附录十二:

光伏电站并网投产系统运行专业管理必备的技术条件

1.满足《光伏电站接入电力系统技术规定》(GB /T 19963 — 2011)、《光伏电站接入电网技术规定》(Q / GDW617 — 2011) 、《光伏电站无功配置及电压控制技术规定》(征求意见)等国标、行标、国网公司的技术要求。

2.满足四川电网涉网安全的机网协调相关要求。

3.光伏电站有功调节功能及特性满足电网运行需要,并完成现场试验。 4.光伏电站无功调节应采用并网点电压闭环控制模式,调节特性满足国家相关标准,并完成现场试验。

5.光伏电站电压偏差、电压变动、闪变、谐波、三相电压不平衡度等符合电能质量国家相关标准,并配备电能质量检测设备,对电能质量进行实时监测。

- 41 -

附录十三:

光伏电站并网投产调度控制专业管理必备的技术条件

1.光伏电站有功功率和频率变化应有机组厂家或试验单位出具的试验结论,且满足表2“光伏电站接入电网各专业技术要求审查表”第1项和第7项技术要求。

2.光伏电站应配置功率预测系统,且满足表2“光伏电站接入电网各专业技术要求审查表”第2项技术要求。

- 42 -

附录十四:

光伏电站并网投产调度计划专业管理必备的技术条件

1.光伏电站有功功率控制及频率变化应满足表2“光伏电站接入电网各专业技术要求审查表”第1项和第7项技术要求。

2.光伏电站无功配置和电压控制满足表2“光伏电站接入电网各专业技术要求审查表”第3项和第4项技术要求。

- 43 -

附录十五:

光伏电站并网投产水电及新能源专业管理必备的技术条件

1.已按要求报送了光伏电站基本参数表及光伏电站设计报告、运行说明书等资料;

2.已按要求编制了光伏电站投产后1年内的年度运行方案计划和初期投产运行方案。

3. 已明确并向省调报送了光伏电站日常运行分析技术人员名单及联系方式,参加了有关培训。

4.总装机超过1万kW的光伏电站已建立发电运行视频图像监视系统,并将主要视频图像实时上传电网调控机构。

5.已按《光伏电站接入电网技术规定》及《四川电网光伏电站调度运行管理暂行规定》完成并通过了各项监测实验,并提交了有关测试报告材料。

6.已建立了发电功率预测系统,满足电网运行要求。

- 44 -

附录十六:

光伏电站调试期测试和试验项目

1、小型光伏电站接入电网测试内容至少应包括: (1)光伏电站电能质量测试;

(2)光伏电站功率特性测试(有功功率输出特性测试); (3)电压/频率异常时的响应特性测试; (4)防孤岛保护特性测试; (5)通用性能测试。

2、大中型光伏电站接入电网测试内容至少应包括: (1)电能质量测试;

(2)功率特性测试(有功功率输出特性测试、有功功率控制特性测试、无功功率调节特性测试);

(3)电压/频率异常时的响应特性测试; (4)低电压穿越能力测试; (5)防孤岛保护特性测试;

(6)通用性能测试以及调度部门要求的其它一些测试项目。

- 45 -

四川电网光伏发电并网运行服务指南 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444975.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)