附录七:

新建光伏电站并网需报通信部门的有关资料

1、新建光伏电站需报省科技信通部通信处及省信通公司通信运维中心的有关资料是并网投运前5个月报送资料,投运前5个月报送资料和投运前15天报送资料二部分。

2、对所提供的资料,应用文件盒统一汇总提交省调科技通信部通信处。文件盒封面应有资料提供人的签字,联系电话,并有主管生产的负责人或运行主任手写签名,盒内提供资料应加盖业主单位公章;电子文档应刻盘后同时提交。

(一)投运前5个月报送资料

主要包括:通信接入系统设计及方案等设计单位正式资料。

(二)投运前15天报送资料

1、工程竣工正式资料,包括: (1)光缆线路资料; (2)光缆开通测试记录表; (3)微波或光纤路由走向图; (4)光缆纤芯使用表;

(5)业务配置表及电路设计图(包括ODF、DDF、VDF); (6)设备、电路指标测试记录; (7)调度交换机组网方案。 2、载波通信线路设计图包括: (1)通道组织图;

(2)设备、高频通道测试记录。

3、调度系统,包括:调度(机)电话号码、公网电话号码、录音系统配置。

- 31 -

附录八:

新建光伏电站并网需报自动化处的有关资料

1、新建光伏电站需报省调自动化处的有关资料是并网投运前5个月报送资料。

2、对所提供的资料,应用文件盒统一汇总提交省调自动化处。文件盒封面应有资料提供人的签字,联系电话,并有主管生产的负责人或运行主任手写签名,盒内提供资料应加盖业主单位公章;电子文档应刻盘后同时提交。

3、提供并网电厂自动化信息接入方案、调度数据网络方案、二次系统安全防护方案审查。

4、光伏电站端远动装置或计算机监控系统工程设计文件,包括: (1)自动化系统结构说明、功能规范实现说明、技术指标; (2)完整的远动施工设计图和相关二次接线图; (3)设备型号、配置、数量清单及说明书;

(4)厂站自动化信息参数:一次设备编号的信息名称;电压和电流互感器的变比;变送器或交流采样的输入/输出范围、计算出的遥测满度值及量纲;遥测扫描周期和越阈值;信号的动合/动断触点、信号触点抗抖动的滤波设计值;事件顺序记录(SOE)的选择设定;机组(光伏电站)AGC遥调信号的输出范围和满度值;通信规约、数据序位表、通讯参数等参数;

(5)参加AGC的光伏电站应提供AGC系统实现方式说明、功能说明; (6)测试记录、自动化系统设备验收报告。 5、光伏电站端电量计费系统工程设计文件,包括:

(1)完整的电量计费系统施工设计图、关口电能表的设置位置; (2)电能计量装置的各相关图纸及参数,包括:电能表的通信号、测量值的地址、测量值向省调传输的顺序、计量回路变比、参数费率、时段、读写密码、通信号码;电能表窗口值的单位及小数位数;

(3)电能表检定结果通知单;

(4)电量计量系统相关部分的验收报告、检验记录。

- 32 -

6、调度数据网络节点接入设计方案

7、光伏电站端PMU装置工程设计文件,包括:

(1)PMU装置结构说明、功能规范实现说明、技术指标; (2)完整的施工设计图和相关二次接线图; (3)设备型号、配置清单及说明书; (4)通信参数配置;

(5)测试记录、设备验收报告;

上述资料填报时要求是设计单位正式资料和建设单位正式验收报告。

- 33 -

附录九:

光伏电站并网通信专业管理必备的技术条件

1、电厂所用通信设备须符合国际标准、国家标准、电力行业标准和其他有关规定,通信设备选型和配置满足接入系统的组网要求,已按经国家授权机构审定的设计要求安装、调试完毕,经国家规定的基建程序验收合格。

2、电厂至通信电路接入站点已满足双光纤覆盖要求,并已按要求对所有纤芯、电路进行全程测试,测试资料已报电网调控机构备案。

3、电厂通信传输设备以支线方式接入主干通信网,在接入点已配置独立传输设备,接入点及并网电厂通信传输设备及网管与主干通信网一致。

4、电厂的同一条线路的两套继电保护(均采用复用保护的)和同一系统的两套安全自动控制装置已配置两套独立的通信设备,并分别由两套独立的通信电源供电,两套通信设备和通信电源在物理上完全隔离。

5、电厂已配置程控调度交换机,并已与省公司程控调度交换网联网运行,至电网调控机构已开通调度电话的主、备电路,同时已具有公网电话作为应急通信手段(公网电话不接入调度台),并已报电网调控机构备案。

6、电厂已配置两套独立的专用蓄电池组直流电源系统,整流模块应按N+1原则配置,能可靠自动投入,自动切换。蓄电池组要求使用单体2V,当交流电源中断时,蓄电池组的供电能力不少于8小时。

7、已按电网要求开通调度自动化信息、电力调度数据网、保护、安控、电能量计费及报价系统、稳定监录等专用通道。

8、电厂通信机房动力环境及通信设备运行状态已处于24小时有人监视状态。无24小时值班的通信站,其通信设备(含通信电源设备)主告警信息已接入电厂综合监视系统,纳入电厂电气运行统一监视与管理 。

9、电厂已配备必要的通信专兼职人员或已委托有资质的通信运维机构,并已将人员名单、联系方式或委托证明材料报电网调控机构和省信通公司通信运维中心备案。

10、电厂已配置必要的仪器、仪表、备品备件及工具。 11、电厂已向电网调控机构提供必要的图纸和技术资料。

- 34 -

附录十:

光伏电站并网继电保护及安全自动装置必备的技术条件

(一)技术要求 1、 基本要求

(1)保护配置、设备规范应符合GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》要求,并经相应调度机构认可。

(2)应选用远离成熟、技术先进、制造质量可靠、有成功运行经验的继电保护装置,并综合考虑运行业绩、技术支持及售后服务等因素。

(3)220kV及以上电压等级输电线路、升压变压器、母线应配置双重化保护。双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系,当一套保护异常或退出时不影响另一套保护的运行。

(4)送出线路保护应满足《四川省电力公司电网装备技术标准(试行)》的要求。

(5)汇集线路单相接地故障应快速切除。对中性点经低电阻接地的光伏电站,应配置动作于跳闸的接地保护;对中性点经消弧线圈接地的光伏电站,可配置小电流接地选线装置来实现跳闸。 2、 35kV汇集线路保护

(1)保护装置采用原后备原则配置。

(2)系统侧应配置三段式过流保护,如有必要时可设置方向元件,宜选配三段式相间距离保护。

(3)中性点经低电阻接地系统,系统侧应配置两段式零序电流保护,动作于跳闸。

3、 35kV汇集母线

(1)35kV汇集母线应装设专用母线保护。

(2)母线保护应具有差动保护、分段死区保护、CT断线判别功能、PT断线判别功能等。

(3)母线保护应具有复合电压闭锁功能。

(4)母线保护应允许使用不同变比的CT,各支路CT变比相差不宜大于4

- 35 -

…… 此处隐藏:987字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
四川电网光伏发电并网运行服务指南 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444975.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)