教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

450M高炉安装方案备份

来源:网络收集 时间:2026-07-12
导读: 一、 炉体制作安装方案 1、制作:钢板在加工前应作平直校正,钢板的切边,须用半自动切割机进行,钢板切割后,尺寸极限偏差为±1mm,两对角线长度之差不得大于3mm。 坡口尺寸应符合图纸规定,偏差不大于1mm。 外壳钢板的弯曲加工,应符合设计规定的曲率半径

一、 炉体制作安装方案

1、制作:钢板在加工前应作平直校正,钢板的切边,须用半自动切割机进行,钢板切割后,尺寸极限偏差为±1mm,两对角线长度之差不得大于3mm。

坡口尺寸应符合图纸规定,偏差不大于1mm。

外壳钢板的弯曲加工,应符合设计规定的曲率半径。用弦长不小于1500mm的弧形样板检查,弧线与样板之间的间隙不得大2mm。锥形外壳钢板检查其上、下口。钢板在弯曲成型前应进行端部压头,经压头后,钢板端部应达到所要求的弧度,其偏差不得超过上述规定。由于高炉直径大,不易整圈卷制,按排版图分片圈制,为了减小头部接长用料,易整圈分两半卷制,卷制前板的接长用料应重复使用,注意留出切割余量约50mm,接长用料约300mm。

高炉外壳在现场金结加工厂应进行预装配,预装配应在预装平台上进行,因此搭设平台300平米,预装平台上表面高低差不得大于4mm,并应在每组装一段前检测其水平,调整至合乎要求后方可进行组装工作。外壳预装配应从下往上按顺序进行,每次可组装3圈,逐圈检查合格后,让专业人员确认后,打上标记,焊好定位器,然后拆开作为半成品,但最上面一圈要留作下一组装段的底圈。预装配好的壳体,在距上下口内约300毫米处加“米”字支撑,以防壳体变形,支撑用料选用[16和弧型钢板,

在每圈外壳钢板上,焊好脚手架挂耳,位置距上口约1.2米,间距约2米,按图有平台的外壳可焊上平台支撑,使焊缝远离开孔位置。竖向焊缝错开间距大于200mm。预装配合格后的构件,标出各件号和中心线,

在拆开的接头处或上下圈间用油漆和钢印标出明显标记,作为现场安装的依据,高炉外壳上的铁口、渣口、风口、人孔在预制时定位,画出开孔位置。并由专业人员确认,其允差≤5mm。

炉壳预制好后,涂防锈漆2度,注意焊口两侧100mm内不涂油漆,待安装完后,再涂刷。注意运输、装卸,施工过程中各构件应加固好,防止产生永久变形。

炉壳预装配偏差内见下表:

项次 项目 允许偏差 1) 炉壳钢板圈中心对预装平台上检查 ≤H/1000 中心的位移。(H-预装外壳的高度) 且≤10mm 2) 炉壳钢板圈的最大最小直径差 ≤2/1000D (D-外壳的设计直径)

3) 炉壳钢板圈上口水平差 ≤4mm 4) 对口错边量δ-板厚 ≤1/10δ且≤3mm

5) 坡口端部间隙 -1~+2㎜

2、焊接

焊接工作应在组装检查合格后进行,焊前应清除焊缝位置附近的铁锈、油污、积水等脏物,焊完后应清除焊缝表面熔渣及两侧飞溅金属,焊工必须在所焊的焊缝附近打上焊工代号的钢印,并作记录。

当风速超过9m/s时,焊接应采取防护挡风措施,否则不可焊接。由于此壳体板厚,手工焊时采用分层倒退反向焊及对称焊,在焊接环口时,要多名焊工同时均布施焊。在焊接每道焊缝前,应进行清渣,发现夹渣、

气孔和裂纹等缺陷必须清除重焊,焊根应清理干净,露出金属光泽,目视检查确认无缺陷后方可再进行焊接。为了提高焊接质量、速度,本工程壳体对接口,焊接采用CO2气体保护焊。

焊缝的外观要求:

表面不允许有裂纹、气孔、夹渣、熔合性飞溅。

咬边深度≤0.5mm,长度小于或等于焊缝全长的10%,且小于1OOmm。 表面焊缝余高≤1+0.2b,但不大于5mm,b为焊缝宽度焊缝表面凹陷深度≤0.5mm,长度小于或等于焊缝全长10%小于100mm。

对口错边≤0.16,不大于3mm。δ为板厚。

焊缝的探伤数量:手工焊时,抽取部位,全部接头的丁字焊缝开孔中心1.5倍开孔直径范围内的焊缝。探伤不合格处,由专业人员指导反修,直至合格为止,但反修次数不能超过3次,本炉体全采用超声波探伤,当手工焊时,抽取焊缝总长的1%,当自动焊时,抽取焊缝总长的5%。

3、安装:

安装前必须取得基础验收合格的交接材料,包括基础强度、外形尺寸、

中心线和标高的测量记录以及基础的沉降观测记录,基础座标位置偏差±20mm,标高偏差-20mm,外形尺寸偏差±20mm,基础上平面水平度5/1000,全长为10mm。

安装前应对基础进行复测,并将中心线引伸到基础以外的固定点上。 高炉基础应在安装到1/3高时、2/3高时、到顶,分别对基础进行沉降观测。

安装顺序由下到上依次安装。吊装采用40t塔吊,各圈炉壳焊好均

布等高的吊装鼻子,鼻子用板厚16mm,尺寸为200×200mm,吊点要靠近各圈内的加固支撑,吊点选用4点,吊耳数量共计60块,绳长不小于8米,吊装前应把安装平台铺设牢固,按设计有梯子栏杆的,要焊上平台及栏杆,安装平台要加上护栏及护网。注意炉底水冷梁安装一定要把误差减少到最小,经专业人员确认无误后,方可安装以上炉壳,底和水冷水梁的连接见高炉施工图,为了保证环缝组对间隙4mm要求。在组对时可在每圈环缝均布垫4mm的扁铁,待点焊牢固好后,再去掉。为了保证高炉整体中心位置不超标,用大线坠在安装时检测其中心位移偏差,如超标,立即调整。整圈安装时,焊接滞后于安装不得超过3条焊缝。注意热风围管预制好后,待炉壳安装标高超过围管标高2—3米时,可分两半吊装热风围管,并在炉体焊临时支撑支固,支撑沿圆周分布12个,围管距炉壳距离误差在±20mm内。待炉体框架安好并安装围管吊架后支撑方可去掉。

高炉安装的允许偏差如下表

项次 项 目 允许偏差 1) 外壳钢板圈最大最小值直径差, ≤3/1000D (D-外壳钢板圈的直径)

2) 外壳钢板圈中心对炉底中心的位移 ≤2/1000(H-h)

(H-外壳钢板圈的标高) (h-炉底的标高)

3) 外壳钢板圈上口水平差 ≤4㎜

顶法兰中心对炉底中心位移 ≤2/1000(H-h) (H-炉顶法兰的标高)

(h-炉底的标高)

4) 炉顶法兰标高 ±20 5) 炉底水冷梁全部支承梁的高低差 ≤1/1000

(D-由支承梁组成的圆的直径)

6) 相邻两支承梁对应点的高低差 ≤4㎜ 7) 水冷梁全部冷却管的高低差 ≤6㎜ 8) 水冷梁各冷却管中心线的偏移 ≤3㎜ 9) 炉底板中心位移 ≤2㎜ 10) 上表面不平差(D-炉底板直径) ≤1/1000D 11) 最大直径与最小直径之差 ≤2/1000D

(D-炉底板的直径)

12) 底板对上错边量 ≤3~5㎜

制作时,在高炉炉口直段处的一带留约50㎜余量,安装时根据上段与

炉喉法兰先行焊接后核实尺寸再切除多余量。

二、高炉主体框架、上升管、下降管及斜桥制安方案 (一)制作

钢板在加工前应校正,钢板的切边,须用自动、半自动切割机进行。钢板下料两对角线长度之差不得大于3㎜,在制作时,炉顶和导出管相连需进行预装配;斜桥主桁架及斜桥上部卸料段需进行预装配,粗煤气管三通和斜管需要进行预装配,炉顶框架柱梁需预装配。

…… 此处隐藏:875字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
450M高炉安装方案备份.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447669.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)