教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

四川电网光伏发电并网运行服务指南 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: 序号 技术 要求 具 体 内 容 49.5Hz-50.2Hz 连续运行。 每次频率高于50.2Hz时,光伏电站应具备能够连续运行2min的能力,50.2Hz-50.5Hz 同时具备0.2s内停止向电网线路送电的能力,实际运行时间由电力调控机构决定;

序号 技术 要求 具 体 内 容 49.5Hz-50.2Hz 连续运行。 每次频率高于50.2Hz时,光伏电站应具备能够连续运行2min的能力,50.2Hz-50.5Hz 同时具备0.2s内停止向电网线路送电的能力,实际运行时间由电力调控机构决定;此时不允许处于停运状态的光伏电站并网。 在0.2s内停止向电网线路送电,且高于50.5Hz 不允许处于停运状态的光伏电站并网。 是否 满足 原 因 是否通过 (省调填) 电压 偏差 光伏电站接入电力系统后,并网点的电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%,一般应为额定电压的-3%~+7%。 光伏电站在并网点引起的电压变动d(%)应当满足表3的要求。 表3 电压变动限值 电压 变动 r (次/h) r≤1 1<r≤10 d (%) 3 2.5 系统运行处填写审核意见 系统运行1.5 1 系统运行10<r≤100 100<r≤1000 处填写审核意见 光伏电站所接入的公共连接点的闪变干扰值应满足GB/T 12326—2008闪变 0 《电能质量电压波动和闪变》的要求,其中光伏电站引起的长时间闪变值按照光伏电站装机容量与公共连接点上的干扰源总容量之比进行分配。 光伏电站所接入的公共连接点的谐波注入电流应满足GB/T 14549—谐波 1 配置电能质量2 监测设备 二次设备及系3 统 以实时监测光伏电站电能质量指标是否满足要求;若不满足要求,光伏电站需安装电能质量治理设备以确保光伏电站合格的电能质量。 1993《电能质量公用电网谐波》的要求,其中光伏电站向电网注入的谐波电流允许值按照光伏电站装机容量与公共连接点上具有谐波源的发/供电设备总容量之比进行分配。 处填写审核意见 系统运行处填写审核意见 系统运行处填写审核意见 自动化处应符合电力系统二次部分技术规范、电力系统二次部分安全防护要求及相关设计规程。 填写审核意见 自动化时钟同步系统 保证其自动化设备和继电保护设备等采用全厂统一时钟同步系统。 处、继保处填写审16

序号 技术 要求 具 体 内 容 是否 满足 原 因 是否通过 (省调填) 核意见 配置PMU设4 备 对于接入220kV及以上电压等级的光伏电站应配置PMU设备,PMU采集量应提前和省调沟通,满足省调要求。 光伏电站实时功率数据的采集频率应小于5分钟,光伏电站端发电功率配置实时功率5 采集系统 预测系统的数据应取自光伏电站升压站计算机监控系统。 光伏电站状态数据的采集频率应小于15分钟,其中:电网调控机构的发电功率预测系统的数据应通过电力调度数据网由光伏电站端发电功率预测系统获取;光伏电站端发电功率预测系统的数据应取自光伏电站计算机监控系统。 实时信号(在正常运行条件下,应向电网6 调度部门提供不低于如下信号) 安装故障记录7 装置 光伏电站高压侧出线的有功功率、无功功率、电流; 高压断路器和隔离开关的位置; 光伏电站的实时日照等实时气象数据,应满足如下要求: 光伏电站功率预测系统应通过GPR秒或光纤采集实时日照气象信息,时间间隔不大于5分钟; 光伏电站应通过电力调度数据网向电网调控机构发电功率预测系统传送光伏电站实时气象数据,时间间隔不大于5分钟。 记录故障前10秒到故障后60秒的情况。该记录装置应该包括必要数量的通道,并能通过保信子站传送到调度主站系统。 继电保护单个发电机组运行状态; 光伏电站实际运行机组数量和型号; 光伏电站并网点电压; 自动化处 填写审核 自动化处 自动化处填写审核意见 意见 处填写审核意见 光伏电站负责人(签名、公章): 填报人(签名):

日期: 年 月 日

17

附录四:

新建光伏电站并网需报送系统运行处资料

1、新建光伏电站需报送省调系统运行处的有关资料分为投运前90天报送资料(以下简称90天资料)和投运前15天报送资料(以下简称15天资料)两部分。90天资料主要包括设备调度命名资料和光伏电站概况、机组、升压变、并网线路的基本参数;15天资料包括一些与电网安全密切相关的重要参数、运行方式、整定值和涉网试验方案等。

2、上述资料将是光伏电站运行管理和电网安全稳定计算分析的重要依据,新建光伏电站应认真对待资料的填报,光伏电站以及填报人与审批人要对资料报送的完整性、正确性和及时性负责。 一、90天资料

(一)设备调度命名编号资料

1、光伏电站平面布置图1套(标明地理方位,附AutoCAD电子版)。

2、注明设备型号和规范参数的一次电气结线图1套(标明地理方位,附AutoCAD电子版)。

3、各侧厂站电气主接线图、各侧厂站电气总平面布置图、相序配合示意图、施工图设计总说明书、线路路径图、进出线平面布置图及其他相关资料。

以上图纸均应提交设计单位正式盖章的蓝图。

4、批复文件:发改委项目核准、经信委纳入统调统分、设计单位光伏电站接入系统方案、省公司的批复等文件。 (二)光伏电站及设备资料

该部分资料报送要求如下:

(1) “审批人”需要光伏电站主管生产的负责人或运行主任手写签名,并正式盖章后扫描以图片形式插入文档中。如有附件资料,也请扫描以图片形式插入文档中。

18

(2) 其余内容填写完毕后以“××光伏电站90天资料.doc”命名,并以电子版报送系统运行处,不需报送纸质版。 (3) 按以下模板填报资料:

××光伏电站90天资料

光伏电站名称:

填报人: 审批人: 报送日期: 联系人: 联系电话: 电子邮件: 传真:

1、光伏电站地形地貌数据 2、光伏电站基本情况

2.1 最近一年的光照强度测试数据

2.2 带GPS座标的光伏电站装机位置图

2.3 光伏电站信息表 (表3) 电站名称 电站业主 电站建设方 建设地址: 经度: 纬度: 海拔: 占地面积: 装机容量: 组件类型: 组件型号: 逆变器类型: 逆变器型号: 接入电压等级: 电站地理位置信息 电站基本信息 □是 □否 □是 □否 数量: 单台容量: 接入电网信息 是否有升压变压器: 接受调度情况 19

年均日照强度: 气候条件 (参照项目可行性研究报告) 年均日照小时数: 年峰值日照小时数: 夏季平均气温: 冬季平均气温:

3、 光伏电站仿真计算(PSASP)模型参数

3.1光伏电池模型参数:

(表4) 项 目 额定容量(兆伏安) 额定有功功率PG(MW) 额定功率因数 内 容 电池温度T(℃) 交流侧基准电压(KV) 日照强度限值(W/m2) 最大日照强度Smax 最小日照强度Smin 电池阵列参数 短路电流Isc(A) 额定电流Im(A) 开路电压Voc(V) 额定电压Vm(V)

3.2功率变换器参数:

3.2.1基本参数表 (表5) 项 目 内 容 逆变器 额定容量(兆伏安) 额定有功功率PG(MW) 20

…… 此处隐藏:1179字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
四川电网光伏发电并网运行服务指南 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444975.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)