图4.3-1 标准断面二衬施工工艺流程图
①系统注浆
利用初支背后预埋回填注浆管进行系统连续回填注浆,注浆材料采用1:1水泥单液浆,注浆压力0.1~0.3MPa,注浆孔沿隧道拱部及边墙布置,环向间距:起拱线以上2.0m,边墙为3.0m;纵向间距为3.0m,梅花形布置,注浆方向采取沿隧道纵向从低向高依次进行,完成一个循环即可。
②集中注浆
系统注浆完成后,若仍存在局部渗漏水现象,专门对渗漏水点进行集中注浆。
12
中 铁 隆 工 程 集 团 有 限 公 司
乌鲁木齐市轨道交通1号线13标段项目经理部 植物园站~迎宾路口站暗挖区间隧道二次衬砌施工方案
注浆完成后用棉纱临时堵塞注浆管下端口,防止浆液流出。 (2)引水堵塞
注浆完成后,若仍存在个别滴水、股流水等散水现象,采取直接堵塞和引管堵塞。 ①直接堵塞
当基面滴水或明流水水流较小,水压不大时,以出水点为中心,人工凿除喷射砼成孔槽,孔槽直径约2~4cm,深约3~5cm,凿完后,用水将槽内冲洗干净,随即用堵漏灵堵塞于槽内,并用力向槽壁四周挤压密实,使之与槽壁紧密结合。经过1~2min后,检查外观是否还出现渗漏,若有则重新施作。
当基面滴水或明流水水流较小,水压不大时,以出水点为中心,人工凿除喷射砼成孔槽,孔槽直径约2~4cm,深约3~5cm,凿完后,用水将槽内冲洗干净,随即用堵漏灵堵塞于槽内,并用力向槽壁四周挤压密实,使之与槽壁紧密结合。经过1~2min后,检查外观是否还出现渗漏,若有则重新施作。
②引管堵塞
用于点漏水较大,有明流水时。先用人工凿除漏水点周围松散层,凿成一个锥形槽,凿完后把槽内清洗干净,用胶管插入槽内、用快硬水泥胶浆将胶管四周封严、使水顺胶管流出,并在铺防水板前将胶管堵塞。
当初支结构通过堵漏达到初支内表面没有滴水,只有轻微湿渍时方可施作防水层。
(3)超欠挖处理
经断面检查,初支欠挖大于5cm的需进行欠挖处理,欠挖小于5cm的不处理。对于欠挖大于5cm的采取换拱外移以满足净空要求;对于大面积超挖且初支面基本平顺部分采取用二衬砼回填。
(4)补喷
对于拱架割除、换拱、拱架钢筋外露及砼表面下凹明显部分,采取喷射砼补喷平顺。
(5)基面突出尖锐物的割除
对于穿出基层的金属构件,如钢筋、小导管及锁脚锚管等构件外露端头应切除,并采用1:2.5水泥砂浆抹平,对于凸出的鼓包砼采取用风镐凿平以满足净空和圆顺要求。
(6)基面抹平
基层面阴、阳角和棱角部位采用1:2.5水泥砂浆抹成倒角或圆弧,圆弧半径50mm。防水层基面阴阳角构造做法如下图4.3-2所示。
13
中 铁 隆 工 程 集 团 有 限 公 司
乌鲁木齐市轨道交通1号线13标段项目经理部 植物园站~迎宾路口站暗挖区间隧道二次衬砌施工方案
4.3.2.2防水层施工
区间隧道防水层均采用1.5mm厚EVA塑料防水板进行全外包处理,防水板与基层 之间设置单位重量不小于400g/m2的土工布缓冲层,仰拱或底板上表面设置400g/m2土工布保护层。塑料防水板铺设分两步进行,先铺设仰拱防水板,再铺设拱墙防水板。
(1)缓冲层的固定
①缓冲层采用水泥钉、铁垫片和与防水板相配套的塑料圆垫片固定在基面上,固定时钉头不得凸出垫片平面。边墙固定间距为80~100cm,拱部为50~80cm,仰拱为1~1.5m,呈梅花形布设,仰拱与边墙连接部位的固定间距可适当加密为50cm左右。所有塑料垫片均选择在基层凹坑部位固定,避免固定防水板时局部过紧。缓冲层及EVA塑料防水板的固定方法如下图4.3-3所示。
