导读: 备(电路)入网申请(见附录十七),通信系统要与一次系统同步投入运行。省信通公司通信运维中心将于光伏电站并网前30天开通通信电路。 10、 光伏电站配合调度计划处进行发电计划、运行考核软件的调试。 11、 并网1

备(电路)入网申请(见附录十七),通信系统要与一次系统同步投入运行。省信通公司通信运维中心将于光伏电站并网前30天开通通信电路。

10、 光伏电站配合调度计划处进行发电计划、运行考核软件的调试。

11、 并网15天前,光伏电站需要完成光伏电站端远动设备或监控系统、电量计量终端、调度数据网设备、PMU设备、二次安全防护设备、自动化系统等自动化系统的安装工作;并网前7天,光伏电站需要配合自动化处完成以上设备接入省调、备调系统的调试工作,并符合接入系统要求(附录十一)。 四、协议签订工作

12、《并网调度协议》是对光伏电站并入四川电网调度和运行行为的约定,针对调度运行的安全和技术要求,规定了双方应承担的基本义务、必须满足的技术条件和行为规范。本网按照国家电力能源管理部门和国家工商行政管理总局联合印发的《并网调度协议》范本,编制了《四川电网并网调度协议》范本。

13、 光伏电站在取得设备调度命名编号正式文件后,领取《四川电网并网调度协议》范本,填报本厂相关内容后提交综合技术处。

14、 电网企业在并网调试前1个月与光伏电站正式签订《并网调度协议》。另,《购售电合同》由电网公司相关部门负责与光伏电站洽谈。 五、业务技术培训

15、并网调试前5个月,光伏电站需要选派拟担任值班长(值长)的运行值班人员参加每年4、10月,由省调调度控制处牵头举办的运行值班人员调度业务联系资格培训。只有参加培训并取得了调度业务联系资格证书的运行值班人员,方可与省调值班调度员进行调度运行业务联系。

16、 并网调试前45天,光伏电站应向省调综合技术处、省信通公司通信运维中心分别提出光伏电站非运行专业人员日常业务培训、通信运维人员上岗资格培训申请。

(1)电网运行值班人员上岗资格培训由调度控制处组织举办,通信运维人员上岗资格培训由科技信通部通信处组织举办,培训考试合格后分别颁发《四川电网调度系统运行值班合格证书》、《四川电力通信运行维护人员上岗合格证书》。省调在每年4月、10月各举办一期并网发电厂电网运行值班、通信运维人员培训班,各光伏电站应尽量在此期间完成培训工作。

6

(2)非运行专业人员日常业务培训由综合技术处组织举办,内容包括日发电计划报送、电能量采集系统、OMS系统、检修申请、气象系统及光伏发电功率报送、生产统计报表、电量考核结算等。培训后,综合技术处将向光伏电站提供省调安全管理、技术管理和运行管理的相关标准、规章制度(附录二十)。

17、 并网调试前30天,光伏电站向省调综合技术处提交生产运行人员名单和联系方式(附录十八)。 六、并网检测及试验

18、光伏电站按涉网要求完成有关检测试验,联系具备相应资质要求的试验单位或部门编制试验方案,并于并网调试前30天将各项试验方案(见附录十六)提交省调各专业备案。

19、 光伏电站需要在转入商业运行前向电网企业提供有关光伏电站运行特征的测试报告,以表明光伏电站满足接入电网的相关规定。

20、 当光伏电站更换逆变器或变压器等主要设备时,需要重新提交测试报告。 七、并网业务办理

21、 并网前3个月,光伏电站联系调控机构组织召开新建光伏电站接入协调会,光伏电站需要介绍电站建设、设计及项目审批情况,调控机构各专业说明并网要求和需要完善的工作。

22、 并网前45天,光伏电站向省信通公司提交开通通信网新设备(电路)入网申请(见附录十七)。

23、 并网前1个月,光伏电站在OMS系统中提交新机组投运申请书。 24、 并网前15天,继电保护处向光伏电站下达涉网设备启动调试定值。 25、 临近并网前,依次完成如下工作:

