七、 热风炉制安方案 (一)、热风炉壳的制作。

热风炉炉壳的制作分铆焊厂及安装现场两处进行。铆焊厂进行直径8米以下的筒体单圈预制,筒体直径8米以上的,因运输不便,预制成半圈,现场组对。钢板的卷制用30×3200mm卷板机卷制。下料时,板的规格限制,在保证壳体结构形式的前提下,各带钢板可适当调整,但不能太大。直线部分的坡口采用半自动切割机加工,曲线部分采用手把切割。焊缝采用手工焊、半自动焊、气体保护焊三种焊接方法。

1、炉底的制作

炉底曲线部分(外委件)到货后进行整体拼接,中间底板拼接好后和曲线部分拼装,焊接时采用几名焊工同时对称焊接,先焊横向焊缝,再焊纵向焊缝,并且要从是间向两边分段跳焊,分段的距离要相一致,最后焊环缝,焊完一遍后,再翻过来焊另一面,焊接采用二氧化碳气体保护焊,以减少焊接变形。 2、壳体制作

(1)、材料:炉壳主体材质为Q235-B,所用材料必须具有质量证明书, 其技术条件必须符合现行国家规定,钢材表面锈蚀、麻点或刻痕的深度不得超过厚度负偏差的一半。

(2)、焊接材料的型号:手工焊采用E4300焊条,自动焊采用H08A型

焊丝,焊剂431,所有焊材必须有相应的质量证明书。

油漆应符合设计文件规定的牌号、种类和色标,并具有质量证明书,

严禁使用无质量证明书和失效变质的涂料。

(3)、制作:钢板的切边,须用半自动切割机进行,钢板切割后,尺寸极限偏差为±lmm,两对角线长度之差不得大于3mm,坡口尺寸应符合图纸规定,允许偏差1mm。

外壳钢板的弯曲加工,应符合设计规定的曲率半径。用弦长不小于1500mm的弧形样板检查,弧线与样板之间的间隙不得大于2mm,弧形拱形外壳组对时,检查其上下口直径。

外壳在铆焊厂应进行预装配,预装配应在预装平台上进行,预装平台上表面高低差不得大于4mm,并在每组装一段前检测其水平,调整合乎要求后方可进行组装工作。三台热风炉预制在铆焊厂,铺设三座平台,每座平台200㎡,现场组装需铺设三座组装平台,每座平台100㎡。在铆焊厂预制的筒节,找圆符合要求后,在每段筒节上下口约200-300mm处用米字支撑加固,以防壳体变形,支撑用料选用[16加弧型钢板,每层注意中间应空出以便找中心,每台炉需支撑24层。

在每圈外壳钢板上,焊好脚手架挂耳,位置距上口约1.2米,间距约2米,按图有平台的外壳可焊上平台支撑。预装配时,注意使纵缝远离开孔位置,竖向焊缝错开间距大于400mm。预装配好的每节筒体,打上0°线,并标出件号标记,拆开的接头处用钢印作好标记,作为现场安装的依据。壳体上的开孔位置在筒体上作上明显的标记。 热风炉炉体制作偏差如下:

①、外壳钢板圈的最大最小直径之差:2/1000D,(D为外壳的设计直径)。

②、对口错边量≤δ/10,不大于3mm,δ为板厚。

③、坡口端部间隙 (4)、焊接:

+2-1

mm。

焊接工作应在组装检查合格后进行,焊前应清除焊缝位置附近的铁锈,油污等脏物,焊完后清除焊缝表面熔渣及两侧飞溅金属,焊工必须在所焊的焊缝附近打上焊工代号的钢印,并作记录。

当风速超过9m/s时,焊接应采取防风措施,否则不可焊接,由于此壳体板厚,焊接采用二氧化碳气体保护焊,,在焊接环口时,要多名焊工同时均布施焊。在焊接每道焊缝前,应进行清渣,发现夹渣、气孔和裂纹等缺陷必须清除重焊,焊根应清理干净,露出金属光泽,目视检查确认已无缺陷后方可再进行焊接。 焊缝的外观要求:

