钢筋以前,应该按照图纸上的间距先在模板上用墨斗弹出钢筋间距控制线,使每一道钢筋绑扎都做到有线可依。
―43―
福建九建陕西分公司 工程创优策划 保护层的控制:下部钢筋保护层的控制可以用混凝土专用保护层垫块(见下图),负筋保护层的控制按照地方规定执行。 (4)基础筏板及梁钢筋保护层的控制 基础筏板钢筋及梁钢筋保护层用混凝土保护层专用垫块,双排钢筋采用废弃的Ф25钢筋来控制排距。 (5)产品的保护 剪力墙、柱等竖向钢筋在浇筑平板混凝土的过程中难免会被混凝土浆污染,在浇筑混凝土前,要因地制宜采取可行措施进行保护,防止钢筋被砼污染。 平板钢筋的保护。在绑负筋以前用钢马登将架板垫起,所有检查人员及操作工人均站立在架板上进行操作。同样在马登与模板接触的部分应该涂防锈漆。 (三)混凝土工程
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文