(1)启委会召开前,调度控制处完成光伏发电设备启动投产方案。

(2)启动投产前5天,光伏电站需要完成保信子站与主站联调,并将继电保护专项检查问题清单、整改报告、涉网线路实测参数等提交继电保护处审查。审查通过后,继电保护处完成继电保护定值计算,下达涉网部分继电保护定值单。将厂站内保护装置定值上报继电保护处备案。

(3)启动投产前2天,调控机构完成光伏电站投运条件确认工作。

7

(4)启动投产前1天,光伏电站开始实时运行值班,并与调控机构进行调度业务联系。

26、 启委会确认光伏电站具备启动调试条件后,调控机构按启委会通知进行启动投产工作,光伏电站进入调试期。 八、工作联系与开展方式

27、 光伏电站并网的各项工作应在本指南规定的时间节点前完成,双方在光伏电站首次并网前召开联络会议,对各阶段的双方需要完成的工作进行梳理,使该阶段光伏电站并网工作顺利实施并按计划转入下一阶段。四川电力调控机构光伏并网服务工作内容及通信联系方式(参见附录二十一)

8

附录一:

光伏电站并网工作服务流程图

光伏电站并网工作服务流程图光伏电站调控机构过程描述开始6个月前领取并网服务指南,登记领取并网服务指南,登记光伏电站基本信息。综合技术处提交基础资料 5个月前提交光伏电站基础资料 水电及新能源处提交通信接入设计正式方案。(科技信通部)通信处提交光伏电站二次系统安全防护、监控系统、电能量采集装置、调度数据网络设计正式方案、主站接入实施方案及工作计划。 自动化处 联系有资质的试验单位编制机组试验或检测方案。系统运行处、水电及新能源处、调度计划处、自动化处电厂选派运行值班人员参加每年4、10月举办的厂站人员调度业务联系资格培训,并取得资格证书。调度控制处提交90天资料 系统运行处、继电保护处气象自动化系统接入方案 水电及新能源处召开接入协调会组织召开新建光伏电站接入协调会。综合技术处提交90天资料 3个月2个月填写本厂并网调度协议确定调度关系、下达设备命名编号 填写本厂并网调度协议 综合技术处确定调度关系、下达设备命名编号 系统运行处45天通信设备入网及人员培训申请提交开通通信网新设备(电路)入网申请。(省信通公司)通信运维中心提出专业人员培训申请。综合技术处提交机组试验方案及有关并网检测报告。各处室完成OMS一、二次设备库填报工作,提交新设备入网申请书。各处室 提交值班运行人员名单及联系方式。调度控制处提交涉网保护装置打印的定值清单。继电保护处提交涉网安全自查报告。综合技术处签订并网调度协议 综合技术处专业技术人员业务培训 综合技术处通信接入电路开通,调度控制处每年4月及10月集中培训考试取证 (省信通公司)通信运维中心提交15天报送资料。系统运行处;完成气象自动化系统接入 。水电及新能源处;自动化设备安装。自动化处;提交通信接入系统运行资料(主要包括光缆线路、传输电路测试报告,光缆、业务电路端口使用明细表等)(省信通公司)通信运维中心下发涉网保护装置调试定值 继电保护处发电计划、运行考核软件调试 调度计划处调令系统软件调试 调度控制处机组启动投产方案编制 调度控制处提交30天资料签订并网调度协议 , 培训取证 30天提交15天资料下达定值、软件调试10天机组启动投产方案编制系统调试完成与省调远动、计量、功率、调度数据网络等系统调试。自动化处完成与备调远动信息接入等系统调试工作。备调中心、自动化处7天接下页

9

光伏电站并网工作服务流程图光伏电站调控机 …… 此处隐藏:1748字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

四川电网光伏发电并网运行服务指南 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444975.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)