图4.3-3 缓冲层及EVA塑料防水板固定方法图
②缓冲层采用搭接法连接,搭接宽度5cm,搭接缝用塑料垫片固定;缓冲层铺设时应尽量与基面密贴,不得拉得过紧或出现过大的褶皱,以免影响防水板的铺设。
(2)防水板的铺设
①防水板的铺设方向:仰拱防水板铺设时,防水板宜采用沿隧道纵向铺设,以减少十字焊缝的数量,减少手工焊接,保证防水效果;首先铺设仰拱部分防水板,然后
14
图4.3-2防水层基面阴阳角构造做法图
中 铁 隆 工 程 集 团 有 限 公 司
乌鲁木齐市轨道交通1号线13标段项目经理部 植物园站~迎宾路口站暗挖区间隧道二次衬砌施工方案
浇筑底板防水保护层混凝土,待砼强度达到设计强度的75%之后方可进行拱墙部分的防水板铺设,拱墙防水层采用环向铺设,利用移动式简易台架作为施工操作平台。
②防水板采用热熔法手工焊接在塑料圆垫片上,焊接应牢固可靠,避免浇筑和振捣混凝土时防水板脱落;防水板固定时应注意不得拉得过紧或出现大的鼓包,铺设好的防水板应与基面凸凹起伏一致,保持自然、平整、伏贴,以免影响二衬混凝土的厚度或使防水板脱离。
③同层铺设的防水板之间采用双焊缝进行热熔焊接,搭接宽度10cm。焊接完毕后采用检漏器进行充气检测,充气压力为0.25Mpa,保持压力不小于15分钟,允许压力下降10%。如压力持续下降,应查出漏气部位并对漏气部位进行全面手工补焊。
④防水板铺设完毕后应对其表面进行全面的检查,发现破损部位及时进行补焊;补丁应剪成圆角,不得有三角形或四边形等尖角存在,补丁边缘距破损边缘的距离不得小于70mm;补丁应满焊,不得有翘边空鼓部位。
⑤所有施工缝部位的防水板预留长度应超过预留搭接钢筋顶端最少200mm,也可将预留部分卷起后固定,并注意后期施工中的保护。对防水层验收合格后,才能进行下道工序的施工。
(3)防水保护层施工
仰拱EVA防水板铺设完成后,首先在防水板表面铺设一层400g/m2的土工布保护层,然后再铺设70mm厚的C20细石混凝土保护层,混凝土采用商品混凝土,通过地泵将混凝土运至作业面。混凝土浇筑顺序为环向先仰拱底再边墙、沿隧道纵向单方向后退式一次浇筑70mm厚细石混凝土。施工人员不能穿硬底鞋直接踩在防水板上,或在防水板上铺设木板做为临时保护,必要时打赤脚施工。 4.3.2.3分区系统及注浆系统施工技术要求
采用EVA防水板的矿山法区间隧道,根据设计要求在变形缝和环向施工缝部位均采用中孔型EVA外贴式止水带设置分区系统,止水带宽度不小于300mm;同时,在全外包防水层表面均设置环向的注浆系统,包括注浆底座和注浆导管,环向、纵向设置间距为4.0~5.0m。注浆底座应与防水层热熔焊接,注浆导管采用塑料螺纹弹簧管,并应具有足够的抗压强度,确保埋入浇筑混凝土内的部分不被压扁。
(1)采用外贴式止水带专用焊机将EVA止水带两端热熔焊接在防水板表面,每道焊缝宽度不得小于30mm,并采用塑料焊条对焊缝进行补强焊接,要求焊接部位牢固、密实、不透水。
(2)进入现场焊接止水带之前,应取0.5~1.0m长度的止水带进行班前试焊,焊接完毕后将两端热熔密封,然后进行充气检测,充气压力0.15Mpa,并维持压力不
15
中 铁 隆 工 程 集 团 有 限 公 司
乌鲁木齐市轨道交通1号线13标段项目经理部 植物园站~迎宾路口站暗挖区间隧道二次衬砌施工方案
少于15min,否则应对焊接设备进行 …… 此处隐藏:2079字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