来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 福建九建陕西分公司 工程创优策划 图5-13 另,如图5-13所示,支墙和梁模板时,墙、梁侧模板应比楼板底标高适当高出10~15mm,以此隐藏混凝土墙的施工缝,提高混凝土外观质量。 六)、全钢大模板验算 1、 荷载验算

福建九建陕西分公司 工程创优策划

图5-13

另,如图5-13所示,支墙和梁模板时,墙、梁侧模板应比楼板底标高适当高出10~15mm,以此隐藏混凝土墙的施工缝,提高混凝土外观质量。

六)、全钢大模板验算

1、 荷载验算

已知:模板高度H =2800mm,面板δ=6mm,竖肋为8#槽钢,横背楞为双向10#槽钢,竖肋布置间距为300mm,模板为整体式大钢模板,横背楞布置间距如图5-15 所示,现计算模板的强度与刚度。

图5-15

荷载计算

采用内部振捣器振捣的新浇混凝土侧压力标准值: F =0.2rt0β1β2V1/2

―25―

福建九建陕西分公司 工程创优策划

其中r :为混凝土重力密度,普通钢混凝土取24kN/m3;

t0 ——新浇混凝土初凝时间, t0 =200/(T +15),T 为混凝土温度; T ——常温下取15℃ t0 =6.67; V ——混凝土浇筑速度2m/h;

β1 ——外加剂影响系数,加外加剂时取1.2; β2 ——混凝土坍落度修正系数,泵送混凝土取1.15; 所以: F =0.22rt0β1β2V1/2 =0.2232436.6731.231.15321/2 =68.73kN/m2

振捣混凝土对垂直模板所产生的茶载为4kN/m2 垂直模板侧压力设计值为 F1 =68.73+4=72.73kN/m2 2 、穿墙螺栓计算

根据材料力学,穿墙螺栓的计算公式 N ≤ An ? fb

fb 为3A 钢抗拉强度设计值选用υ=30 穿墙螺栓 An =560.6m2; fb =215N/mm2;

An 3fb =560.6mm23215N/mm2=120.53kN。

按穿墙螺栓横向最大间距1.2m,纵向最大间距1.35m,计算穿墙螺栓承受的拉力为:

N =1.231.35372.73=117.82kN< An 3fb 故穿墙螺栓满足要求。 3、 面板的强度与刚度的计算

取1m 宽的钢板为计算单元,由于竖肋的间距为300mm,故面板按三跨连续梁计算,混凝土的侧压力f1 =72.73kN/m2

强度计算:

跨度/板厚=300/6=50<100,属小挠度连续板,查《建筑施工手册》 “荷载与结构静力计算表”得

弯矩系数kM =-0.100

所以:M = kM3q3I 2 =0.1030.7273332=6545.7N2mm

―26―

福建九建陕西分公司 工程创优策划

截面抵抗矩W =b3h2/6=10362/6=60mm3 式中: b ——板宽,取10mm; h ——板厚,6mm。 面板最大内力为:

σ =M /W =6545.7/60=109.1N/mm2< f =215N/mm3 挠度计算:

查 “荷载与静力结构计算表”得kf =0.667 f = kf 3q3I4/1003E3I

=0.66730.727333004/(10032.063105310363/12) =1.01mm

4、 横背楞的计算 强度的计算

横背楞是以穿墙螺栓为支座的连续梁,其计算简图5-16 所示。 q = f 31.2=72.7331.2=87.3kN/M 式中 f ——混凝土侧压力最大值;

图5-16 连续梁简图

I ——穿墙螺栓最大间距按1200mm; 所以横背楞最大弯距为Mmax =1/8 qL2。 σ =M /W max

其中:查表得双向[10#槽钢的净截面抵抗距为 Wx=39.732=79.4mm3 σ=Mmax/W

=(1/8387.331.223106)/79400 =197.9N/mm2

依据手册Q235 钢抗拉强度设计值为[f]=215N/mm2 σ<[f] 故强度满足要求

―27―

福建九建陕西分公司 工程创优策划

刚度计算:查依《建筑施工手册》 fmax =-5/3843q13L4=2.4 q1 是横背是的截荷标准值。 q1=72.7331.2=87.3kN/m 悬臂部分: Vmax =q1a4/8E3Ix

其中:E 为弹性模量,其值为2.063105 Ix 惯性矩,其值为396.6cm4 a=150mm(模板两边最大悬臂长度)

则:Vmax =87.331504/832.063396.63109 =0.0067mm

许用挠度[V]=150/500=0.3mm Vmax <[V] 故悬臂部分满足要求 跨中部分:

依据材料力学,跨中最大剪力: Vmax=q1l4[5-24(a/1)2]/384EIx 其中:

a/1=150/900=0.167

Vmax=87.3312004(5-2430.1672)/38432.063396.63109 =2.3mm

Vmax<[V]=1/500=1200/500=2.4mm 故跨中部分刚度满足要求。 5、 竖肋计算

竖肋是支承在横背楞上的连续梁,其计算简图如图5-17所示。

―28―

福建九建陕西分公司 工程创优策划

图5-17竖肋计算简图

强度计算:

竖肋布置间距一般h=300mm 左右考虑 q=F3h=68.7330.3=20.62kN2m

根据《建筑施工手册》,考虑载荷最为不利时 Mmax=Kmqh2

式中Km 为弯矩影响系数,最不利情况下取0.125 查表得[8 Wx=25300cm3 Ix=101000 cm4 M=0.125320.6231.32=4.36kN2m α=Mmax/Wx

=4.363106/1.01325.33103 =170.6N/mm2<[f]=2154N/mm2 故强度满足要求。 刚度计算: 悬臂部分:

而 Vmax=q13h314/8EIx q=f3h=68.7330.30=20.6kN h 为竖肋最大悬臂长度取300mm Vmax=20.633004/832.063101.33109 =0.09mm

许用挠度[V]=300/500=0.6mm Vmax<[V] 跨中部分:

Vmax=q13h24(5-24a2)/384EIx

―29―

…… 此处隐藏:623字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
DK-03工程创优策划(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448939.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)