教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

四川电网光伏发电并网运行服务指南 - 图文(6)

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: 1、 光伏电站涉网设备、功能配置及电池组性能核查表 (详见表2) 2、 机组电压及频率特性 (表11) 项 目 光伏电池型号 是否需要吸收无功 是否提供短路电流 额定电压(伏) 长期运行电压范围 过电压定值1(伏) 过

1、 光伏电站涉网设备、功能配置及电池组性能核查表 (详见表2)

2、 机组电压及频率特性

(表11) 项 目 光伏电池型号 是否需要吸收无功 是否提供短路电流 额定电压(伏) 长期运行电压范围 过电压定值1(伏) 过电压定值1延时(秒) 过电压定值2(伏) 过电压定值2延时(秒) ?? 低电压定值1(伏) 低电压定值1延时(秒) 低电压定值2(伏) 低电压定值2延时(秒) ?? 长期运行频率范围 过频率定值1(Hz) 过频率定值1延时(秒) 过频率定值2(Hz) 过频率定值2延时(秒) ?? 低频率定值1(Hz) 低频率定值1延时(秒) 低频率定值2(Hz) 低频率定值2延时(秒) ?? 内 容1 内 容2 内 容3

26

3、 光伏电站基本情况调查表

(表12) **光伏电站基本情况调查表 光伏电站名称 所属公司 接入电压等级 1、基本情况 总装机(MW) 无功补偿设备 集电线路接线方式 机组维护方式 基本功能 10min最大有功功率 2、运行控制 变化限值 变化限值(MW) 1min最大有功功率 变化限值(MW) 3、功率预测 是否有预测系统 光伏机组频率保护参数 4、保护及安控装置 安全稳定控制装置 重合闸整定情况 基本功能 5、低电压穿越 低电压保护参数 有功恢复时功率变化率 机组自启动条件 监控系统配置情况 说明与调度部门间的通信方式 6、监控及通信 PMU配置情况 正常遥信遥测量 故障信息记录与传输 光伏机组检测 7、并网检测 光伏电站运行特性检测 8、模型及参数 模型及参数 5、 试验方案 以电子版另行报送。

27

附录五:

新建光伏电站并网需报继电保护处的有关资料

1、对所提供的资料,应用文件盒统一汇总提交省调继电保护处。文件盒封面应有资料提供人的签字,联系电话,并有主管生产的负责人或运行主任手写签名,盒内提供资料应加盖业主单位公章。电子文档应刻盘后同时提交。

2、按照《继电保护及安全自动装置运行管理规程》规定,整定计算所需的全部资料,一般应在投运前三个月提交,特殊情况如抢建工程等,也必须提前一个月提交,以便安排计算,按时给出正式定值。

3、线路投运前必须实测参数(包括正序,零序阻抗容抗感抗等数值)按照要求的格式填报并加盖测试单位印章,实测后在线路投运前报给省调继电保护处,应特别注意线路的长度是否与设计参数即保护整定计算时提供的线路长度一致,如两次提供的数值不一致,应核实清楚。

4、新建光伏电站需认真对待有关资料报送,光伏电站以及填报人与审批人需对资料报送的准确性负责,并承担由此引起的相应后果。

5、需要计算的光伏电站或用户站本侧和对侧的设计图纸资料,这些图纸资料必须提供编辑AutoCAD电子文档,具体资料包括:

(1)施工设计说明; (2)电气一次主接线图; (3)相关保护电流电压回路图; (4)相关保护控制和信号回路图; (5)相关保护回路联系图;

(6)相关保护柜图册(厂家白图纸); (7)相关保护装置的说明书及有关资料; (8)光缆联系图(针对光纤线路保护); (9)纵联保护、安控通道联系图。 6、需要计算线路的参数,包括: (1)线路长度;

28

(2)导线型号;

(3)线路每相正序电阻、电抗、电容,零序电阻、电抗、电容,零序互感阻抗的实测值;

(4)线路的CT变比。

7、需要计算的发电机、变压器、电抗器、电容器等一次设备的参数,包括: (1)铭牌参数或出厂试验报告;

(2)无铭牌参数或出厂试验报告的先提供设计参数,设备到货后再提供设备出厂试验报告;

(3)发电机、变压器允许的过激磁曲线;

(4)发电机、变压器、发变组保护定值清单提供到四川省电力公司调控机构调控机构继电保护处备案。

8、保护装置的定值清单。要求现场将保护装置带电后,从装置上打印出最终使用软件版本的定值清单(包括保护定值、系统参数等),发送传真到四川省电力公司调控机构继电保护处。

9、并网前继电保护专项检查问题清单,并经技术监督单位复核整改完成。 10、经主管领导批准的厂站内保护装置定值清单原件备案。

29

附录六:

新建光伏电站并网需报水电及新能源处的资料

1、光伏电站基本参数信息表(同表3)

2、光伏电站设计报告、太阳能板布置图、运行说明书等资料。 3、光伏并网检测、调试方案及相关证明材料。

4、光伏电站气象特性分析报告及历年光伏电站气象数据。 5、光伏电站投产后的年度发电方案计划。 6、光伏电站功率预测系统建设方案。 上述资料要求在投运前5个月前上报。

30

四川电网光伏发电并网运行服务指南 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444975.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)