表面不允许有裂纹、气孔、夹渣、熔合性飞溅。

咬边探度≤0.5mm,长度小于或等于焊缝全长的10%,且小于100mm。表面焊缝余高≤l+0.2b,但不大于3mm,b为焊缝宽度。

焊缝表面凹陷深度≤0.5mm,长度小于或等于焊缝全长10%,且小于100mm。

对口错边≤0.1δ,不大于3mm,δ为板厚。 焊缝的无损探伤数量为对接焊口长度的10%。 开孔中心1.5开孔直径范围内的焊缝100%射线探伤。 探伤不合格处,由专业人员指导反修。探伤方法为射线探伤。 (二)、热风炉壳的安装

安装前必须取得基础验收合格的直接资料,包括基础强度,外形尺寸,中心线和标高的测量记录以及基础的沉降观测记录,基础座标位置

偏差±20mm,标高偏差-20mm,外形尺寸偏差±20mm,基础上平面水平度S/1000,全长为10mm。

安装前应对基础进行复测,并将中心引伸到基础以外的固定点上,底板安装完后,其中心打上标记,以备安装复测各带的中心偏移量。 在现场40吨塔吊吊装范围内,组装分半的外壳,检查符合制作要求后,才可安装。安装顺序由低到高,各带焊4块吊装鼻子,鼻子用12mm厚钢板制作,尺寸为200×100mm,吊点要靠近各圈内的加固支撑,吊装绳长不小于8米,吊装前应把安装平台铺设牢固,按设计有梯子栏杆的,要焊上平台及栏杆,安装平台要加上护栏及护网。注意,有支撑圈的筒节,要把支撑圈点焊牢固,不可满焊,防止焊接变形后影响安装,其焊接可待安装完上面两节筒体后才可焊接,为了保证整体中心位置不超标,在安装每圈时,除用经纬仪找垂直外,还应检查其中心偏差,如有超标立即调整。整圈安装时,焊接滞后于安装不得超过3条焊缝。

壳体安装允许偏差如下:

1)、外壳钢板圈的最大直径与最小直径之差≤2/1000D,D为热风炉直径。

2)、炉顶钢板圈中心对炉底中心的位移≤1/1000H,H为热风炉高度,但不大于30mm.

3)、外壳钢板圈上口水平差≤4mm。

4)、炉底焊后的水平差≤2/1000D,D为热风炉直径。

(三)、探伤、开孔、气密试验

壳体安装完后,壳体开孔位置画出,探伤人员对壳体进行探伤,探伤合格后,按开孔位置开孔,焊接管,开孔位置误差:标高误差±5mm,角

度误差4′。壳体焊好各接管后,用盲板封住,待砌砖后,用压缩空气对热风炉进行气密试验,试验压力为其工作压力,保证2小时,泄漏率≤2%为合格,泄漏率按下式计算:

△=(1-P2T1/P1T2)× 100% △=泄漏率

P1—试验开始时气体的绝对压力,Pa(kgf/cm) P2—试验结束时气体的绝对压力,Pa(kgf/cm) T1—试验开始时气体的绝对温度,℃ ; T2—试验结束时气体的绝对温度,℃ .

热风炉砌砖前,应先对底板进行真空度试验。真空度为40KPa(300mmHg)。

八、 炉工程重力除尘系统制安方案

(一)、材料:工艺钢结构所用的钢材,焊接材料(焊条,焊丝),防腐材料,粗制螺栓,高强螺栓,螺母等都必须符合图纸设计和国家标准规定要求,并且有质量证明书;严禁使用无质量证明书的材料。

(二)、工艺钢结构施工主要技术措施和方法:

1、 结构制作之前应先审查图纸,对图纸中构件及其尺寸或不明白

处与有关技术人员共同解决,对于需要放样的构件必须先放样,后下料,以防出现因下错料造成的浪费和返工现象。

2、 除尘器壳体制作时,应对钢板作平直校正;钢板切边,须用半

22

…… 此处隐藏:1020字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
450M高炉安装方案备份(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447669.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)