教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

四川电网光伏发电并网运行服务指南 - 图文(8)

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: 倍,并通过软件自动校正。 (5)母线保护应具有CT断线告警功能,CT断线后可经控制字选择是否闭锁差动保护。 (6)母线保护应能自动识别分段的充电状态,合闸于死区故障时,应瞬时跳闸分段,不应切除运行母线。 4、

倍,并通过软件自动校正。

(5)母线保护应具有CT断线告警功能,CT断线后可经控制字选择是否闭锁差动保护。

(6)母线保护应能自动识别分段的充电状态,合闸于死区故障时,应瞬时跳闸分段,不应切除运行母线。 4、 光伏电站升压变压器

(1)220kV及以上电压等级变压器应配置双重化的主、后备保护一体变压器电气量保护和一套非电量保护。

(2)变压器应配置纵差保护。可另外配置不需要整定的零序分量、负序分量或变化量等反映轻微故障的故障分量差动保护。

(3)纵差保护应取变压器各册外附CT电流。

(4)变压器高压侧应配置复压闭锁过流(方向)保护。保护为二段式,第一段带方向,方向可整定,设两个时限;第二段不带方向,延时跳开变压器各测断路器。

(5)变压器高压侧应配置零序过流(方向)保护。保护为二段式,第一段带方向,方向可整定,设两个时限;第二段不带方向,延时跳开变压器各测断路器。

(6)变压器高压侧应配置间隙电流保护和零序电压保护,两者过程“或门”,延时跳开变压器各测断路器。

(7)变压器高压侧零序电流保护应取本侧自产零序电压和自产零序电流。 (8)零序电压宜取PT开口三角电压间隙电流取中性点间隙专用CT。 (9)变压器低压侧应配置两段式过流保护,第一段延时跳本侧断路器,第二段延时跳各侧断路器;配置一段复压闭锁过流保护,延时跳各侧断路器。

(10)变压器应配置过负荷保护。过负荷保护延时动作于信号。

(11)变压器电气量保护与非电量保护的出口应分开。电气量保护起动失灵保护,并具备解除失灵保护的复压闭锁功能;非电量保护不起动失灵保护。

(12)变压器高压侧断路器失灵保护动作后应跳开变压器各侧断路器。变压器高压侧断路器失灵保护动作接点开入后,应经灵敏的、不需要整定的电流元件并带50ms延时后跳开变压器各侧断路器。

- 36 -

(13)变压器非电量保护动作应有动作报告。非电量保护开入量不能经光耦采集,应由启动功率不低于5W的中间继电器采集,动作电压在55%——70%额定电压范围内,具有抗电磁干扰的能力。 5、 光伏电站涉网保护

(1)配置低电压和过电压保护,带时限动作于跳闸。 (2)配置低频和高频保护,带时限动作于跳闸。 (3)配置三相电压不平衡保护,带时限动作于跳闸。

(4) 配置其他在系统发生故障或异常运行时保护发电设备安全保护功能。 (5)发电机组应具备运行信息记录功能,记录机端电压、电流、功率、变频器直流母线电压、机组保护动作等信息。故障时刻电流电压波形采样率不低于每周波24点。 6、 故障信息子站要求

(1)光伏电站升压站应配置故障信息子站,故障信息子站应接入相应调度机构的故障信息系统主站。

(2)光伏电站、变频器保护动作详细信息、内部录波应上传监控系统,并创造条件接入故障信息子站。 7、 其他要求

(1)光伏电站升压站220kV母线或110kV母线,每段独立母线应至少保留一个接地点。

(2)光伏电站汇集母线系统应采用经电阻或消弧线圈接地方式,不应擦用不接地或经消弧柜接地方式。 (二)管理要求

1、 光伏电站的继电保护及安全自动装置运行管理已满足以下要求:

(1)光伏电站已执行继电保护和安全自动装置的标准、规程和调度运行管理规定。

(2)光伏电站已根据装置的特性及电网调度机构的要求制定相应的现场运行规程,经本单位主管领导批准后执行,并报送相关调度机构备案。

(3)光伏电站继电保护主管或专责人员的联系方式已报送电网调度机构备案。专责人员已具备继电保护及安全自动装置的专业知识,能够按照有关规程、

- 37 -

规定对继电保护及安全自动装置进行正常维护和定期检验。

(4)光伏电站已提供7×24h技术保障,并配备相应测试仪表和备品、备件。 (5)安全自动装置的改造已经电网调度机构的审核和批准。

2、 光伏电站并网继电保护及安全自动装置设计已严格执行继电保护标准化设计,配置选型满足国家、行业标准和和其他有关规定,并已报相应调度机构备案。 3、 光伏电站汇集线系统已采用合理的接地方式,确保光伏电站内单相故障快速切除。

4、 光伏电站已在升压站内配置故障录波装置,启动判据至少包括电压越限和电压突变量,记录升压站内设备在故障前的电气量数据,波形记录满足相关技术标准的规定。光伏电站已完成故障信息处理系统与调度主站(或分站)的联调。 5、 光伏电站并网继电保护装置的新产品入网试运行已按调度管辖范围履行审批手续。

6、 光伏电站已按调控机构有关规定,管理所属微机型继电保护装置的程序版本。

7、 系统或光伏电站内电气设备发生故障或异常时,光伏电站能够配合电网做好有关保护信息的收集和报送工作。继电保护及安全自动装置发生不正确动作时,能够调查不正确动作原因,提出改进措施并报送电网调度机构。

8、 光伏电站已按照继电保护技术监督有关要求,开展技术监督工作,熟悉继电保护装置原理及二次回路,负责继电保护装置的定期检验及异常处理。 9、 光伏电站涉网继电保护定值已按电网调度机构要求整定并报电网调度机构备案,与电网保护配合的场内保护及自动装置已满足相关标准的规定。 10、

光伏电站已按要求落实各级继电保护专业管理部门颁发的继电保护及安

全自动装置反措要求。 11、 12、

光伏电站已核对互感器变比,其伏安特性满足规程要求。

光伏电站已具备全部继电保护及安全自动装置现场运行规程,运行人员

已熟练掌握全部保护及安全自动装置的操作方法。 13、 14、

光伏电站具备全部继电保护及安全自动装置的施工图纸。

光伏电站涉网保护装置台帐填报到调度OMS系统,并确保其正确,与

现场完全一致。

- 38 -

附录十一:

光伏电站并网调度自动化管理必备的技术条件

1.光伏电站远动设备或监控系统须符合《电网调度自动化系统运行管理规程》(DL 516-2006)等国家标准、电力行业标准和省电力公司其他有关规定,按经国家授权机构审定的设计要求安装、调试完毕,经国家规定的基建程序验收合格。

2.光伏电站至电网调控机构(根据要求包括网调、省调和地调)已具备两条不同路由的远动传输通道。

3.远动信息已按电网要求配置,经过测试表明遥测精度、遥信可靠性达到设计要求并能正确传送至电网调控机构(根据要求包括国分调、省调和地调)自动化系统,能正确接收电网调控机构自动化系统下发的遥控/遥调命令。

4.光伏电站的二次系统按照国家电监会第5号令《电力二次系统安全防护规定》和电网调控机构有关规定的要求已实施安全防护措施。

5.光伏电站机房符合《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000)的要求,配备UPS,其容量能独立维持负载容量连续运行4小时以上。

6.光伏电站已配备必要的自动化专责人员,并已将人员名单和联系方式报电网调控机构。

7.光伏电站升压站计算机监控系统(或远动终端设备)、相量测量装置(PMU)、电能量远方终端设备、二次系统安全防护设备、调度数据网络设备、时间同步系统等的运行管理已按照DL/T 516执行,其设备供电电源运行管理已按电网调度自动化系统电源技术管理办法执行。

8.光伏电站已配置集中监控系统,并满足以下要求: …… 此处隐藏:1566字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

四川电网光伏发电并网运行服务指南 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444975.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)