导读: 洞口佳和名都2#、4#楼工程 【施工方案】 用小锤、放大镜、钢板尺和焊缝量规检查,逐个检查焊接接头。接头焊包均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。对外观检查不合格的接头,应将其切除重焊。 3) 允许偏差

洞口佳和名都2#、4#楼工程 【施工方案】

用小锤、放大镜、钢板尺和焊缝量规检查,逐个检查焊接接头。接头焊包均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。对外观检查不合格的接头,应将其切除重焊。

3) 允许偏差

接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1 倍直径,同时不得大于2mm。接头处弯折不得大于4°。

2、 钢筋加工要求

钢筋加工需要注意以下问题:

1) 钢筋加工应严格按照钢筋料单执行,不得随意更改下料,以保证制作和绑扎的一致性。焊接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10d,且不宜位于构件的最大弯矩处。

2) 钢筋的冷拉:通常只对Φ6.5、Φ8 的钢筋进行冷拉(Φ10、Φ12 钢筋有定尺的钢筋)。冷拉钢筋的验收应分批验收,每批由不大于20t 的同级别、同直径冷拉钢筋组成;钢筋表面不得有裂纹和局部缩颈。如现场因某种钢筋短缺、急用、采用代换时,应满足混凝土结构设计规范中所规定的钢筋间距,锚固长度,最小钢筋直径、根数等要求。

3) 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒或老锈的钢筋禁止使用。

钢筋加工的允许偏差

项 目 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 允许偏差 ±10 ±20 4)Ⅰ级钢筋的末端需要做180°弯钩,箍筋作135°弯钩。弯钩的平直长 度对一般结构为5d,对有抗震要求的不少于10d。

3、 钢筋安装质量要求 1) 钢筋搭接和锚固

钢筋的搭接、锚固长度要满足设计要求和规范规定。

各受力钢筋之间的绑扎接头位置应按设计要求和规范规定相互错开。 2) 钢筋保护层厚度

湖南华恒建筑工程有限公司

36

洞口佳和名都2#、4#楼工程 【施工方案】

受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合设计要求和规范规定。 3) 钢筋安装允许偏差

钢筋安装允许偏差一览表 项 目 受力钢筋的排距 钢筋弯起点的位置 箍筋、横向钢筋间距 绑扎骨架 基础 受力钢筋的保护层 柱、梁 板、墙 第七节 主体结构模板工程

一、模板工程施工方案

1、为保证结构的混凝土施工质量,主体结构梁板底模板柱的内外模采用全新的18mm 厚木胶合板。

二、模板工程施工顺序

模板的投入量根据各分区的开工先后次序依次投入。 三、模板工程施工工艺流程 1、 梁板模板安装工艺:

在柱子上弹出轴线和水平线 安装工具或支撑 安装梁底模板

绑扎钢筋 安装侧模板 安装横楞、固定横楞 三、模板工程施工方法 1、 底板模板

底板周边模板采用木胶合板。施工缝处采用快易收口网封闭或密目网,两边由钢筋点焊固定。

1) 材料和设备 A. 模板

模板采用木胶合板时,采用100×50 和100×100 木方做内外楞。材料 B. 工具

湖南华恒建筑工程有限公司

37

允许偏差 ±5 20 ±20 ±10 ±5 ±3 洞口佳和名都2#、4#楼工程 【施工方案】

水平尺、扳手、钢卷尺、线锤。 2) 施工方法 A. 支模前的工作

●校正柱基的竖向插筋在圆柱截面范围内,并清理干净; ●绑扎核心筒及柱内钢筋并安放埋件。 B. 浇注混凝土

混凝土浇注前,应先搭设脚手架操作平台,注意脚手架平台应与模板支撑体系分开。混凝土浇注前,先浇注柱子同标号50-100 厚的减石子砂浆,然后再正式浇注混凝土。混凝土塌落度不应小于12cm,自由倾落高度应小于2m,一次浇注高度不宜超过3m,并分层震捣。震捣时振动棒不得碰触竖向主筋和模板。

C. 拆模及养护

混凝土浇注结束两天后开始拆模。首先拆除柱箍,然后拆开模板栓,将模板从柱面拉开即可。拆开的模板严禁摔撞,应及时清理干净,将两半模拼好,上好螺栓,竖向放置,严禁叠压横放。拆模后,应对柱面进行检查,并进行必要的修补或凿毛处理。混凝土养护采用自来水养护,必须时采用麻袋或采用塑料布覆盖养护。

3) 质量标准

模板接缝宽度不得大于1mm,孔距差不得大于1mm,模板表面不得皱皮、脱皮和弯曲变形,内侧宜涂刷脱模剂,相邻模板高低差不得大于1.0mm。

模板内表面应该平整光滑,其允许偏差如下表所示。

柱模加工允许偏差

项 目 长度(mm) 直径(mm) 允许偏差 ±2 ±1 检验方法 用尺检查 用尺检查 用2m 靠尺及尺检查 内表面垂直平整度(mm) 1 模板安装允许偏差和检验方法

湖南华恒建筑工程有限公司

38

洞口佳和名都2#、4#楼工程 【施工方案】

项 目 轴线位移(mm) 截面尺寸(mm) 每层垂直度(mm) 相邻板面高差(mm) 表面平整度(mm) 4) 操作工艺 A. 梁模板安装工艺

允许偏差 3 ±2 3 2 2 检验方法 用尺检查 用尺检查 用2m 靠尺检查 用直尺和尺量检查 用2m 靠尺及尺量检查 ●在钢筋混凝土柱子或其它便于操作的构件上弹出轴线和水平线。 ●按柱标高安装梁底模板,并拉线找直,进行起拱(按规范或设计图要求起拱),一般起拱高度宜为梁跨长度的1/1000~3/1000。

●绑扎钢筋经检查合格后,清扫垃圾再安装侧模板。 ●清扫垃圾

D. 楼板模板安装工艺

●楼板的立柱支撑下是土质地面时,应对地面进行夯实,铺垫通长脚手板,然后在脚手板上设立柱支撑,立柱支撑间距,应负荷载计算确定,若采用工具式脚手架更为适宜采用多层支架支模时,立柱支撑上下层支撑应在同一竖向中心线上。

●安装纵横水平支撑,一般设双层纵横水平支撑(水平柱杆)。 ●50 mm×100 mm 木方,间距300mm,最后铺设模板。

●铺设模板。模板宜采用木胶合板覆面模板(在拼缝处可用窄尺寸的拼缝模板或木板代替),板的铺设要模平竖直拼缝严密。

●清扫垃圾。 6、模板拆除

梁柱侧模当混凝土强度能保证结构构件部变形,其表面及棱角不被损害,并满足同条件拆模试块试压强度不低于1.2MPa 时,方可拆除。

模板拆除后应立即清理干净,刷脱模剂。新模板进场,必须先刷脱模剂方可堆放使用,拆下的扣件及时集中、清洗。

7、 质量控制及成品保护

湖南华恒建筑工程有限公司

39

洞口佳和名都2#、4#楼工程 【施工方案】

1) 模板在使用前必须把板面、板边粘的水泥浆清除干净,对因拆除而损坏边肋的模板、翘曲弯形的模板进行平整、修复,保证接缝严密,板面平整。

2) 模板面应涂刷脱模剂,未刷胶模剂的模板不准用在本工程上,以保证混凝土表面的外观质量。事先必须准备好刷脱模剂用的所有工具。

3) 模板安装应按“模板方案”进行,要修改时必须编制者的同意。 4) 柱、墙模板安装时在楼层放线、验线之后进行。放线时要弹出中心线、边线、支模控制线。

6) 模板拼 …… 此处隐藏:1175字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

佳和名都施工组织设计(1)2(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446248.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)